Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.06.2021, 19:54   #1
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию GSM модем, который тормозит

Предыдущая тема была удалена, а я не забанен поэтому продолжу.
Арсений, напомню протокол обмена между ПЛК и модемом:
ATE0
ATE0

OK
AT+CFUN=1

OK
AT+CMEE=1
AT+CMEE=1

OK
AT+CPIN?
AT+CPIN?

+CME ERROR: 515

Исходя из ошибки, которую выдаёт модем Вы сделали вывод что модем тормозит, но почему то упустили тот момент, что ПЛК повторно шлёт ещё одну такую же команду. Это не эхо модема (эхо отключается командой ATE), а именно дублирование команды. Естественно модем ругается на это тем более на такую тяжёлую команду как AT+CPIN? так как он в этот момент ведёт обмен с сим. И команды инициализации, которые прописываются в блоке модема вообще ни как не влияют на это.


Добавлено через 1 минуту


Арсений, вы как то упомянули что лично подключали около 30 модемов к SMH. А можете привести хотя бы кусок кода из этих проектов и написать конкретную марку модема, которая была использована?
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 10:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Исходя из ошибки, которую выдаёт модем Вы сделали вывод что модем тормозит, но почему то упустили тот момент, что ПЛК повторно шлёт ещё одну такую же команду. Это не эхо модема (эхо отключается командой ATE), а именно дублирование команды.
Даёт команду, не получает ответ, повторяет команду. Очевидно же




Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Арсений, вы как то упомянули что лично подключали около 30 модемов к SMH. А можете привести хотя бы кусок кода из этих проектов и написать конкретную марку модема, которая была использована?
Кусок кода:

Безымянный1.png



Конкретные марки:

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.06.2021 в 13:28
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 10:37   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Предыдущая тема была удалена, а я не забанен поэтому продолжу.
Походу эту также придётся удалить, ибо конструктив в ней отсутствует с самого первого сообщения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 11:17   #4
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Даёт команду, не получает ответ, повторяет команду. Очевидно же
Не очевидно. А почему он не повторяет запрос ещё раз и ещё раз и ещё...? Ведь ответ он не получил!!
Это видно по обмену. Когда приходит ответ он не искажён.
И вообще, зачем он повторяет команду сРАЗУ? а не с задержкой.



Цитата:
Кусок кода:
Почему в этом куске кода удалённые или вставленные команды инициализации и настройки игнорируются?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Конкретные марки:
Конкретные марки не влияют на инициализацию ни как.
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 11:21   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Не очевидно. А почему он не повторяет запрос ещё раз и ещё раз и ещё...? Ведь ответ он не получил!!
По логу видно, что ответ получен.



Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
И вообще, зачем он повторяет команду сРАЗУ? а не с задержкой.
В рамках астрономических процессов "сразу" - это плюс-минус полмиллиона лет. В рамках микромира - это доли пикосекунды.

В каком временнОм измерении ваше "сразу"?



Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Почему в этом куске кода удалённые или вставленные команды инициализации и настройки игнорируются?
Можете более предметно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 11:51   #6
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
По логу видно, что ответ получен.
Ответ получен и не сразу, за это время можно было впихнуть ещё пару повторов.



Цитата:
В рамках астрономических процессов "сразу" - это плюс-минус полмиллиона лет. В рамках микромира - это доли пикосекунды.
В каком временнОм измерении ваше "сразу"?
Про пикосекунды Вы это серьёзно?



Цитата:
Можете более предметно?
Из инициализации была удалена команда AT+CPIN= Но она всё равно выдаётся. Были удалены другие команды, но процесс инициализации не изменился.
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 11:53   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Из инициализации была удалена команда AT+CPIN= Но она всё равно выдаётся. Были удалены другие команды, но процесс инициализации не изменился.
Жизненно важные команды удалить невозможно, только уточнить. В том плане, что из диалога они удаляются, но из алгоритма - нет. Используются те, что по умолчанию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 12:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Ответ получен и не сразу, за это время можно было впихнуть ещё пару повторов.
Что ж всего пару, а не десять-двадцать?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Про пикосекунды Вы это серьёзно?
Согласен, ошибся. "сразу" это ближе к фемтосекундам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 12:48   #9
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Что ж всего пару, а не десять-двадцать?
Согласен, ошибся. "сразу" это ближе к фемтосекундам.
Да уж точно ни какого конструктива...


Добавлено через 1 минуту


Сильно разочаровался в Сегнетикс...
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 13:17   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Да уж точно ни какого конструктива...
Инженеры используют систему Си. Время в системе Си измеряется в секундах. "Сразу секунд" слишком неконкретно для получения конкретного и конструктивного ответа.

Повторение команды вы точно также предельно и главное, научно и очень развёрнуто обосновали.



Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Сильно разочаровался в Сегнетикс...
Точно, Сегнетикс во всём виноват. И Путин ещё.

