Старый 11.08.2021, 14:03   #1
fobos
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (решено)

SMLogix 258, SMH4 (ПО 210421-152352).
В проекте перестало работать обновление уставок на экране меню настроек при их изменении извне. Причем, "физически" уставки изменяются, но на текущем экране меню настроек не обновляются. Замечено также:
1) если выйти из экрана меню настроек и снова войти, все обновится;
2) если нажать на поле ввода какой-либо уставки, можно заметить, что перед открытием клавиатуры значение измененной уставки все-таки обновляется на новое.
Значения на экране не обновляются ни по сигналу, ни по изменению, ни при вводе значения в режиме отладки.

PS. если создать новый тестовый проект, то там все ок, все обновляется.
fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2021, 14:59   #2
fobos
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

значение в старом проекте обновляется также:
3) при нажатии на любое название уставки;
4) при скролле экрана при помощи полосы прокрутки.
fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 11:25   #3
fobos
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

ситуация немного прояснилась: обновляются только первые 60 уставок экранов меню настроек. 61 и дальше - уже нет. То ли контроллер не успевает обновить, то ли стоит какое-то ограничение.
Как проверить: создаем проект добавляем три экрана, на каждый из которых кладем элемент-экран меню настроек, создаем в первых двух по 30 уставок (я проверял на типе real), на третьем - одну двунаправленную уставку, она будет тестовая. Подключаем к ней вход и запускаем на отладку. Открываем экран с тестовой уставкой и видим, что при подстановке любого значения на входе, значение уставки само не обновляется. Выключаем отладку, открываем SMart и удаляем любую уставку из 60 предыдущих тестовой. Запускаем, проверяем - все обновляется.

Причем, не важно, как располагаются эти 60 предыдущих уставок - на одном экране, на двух, на шести и т.д.
Тестовый проект прилагается.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2021 в 16:33 Причина: Проблема решена, файлы удалил
fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 11:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от fobos Посмотреть сообщение
Тестовый проект прилагается.
Спасибо, поправим. #44904


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 16:33   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо, поправим. #44904
Исправлено в 3.34.0026


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 16:53   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Исправлено в 3.34.0026
Не успеешь скачать 25-ю. Лайт не планируете?

И у ТС вообще 33-я
Цитата:
Сообщение от fobos Посмотреть сообщение
SMLogix 258, SMH4 (ПО 210421-152352).
В проекте перестало работать обновление уставок на экране
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 17:27   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не успеешь скачать 25-ю. Лайт не планируете?
Когда релиз выйдет, тогда и будет.



Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И у ТС вообще 33-я
А нет смысла. 3.34 показывает себя хорошо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 11:37   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А нет смысла. 3.34 показывает себя хорошо.
Но вот столкнулся с такой кАкой. Свеженький проект созданный конструктором ИТП не желает открываться в 3.34.0025.
Поставил 3.33.0255 - работает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 11:37   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но вот столкнулся с какой. Свеженький проект созданный конструктором ИТП не желает открываться в 3.34.0025.
Поставил 3.33.0255 - работает.
Покажете этот проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 11:48   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Покажете этот проект?
А похоже любой из коструктора. Без распределения ВВ.
Снес Лоджик и конструкторы. Переустановил. 34-ой не открывается.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 12:08   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А похоже любой из коструктора. Без распределения ВВ.
Снес Лоджик и конструкторы. Переустановил. 34-ой не открывается.
Создал, открыл, проблем не увидел. Пришлите лог такого открывания, плз, вдруг там что полезное будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 21:18   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Создал, открыл, проблем не увидел.
Проверил все на чистой десятке.
Все как и на моей машинке.

Проект минимальный - тепло, два датчика температуры и одиночный насос.
Созданный для четверки не открывается в 3.34.0026. А вот для 2G открывается без проблем.
Файлики логов в архиве Вложение 9600

Конструктор v2-03s3

Последний раз редактировалось Arsie, 09.11.2021 в 10:22 Причина: Проблема решена, файлы удалил
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:18   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении их

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Проверил все на чистой десятке.
Все как и на моей машинке.

Проект минимальный - тепло, два датчика температуры и одиночный насос.
Созданный для четверки не открывается в 3.34.0026. А вот для 2G открывается без проблем.
Файлики логов в архиве Вложение 9600

Конструктор v2-03s3
Попробуйте, плз, свежий 3.34 https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.34/

Там эта проблема не устранялась, но пару багов из загрузки выгребли. Если не поможет, будем искать проблему - от вас нужна версия винды и попробовать на эту винду накатить обновления: не начнёт ли работать лоджик, может каких библиотек самой винде не хватает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:59   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Без изменений.

Вложение 9611

Обновляется регулярно.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2022 в 15:30
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 16:11   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Без изменений.

Вложение 9611

Обновляется регулярно.
Придётся виртуалку создавать. Ещё и дистриб где-то взять... