Универсальный макрос для любого контроллера с цветным экраном.
  • Enable - включить хранитель
  • ClScreen - очищать экран при старте хранителя
  • Clearing - вальс двух линий на пустом экране, иначе поверх старого изображения
  • Fading - эффект затухания линий
  • max_x и max_y - размеры экрана контроллера

А также пример программы для SMH4/Trim5, реализующий классическую схему: через 10 секунд неактивности экран притухает, через 30 секунд включается хранитель.

Дополнительно на фото пример встраивания хранителя в проект Конструктора. Встраивание производится в разрыв связи "~menu active".



Геометрический_вальс.psl (476.4 Кбайт, 249 просмотров)
Геометрический_вальс.msl (402.0 Кбайт, 202 просмотров)
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Геометрический вальс 1.png
Просмотров: 1
Размер:  10.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Геометрический вальс 2.png
Просмотров: 1
Размер:  14.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Геометрический вальс 3.png
Просмотров: 1
Размер:  11.7 Кбайт  
Вложения
Тип файла: psl Геометрический_вальс.psl (476.4 Кбайт, 1 просмотров)
Тип файла: msl Геометрический_вальс.msl (402.0 Кбайт, 0 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.03.2024 в 17:22
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбита калибровка экрана (проблема решена) andre Вопросы о SMH4 12 10.02.2021 10:46
Соотношение разрешений экрана SMH2G/2Gi и SMH4 Arsie SMConstructor (теплопункты) 1 06.10.2017 16:27
SMH-2Gi и подсветка экрана madeye49 Вопросы о SMH-2G(i) 8 24.01.2017 14:19


Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023