Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix > SMArt

SMArt Разработка интерфейсов пользователя

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.07.2022, 11:20   #1
yrii
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию В SMArt не отображаются экраны пректа (нет проблемы)

Есть прект для SMH4, был в комплекте с купленной ВС. Возникла необходимость добавить на экран параметр. При открыти пректа в SMlogix сама программа есть, а в SMArt экранов нет. Если проект загрузить в контроллер экраны есть. Если создать новый проект с экранами, все корректно открывается. Как отобразить экраны проекта?
yrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2022, 11:39   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Покажите ваш проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2022, 11:46   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Цитата:
Сообщение от yrii Посмотреть сообщение
При открыти пректа в SMlogix сама программа есть, а в SMArt экранов нет.
Вы так уверены что экраны сделаны в SMArt?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 07:29   #4
yrii
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Я не знаю где и как был сделан проект. Архив проекта во вложении.
Вложения
Тип файла: rar ПВ2 V3.rar (1.47 Мбайт, 18 просмотров)
yrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 08:40   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Цитата:
Сообщение от yrii Посмотреть сообщение
Я не знаю где и как был сделан проект. Архив проекта во вложении.
а какие частотники используются?

на какой экран и какой параметр хотите добавить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 09:32   #6
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Цитата:
Сообщение от yrii Посмотреть сообщение
Я не знаю где и как был сделан проект. Архив проекта во вложении.
Проект сделан на основе "конструктора hvac".
"Конструкторские" программы создают пользовательский интерфейс на FBD блоках и содержится в макросах "Система меню" и "Основной экран". Можно их редактировать в некоторых пределах - некоторые из внутренностей этих макросов запаролены.

Вы можете сделать полностью пользовательский интерфейс на Смарте и заменить им тот, что есть сейчас. Можно комбинировать "конструкторский" интерфейс и Смартовский. А там уж хоть параметры добавляйте, хоть убавляйте, хоть мнемосхемы в аксонометрии рисуйте.

Цитата:
а какие частотники используются?
Похоже на LSiS iC5 или iG5A или их клоны.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.07.2022, 12:09   #7
yrii
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Вы правы пч IG5A,
Мне надо добавить в программу уличную температуру ( для автоматического перехода зима/дето) и вывести ее на экран для понимания
работы ВС. Раздолбаи которые заказывали систему об этом не подумали.
В приложении эл. схема подключения датчика. Физически датчик подключил, но из программы понял, что аналоговый вход контроллера не подключен к Тнаружная, и не выведен ни на какой на экран.
Разбиратся с программированием нового для меня контроллера нет времени. Подскажите по шагам что сделать.
Вложения
Тип файла: pdf 5.pdf (113.7 Кбайт, 10 просмотров)
yrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 12:19   #8
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Цитата:
Сообщение от yrii Посмотреть сообщение
Вы правы пч IG5A,
Мне надо добавить в программу уличную температуру ( для автоматического перехода зима/дето) и вывести ее на экран для понимания
работы ВС. Раздолбаи которые заказывали систему об этом не подумали.
В приложении эл. схема подключения датчика. Физически датчик подключил, но из программы понял, что аналоговый вход контроллера не подключен к Тнаружная, и не выведен ни на какой на экран.
Разбиратся с программированием нового для меня контроллера нет времени. Подскажите по шагам что сделать.
1. Подключите нужный аналоговый вход к макросу "Датчик - t (наружная)".
2. Настройте аналоговый вход: в "древе" устройств двойной клин на модуле МС, откроется окно, где найдете кнопку "Настройка Ain". Откроется другое окно, где для AIN3 надо выбрать те же настройки, что и для других.
3. Ищите макрос "Основной экран", открываете его. Внутри ищете макрос "{Показ}". У него на входах значения по порядку: 11, 2, 3, 0 и т.д.
Вместо "0" на входе 4 ставьте "1".

Дальше уже заливать программу.
Не забудьте предварительно переписать настройки из работающего контроллера, чтобы обратно их ввести после заливки, если собьются.

Ну и конечно следует быть на 140% уверенным, что исходники соответствуют тому, что заливали в контроллер при ПНР.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 12:45   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Цитата:
Сообщение от yrii Посмотреть сообщение
Вы правы пч IG5A,
Мне надо добавить в программу уличную температуру ( для автоматического перехода зима/дето) и вывести ее на экран для понимания
работы ВС
....
Разбиратся с программированием нового для меня контроллера нет времени. Подскажите по шагам что сделать.
Классный подход! Мне нравится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 09:44   #10
yrii
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
1. Подключите нужный аналоговый вход к макросу "Датчик - t (наружная)".
2. Настройте аналоговый вход: в "древе" устройств двойной клин на модуле МС, откроется окно, где найдете кнопку "Настройка Ain". Откроется другое окно, где для AIN3 надо выбрать те же настройки, что и для других.
3. Ищите макрос "Основной экран", открываете его. Внутри ищете макрос "{Показ}". У него на входах значения по порядку: 11, 2, 3, 0 и т.д.
Вместо "0" на входе 4 ставьте "1".

Дальше уже заливать программу.
Не забудьте предварительно переписать настройки из работающего контроллера, чтобы обратно их ввести после заливки, если собьются.

Ну и конечно следует быть на 140% уверенным, что исходники соответствуют тому, что заливали в контроллер при ПНР.
Спасибо за совет, все получилось. Тему можно закрыть.


Добавлено через 15 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Классный подход! Мне нравится.
По поводу подхода: когда из 10 сотрудников службы на работу выходят только трое, и работать приходится за электромонтера, КИПовца, наладчика ЧПУ, ИТР, программиста 1С приходится искать оптимальные подходы к решению поставленной задачи. Вот наступит осень, вернутся отпускники, полная рабочая неделя, придет выписанный контроллер тогда
и займемся углубленным изучением.
Еще раз всем спасибо!
yrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024