Вы симку и память модема почистили, как вам ранее советовали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 13:50   #11
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
"Сразу секунд" слишком неконкретно для получения конкретного и конструктивного ответа.
Повторение команды вы точно также предельно и главное, научно и очень развёрнуто обосновали.
Проводить эксперименты по точному замеру интервалов между запросами и ответами нет ни возможности ни времени. Обмен с ПЛК в ручном режиме показал что в этом нет особой необходимости...


Цитата:
Точно, Сегнетикс во всём виноват. И Путин ещё.
Вы симку и память модема почистили, как вам ранее советовали?
Что вы, что вы. Виноват Я и мой тормозной модем. Симку я исключил, так как вчера я её вычистил полностью...(кстати ни какой реакции). Сегодня попробую почистить модем, ну а с собой... Есть предложения или советы?
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 14:00   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
ну а с собой... Есть предложения или советы?
Да, есть. Скидывать нормальные логи с самого начала. Использовать для измерения времени секунды - хотя бы приблизительно, а не слова "сейчас", "сразу" или "потом". И ставить опыты только после выполнения рекомендаций, а не до них, чтобы не гонять из пустого в порожнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 14:03   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Это не эхо модема (эхо отключается командой ATE), а именно дублирование команды.
Это еще бабушка надвое...

Если на Вашем модеме AT+CFUN=1 выполняет сброс, то эхо восстанавливается при загрузке. По Вашему логу это так и выглядит.
На большинстве моих модемов первый параметр задает только функциональность , сброс идет вторым - AT+CFUN=1,1.

Отключите эхо напрочь. ATE0 и далее AT&W (часто требует наличия SIM и регистрации в сети)

Уточнили бы модель модема. Или ответ на AT&V

Или ответ на AT&V
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 14:15   #14
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Отключите эхо напрочь. ATE0 и далее AT&W (часто требует наличия SIM и регистрации в сети)
Так и сделал и после этого понял, что это ПЛК повторяет команду.

Цитата:
Уточнили бы модель модема. Или ответ на AT&V
FARGO MAESTRO 100


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Использовать для измерения времени секунды - хотя бы приблизительно,
Даже на 9600 "секунды" это очень много. Могу предложить другую единицу "клик" (клик- время нажатия на клавишу манипулятора типа "мышь" + реакция терминала на команду от ОС винды) В настройках винды ползунок скорости двойного нажатия стоит по умолчанию...
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 14:42   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Могу предложить другую единицу "клик" (клик- время нажатия на клавишу манипулятора типа "мышь" + реакция терминала на команду от ОС винды) В настройках винды ползунок скорости двойного нажатия стоит по умолчанию...
Не принимается. Инженеры обычно используют терминалку с временной шкалой. Там всё видно с точностью минимум до десятков мсек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 15:52   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если на Вашем модеме AT+CFUN=1 выполняет сброс, то эхо восстанавливается при загрузке. По Вашему логу это так и выглядит.
Даже если эхо включается обратно, инициализации оно не повредит. Разбор СМС да, пострадает скорее всего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 16:05   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
FARGO MAESTRO 100
Китайцы запретили копирование текста в ПДФ... Придётся скриншотами:

Безымянный.png

Безымянный1.png


Итого, модем или не закончил вдупляться, что же в него вставили или не закончил копировать данные из СИМ в себя.

Первое лечится предварительным включением питания модема, второе очисткой всего и вся как в СИМ, так и в модеме. В надежде, что он ускорится.


PS. Явно видна ошибка алгоритма в работе модема. Копирование данных СИМ он должен начинать после соотв. команды - хост может и не захотеть видеть копии в модеме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.06.2021 в 16:32
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 16:55   #18
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Эту часть документации я изучил и даже с эмитировал появление ошибки 515 после того как на модем приходит дублированная команда опроса СИМ.
...Щас скоро буду пытаться чистить модем....

Подскажите терминалку которая показывает интервалы времени?
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 17:26   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Подскажите терминалку которая показывает интервалы времени?
ADVANCED SERIAL DATA LOGGER, например. Portmon это тоже умел, но он под XP написан, под 7 не работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 18:19   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Даже если эхо включается обратно, инициализации оно не повредит.
Не должно. Но контроллер зачем-то его отключил.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
после того как на модем приходит дублированная команда опроса СИМ.
Это эхо. Шнурок Вас с толку сбивает.
У модулей Wavecoma AT+CFUN=1 сброс.

Контроллеру вообще незачем дублировать команду до получения ответа.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 18:26   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не должно. Но контроллер зачем-то его отключил.
Отключает, чтобы эхо не мешало. Но на этапе инита в основном ищется вхождение OK, поэтому почти что пофигу. На этапах, что в логе - точно пофигу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 18:48   #22
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Модем был чистый. Внутри ни одной СМС и Т.номера. Но всё равно не помогло...
Вот тот же протокол инициализации
ATE0

OK
AT+CFUN=1

OK
AT+CMEE=1
AT+CMEE=1

OK
AT+CPIN?
AT+CPIN?

