|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.08.2023, 10:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
FRM и Matrix
Отлаживаю сейчас проект на матриксе и фрм. Фрм подключен по MTBus. В лоджике входы сконфигурированы. При замыкании DI на фрм светодиод на фрм загорается. Но в матрикс этот сигнал не идет. В режиме отладки ни чего не меняется. Куда копать?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
10.08.2023, 11:17 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Цитата:
Подключено правильно? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
10.08.2023, 11:20 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Питание переменное или постоянное?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.08.2023, 11:37 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Питание постоянка.
Цитата:
Проблему вроде удалось локализовать. Модуль 1020. На DI7 подали 220 В. На данный момент на всем модуле работают только DO. Насколько критичны могут быть повреждения? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
10.08.2023, 11:41 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.08.2023, 11:50 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
15.08.2023, 15:44 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
По умолчанию на FMR стоит нулевой адрес. Так что это ни при чем. Но проблемы остались. Поменял FMR. Индикатор обмена по шине моргает. Блок диагностики ошибок не выдает. Но данные на модуль и с него не приходят. Куда копать?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
15.08.2023, 15:51 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Терминаторы на модулях включали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.08.2023, 16:06 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
И включал и выключал. И по раздельности и на обоих блоках. Ни какого эффекта. Собрал просто на столе. Для отладки связи. Обмен вроде идет, ошибок нет. Данные не передаются.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
15.08.2023, 16:32 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Вы обновляли ПО модуля и контроллера до актуальных?
Питание на модуль подаете? Можете видео записать в демонстрацией проблемы? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.08.2023, 16:44 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Питание подается. От одного блока питания. ПО обновлял только на модуле, из системного меню мактрикса. Видео будет завтра.
Добавлено через 26 минут Какие подробности нужны на видео? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
15.08.2023, 17:13 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
По модуля нужно обновить через ФМРКонфигуратор, а контроллер отформатировать из SMlogix, всё обновлять из актуальных на данный момент версий.
Если после этого проблема повторится, но на видео покажите физическое подключение контроллера и модуля, положение переключателей-терминаторов и саму проблему. Без свежего софта в контроллере и модуле видео неинтересно. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 15.08.2023 в 17:35 Причина: выделил самое важное |
16.08.2023, 04:58 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Помогло. Но в лоджике что то опять напутали с размещением элементов в окне.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
16.08.2023, 05:19 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Но все не слава богу. После обновления тестовый проект работает, данные передаются. Но при загрузке рабочего проекта выдается сообщение "Ядро лоджика аварийно остановлено". Куда копать сейчас? Грузил и через USB и через сеть. Результат одинаков. Обновлял только образ луникс. ДЕБ пакет не обновлял. не нашел откуда брать.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
16.08.2023, 11:25 | #15 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
17.08.2023, 06:41 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
С другими программами такой свистопляски нет. Это так, к сведенью.
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
17.08.2023, 12:45 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
У меня в актуальной версии SMlogix ваш проект загрузился и работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.08.2023, 14:25 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Видео снять? Может быть связано с тем, что отлаживал на матрикс 1021-90-0 с/н 611170?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
17.08.2023, 14:49 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FRM и Matrix
Снимите. Мой матрикс из этой же партии.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |