По умолчанию Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Имеется приточно-вытяжная вентиляция с электрическим калорифером на 12кВт. Простите за возможно идиотский вопрос, как правильно его подключить к Pixel 2511
Shuvatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 22:16   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Shuvatov Посмотреть сообщение
Имеется приточно-вытяжная вентиляция с электрическим калорифером на 12кВт. Простите за возможно идиотский вопрос, как правильно его подключить к Pixel 2511
Использовать трехфазное твердотельное реле к примеру KIPPRIBOR серии HT HT2544ZA2 (25 А), лучше HT4044ZA2 (40 А), подключив к do2.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 01:58   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Подключаю к АО
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 18:23   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Использовать трехфазное твердотельное реле к примеру KIPPRIBOR серии HT HT2544ZA2 (25 А), лучше HT4044ZA2 (40 А), подключив к do2.
Данное твердотельное реле подключается к симисторному выходу do2.
HT4044ZA2
Управляющее напряжение 90…250 V AC
Потребляемый ток в цепи управления 5…30 мА
Управляющее напряжение (порог включения / порог выключения) 90 V AC/10 V AC

Если подключать к АО нужно другое реле типа HT4044ZD3.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 20:05   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если подключать к АО нужно другое реле типа HT4044ZD3.
Совершенно верно, беру два реле и подключаю
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 16:22   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Совершенно верно, беру два реле и подключаю
Зачем два реле?
одного достаточно.
Реле трех фазное, калорифер трех фазный, на реле один управляющий сигнал.
HT4044ZA2 - управляющий сигнал с do2 220В AC (Pixel 2511(2)).
HT4044ZD3 - управляющий сигнал с Aou 10В DC (Pixel 251x или Pixel 2514(5) - управляющий сигнал с do2 - 24В DC).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 16:27   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Зачем два реле?
одного достаточно.
Реле трех фазное, калорифер трех фазный, на реле один управляющий сигнал.
HT4044ZA2 - управляющий сигнал с do2 220В AC (Pixel 2511(2)).
HT4044ZD3 - управляющий сигнал с Aou 10В DC (Pixel 251x или Pixel 2514(5) - управляющий сигнал с do2 - 24В DC).
я ставлю два однофазных +контактор
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:22   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
я ставлю два однофазных +контактор
Какого типа твердотельные реле вы используете?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 14:05   #9
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Какого типа твердотельные реле вы используете?
мы ставим ZDXXXXZD3 или HDHXXXXZD3 по 2шт + контактор
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:02   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Какого типа твердотельные реле вы используете?
Обычно HDxxxxZD3 KIPPRIBOR
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:14   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Обычно HDxxxxZD3 KIPPRIBOR
Перефразирую. Какие реле вы подключаете к контроллеру?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:18   #12
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Перефразирую. Какие реле вы подключаете к контроллеру?
Их и подключаю.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:25   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Итак, с этим разобрались. Можете приложить схему, как вы подключаете? И, собственно говоря, что из этого выходит.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:42   #14
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Итак, с этим разобрались. Можете приложить схему, как вы подключаете? И, собственно говоря, что из этого выходит.
По входу соединяю оба реле последовательно, управление от АО. Силовая часть через контактор.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:44   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Чем вы руководствуясь, соединяя реле последовательно? Они ведь от напряжения управляются, а не от тока. Какое напряжение на входах каждого реле вы получаете? Какое напряжение на аналоговом выходе контроллера?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:46   #16
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Чем вы руководствуясь, соединяя реле последовательно? Они ведь от напряжения управляются, а не от тока. Какое напряжение на входах каждого реле вы получаете? Какое напряжение на аналоговом выходе контроллера?
Напряжения хватает, ток не превышает.
НАпряжение на АО : 12 В
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:49   #17
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Если управляющего напряжения на входах реле хватает (по паспорту - от 3 В DC), то ключи открываются и проблем нет. Если запитать реле от дискретного выхода 24dc, они срабатывают?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:56   #18
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Если управляющего напряжения на входах реле хватает (по паспорту - от 3 В DC), то ключи открываются и проблем нет. Если запитать реле от дискретного выхода 24dc, они срабатывают?
Раньше так и делал, но не всегда были на складе контроллеры с транзисторным выходом, в итоге немного усовершенствовал.
Но тоже не наобум, сначала померил входной ток этих реле, если на память, то что то вроде 6 мА
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 18:10   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Перечитайте старую тему с начала.
Много полезного Лев сказал.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 00:03   #20
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Щас какая то новая партия реле пришла от Кипприбора с небольшими внешними отличиями, надо померить входной ток на всякий случай.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 07:31   #21
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Щас какая то новая партия реле пришла от Кипприбора с небольшими внешними отличиями, надо померить входной ток на всякий случай.
новые корпуса и не более гораздо симпатичней и практичней
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 22:40   #22
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511

На первый взгляд тоже самое, но при ближайшем рассмотрении, высота от основания до контактной площадки стала немного меньше. Придется монтажные панели переделывать, причем уже на собранных блоках. С изменениями всегда надо быть настороже, никогда не знаешь, что откуда прилетит.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024