Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.06.2010, 16:34   #1
zzz
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию изменить скорость обмена

При создании проэкта выбирается скорость обмена.
А как изменить скорость при уже созданном проэкте.
Использую SMH2010 в слейв- режиме при скорости обмена с мастером(панель Овен ИП320) 115200. Для связи используется 7-ми метровый экранированный невитой кабель сечением- 0,35мм кв. Однако система нестабильна(нередко случается потеря связи), хочу снизить скорость до 38400. В меню "опции" есть "параметры связи" в которых есть скорость обмена, но она не изменяется. Или это только скорость для программирования контроллера? Попробую заменить кабель на витую пару... Считаю с терминаторами экспериментировать смысла нет- небольшое расстояние.
zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 17:45   #2
Gaz
Member
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: изменить скорость обмена

На вкладке "Устройства" двойным кликом по "SMH2010:X" или по правой кнопке через "Свойства" вызовите окно "Задание свойств устройства SMH2010" Кнопка "Запись на PLC" Вам поможет
Gaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 15:54   #3
zzz
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: изменить скорость обмена

Все пошло кроме записи на контроллер... Устроийство не обнаруживается. В окне "параметр связи" теперь -38400-нередактируемое
При поиске контроллер находится с со скоростью-115200. Выходит теперь контроллер както надо перевести на эту скорость, чтобы он увиделся. Вот только как???
zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 10:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: изменить скорость обмена

Цитата:
Сообщение от zzz
Все пошло кроме записи на контроллер... Устроийство не обнаруживается. В окне "параметр связи" теперь -38400-нередактируемое
Это окно показывает настройку драйвера порта компьютера. Если вы не знаете, что означают эти слова, то закройте это окно и не обращайте на него внимания. Вообще никакого. Оно вам больше не понадобится.



Цитата:
Сообщение от zzz
При поиске контроллер находится с со скоростью-115200. Выходит теперь контроллер както надо перевести на эту скорость, чтобы он увиделся. Вот только как???
Прилагаю пошаговую инструкцию. Она не точно под ваш случай, но хотя бы наглядно показывает нужное окно и где его искать. В первой же картинке.


.
Вложения
Тип файла: zip Как загрузить проект на произвольный адрес.zip (309.9 Кбайт, 102 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 09:51   #5
zzz
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: изменить скорость обмена

Сменил скорость на 38400 и соединил витой парой, но проблема не исчезла. Надежность системы- никакая! При непрерывной работе ~за 10 часов выскакивает сообщение на панели- "нет связи". Что-нибудь есть в контроллере SMH2010 чтобы восстановить эту связь самому(приходится кратковременно его выключать, для возабновления работы)? Нашел в свойствах- 1) Сброс при провале питания, и 2) Остановка по WDT. На обоих стоят галочки. Что это за параметры?
Пока меняю скорость на 4800...
zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 10:48   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: изменить скорость обмена

Цитата:
Сообщение от zzz
Сменил скорость на 38400 и соединил витой парой, но проблема не исчезла. Надежность системы- никакая! При непрерывной работе ~за 10 часов выскакивает сообщение на панели- "нет связи".
Понимаете, с диагностической точки зрения выражение "надёжность никакая" очень неинформативно.



Цитата:
Сообщение от zzz
Что-нибудь есть в контроллере SMH2010 чтобы восстановить эту связь самому(приходится кратковременно его выключать, для возабновления работы)? Нашел в свойствах- 1) Сброс при провале питания, и 2) Остановка по WDT. На обоих стоят галочки. Что это за параметры?
Пока меняю скорость на 4800...
Они к связи никак не относятся.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 11:54   #7
zzz
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: изменить скорость обмена

Цитата:
Сообщение от Arsie
Они к связи никак не относятся.


.
Возможно просто виснет контроллер. Есть ли диагностика зависания и нарушения связи, чтобы потом автоматически перезагрузиться?
zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 13:57   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: изменить скорость обмена

Цитата:
Сообщение от zzz
Возможно просто виснет контроллер. Есть ли диагностика зависания и нарушения связи, чтобы потом автоматически перезагрузиться?
Контроллер перестаёт реагировать на кнопки и изображение на экране "замирает"?

Если реагирует и не замирает, то вы не поверите, он НЕ виснет.

Способы диагностики связи раскрыты во встроенной справке SMLogix и на форуме во многих темах. Блок "Device(link)" вам поможет, описание ищите в хелпе для блока "SMH2010(link)".


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024