+CME ERROR: 515
только в 16формате:
41
54
45
30
0D
0D
0A
4F
4B
0D
0A
41
54
2B
43
46
55
4E
3D
31
0D
0D
0A
4F
4B
0D
0A
41
54
2B
43
4D
45
45
3D
31
0D
41
54
2B
43
4D
45
45
3D
31
0D
0D
0A
4F
4B
0D
0A
41
54
2B
43
50
49
4E
3F
0D
41
54
2B
43
50
49
4E
3F
0D
0D
0A
2B
43
4D
45
20
45
52
52
4F
52
3A
20
35
31
35
0D
0A


Добавлено через 1 минуту


ASCII-OK
16HEX-4F4B
(для ориентира)


Добавлено через 3 минуты


+-2В
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 01:35   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
41
54
2B
43
50
49
4E
3F
0D
41
54
2B
43
50
49
4E
3F
0D
0D
0A
Выделил явный признак эха

Цитата:
ASCII-OK
16HEX-4F4B
(для ориентира)
Да мы енту ASCII много лет наизусть...

Wavecom оригинален как и Хуявей.(В отличие от потомков Сименса и Телита)

Цитата:
Сообщение от документ
The AT+CFUN=1 command restarts the entire GSM stack and GSM functionality: a complete software reset is performed. All parameters are reset to their previous values if AT&W was not used.
Цитата:
Сообщение от перевод
Команда AT+CFUN=1 перезапускает весь стек GSM и функциональность GSM: выполняется полный сброс программного обеспечения. Все параметры сбрасываются до прежних значений, если AT&W не использовался.
Дальше сами (стр.90)

Покажите наконец AT&V после ATZ!

Последний раз редактировалось ATS, 22.06.2021 в 02:01
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 10:38   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Wavecom оригинален как и Хуявей.(В отличие от потомков Сименса и Телита)
Странные чуваки. AT+CFUN=[fun[,rst]] - вообще это должна быть команда установки режима работы модема. Ну, типа, 0 - отключен, 1 - включен, есть вариации. Переключение через сброс должно происходить доп. параметром.

Для полного сброса у всех нормальных ребят есть команда Z, выполняющая ровно то, что у вейвкома выполняет AT+CFUN=1. Зачем вейвком наизобретал лишнего - хз. Наверное не осилили переключение режимов без очистки структур данных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 11:20   #25
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Покажите наконец AT&V после ATZ![/QUOTE]

Сегодня вечером сброшу. Всё забывал...
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 17:39   #26
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Вот...
at&v
Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:1 +CBST:0,0,1
+SPEAKER:0 +ECHO:0,1 &C:0 &D:0 %C:0
+IPR:9600 +ICF:3,4 +IFC:0,0

ati0i1i2i3i4i5i6i7i8i9
WAVECOM MODEM

MULTIBAND 900E 1800

657c09gg.Q24PL001 1956992 042407 11:29

Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:1 +CBST:0,0,1
+SPEAKER:0 +ECHO:0,1 &C:0 &D:0 %C:0
+IPR:9600 +ICF:3,4 +IFC:0,0

Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:1 +CBST:0,0,1
+SPEAKER:0 +ECHO:0,1 &C:0 &D:0 %C:0
+IPR:9600 +ICF:3,4 +IFC:0,0

DATA RATES: AUTOBAUD,300,1200,1200/75,2400,4800,9600,14400
DATA MODES: T/NT,ASYNCHRONOUS
FAX CLASS: 1,2

SPEECH CODINGS: FR,EFR,AMR

OK
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 19:19   #27
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Похоже действительно модем тормозит...
ate0

OK

OK
AT+CMEE=1

OK
AT+CPIN?

+CME ERROR: 515
ate0

OK

OK
AT+CMEE=1

OK
AT+CPIN?

+CPIN: SIM PIN

Два одинаковых запроса, только во втором обмене команда AT+CPIN? подаётся с небольшой задержкой (0,5-1,5 сек). В первом обмене эта команда подаётся сразу (клик) после поступления ОК. И действительно после команды AT+CFUN=1 модем снова вкл Эхо.

Последний раз редактировалось RomanBRIZ, 22.06.2021 в 19:40
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 13:27   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Похоже действительно модем тормозит...

AT+CPIN?

+CPIN: SIM PIN
Почему так. Пин установлен?

Цитата:
И действительно после команды AT+CFUN=1 модем снова вкл Эхо.
Да я вроде не обманывал.

Попробуйте жестко прописать в рабочий профиль AT+WIND=0
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 14:34   #29
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

Цитата:
Почему так. Пин установлен?
Это он сообщает что стоит сим и требуется пин. Если пин снят то модем сообщает READY


Цитата:
Попробуйте жестко прописать в рабочий профиль AT+WIND=0
[/QUOTE]
Через пару часов сообщу результат
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:09   #30
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем, который тормозит

AT+WIND?
ответ: AT+WIND:0
изначально по умолчанию стоял 0.
после AT+WIND=1
модем начал отвечать
+WIND:1
после
+CME ERROR: 515

Вот:
...
OK
AT+CPIN?
AT+CPIN?

+CME ERROR: 515

+WIND: 1

ПЛК ни как не реагирует на ответ +WIND: 1
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024