Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.10.2021, 10:51   #1
Sergey_Man
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH 2010 и работа роторного рекуператора

Добрый день коллеги. Имеется контроллер SMH-2010, модификация 1221-01-5, на борту 4 ain, 2 aout, 10 din.

Требуется создать проект приточно-вытяжной вентиляции с роторным рекуператором. Для правильной работы рекуператора требуется 2 резистивных датчика температуры Тпомещ. и Твыт.кан, также требуется датчик Tобр.воды, Tулица, Tканала.

Как добавить на контроллере недостающий вход для датчика или можно один из вышеперечисленных не использовать (например Tулица). И соотв. переключение режима Зима-Лето будет происходить в ручном режиме.
Sergey_Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 10:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от Sergey_Man Посмотреть сообщение
Для правильной работы рекуператора требуется 2 резистивных датчика температуры Тпомещ. и Твыт.кан
У вас два датчика помещения и один вытяжки или всего два датчика: один помещения и один вытяжки?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 10:56   #3
Sergey_Man
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора

Всего 2 датчика - датчик Тпомещ и Твыт.
Sergey_Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 11:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от Sergey_Man Посмотреть сообщение
Всего 2 датчика - датчик Тпомещ и Твыт.
Проще всего отказаться от датчика Т в помещении. Если это офисная общеобменка, то данное допущение имеет место быть. Т помещения будет принята за +25С.

Иначе да, отказываться от наружного датчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 11:08   #5
Sergey_Man
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора

В SMconstructor попробовал убрать Тулица - программа ругается (датчик необходим для работы роторного рекуператора). Можно убрать датчик Тпомещения. Будет ли осуществляться регулировка рекуператором без него?
Sergey_Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 11:27   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от Sergey_Man Посмотреть сообщение
В SMconstructor попробовал убрать Тулица - программа ругается (датчик необходим для работы роторного рекуператора). Можно убрать датчик Тпомещения. Будет ли осуществляться регулировка рекуператором без него?
Эта ситуация описана в документации https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024