Добрый день

Подскажите, возможно ли в модулях FMR к интерфейсу СОМ2 в режиме мастера - подключать слейвами устройства других производителей?
Иными словами - возможно ли при помощи FMR опрашивать НЕ FMR модули?
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 14:42   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Иными словами - возможно ли при помощи FMR опрашивать НЕ FMR модули?
Зачем?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 15:05   #3
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Есть некие устройства с Modbus интерфейсом,
К СОМ1 не хочу их цеплять, т.к. скорость у этих устройств только 9600, а у меня на СОМ1 несколько модулей FMR сидят на 115200.
Поэтому и возникла мысль, можно ли их (сторонние устройства) через СОМ2 модулей FMR опрашивать?
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 15:05   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Добрый день

Подскажите, возможно ли в модулях FMR к интерфейсу СОМ2 в режиме мастера - подключать слейвами устройства других производителей?
Иными словами - возможно ли при помощи FMR опрашивать НЕ FMR модули?
Я в руководстве пользователя такой возможности не нашел.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 15:30   #5
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я в руководстве пользователя такой возможности не нашел.
я тоже, думал, может между строк написано..
хотелось бы конечно официальный ответ от производителей услышать - да\нет.
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 15:40   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
хотелось бы конечно официальный ответ от производителей услышать - да\нет.
"Оба порта COM1, COM2 доступны для подключения
модуля в роли ведомого (Slave, Слэйв) устройства...по протоколу Modbus
RTU."
Какой вам ещё оф. ответ нужен?
Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Есть некие устройства с Modbus интерфейсом,
К СОМ1 не хочу их цеплять, т.к. скорость у этих устройств только 9600, а у меня на СОМ1 несколько модулей FMR сидят на 115200.
Поэтому и возникла мысль, можно ли их (сторонние устройства) через СОМ2 модулей FMR опрашивать?
Убейте эту мысль и подключайте все устройства в одну сеть Modbus.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 16:33   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
я тоже, думал, может между строк написано..
хотелось бы конечно официальный ответ от производителей услышать - да\нет.
нет


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 14:47   #8
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Спасибо
Сэкономили мне время на лишние эксперименты
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 14:51   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Спасибо
Сэкономили мне время на лишние эксперименты
На будущее - если про что-то нет ни одного упоминания в РЭ или справке, то не нужно переспрашивать - этого на самом деле нет.

Особенно про такую большую функцию, как мастер сети. Ладно мелочи всякие упустить можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024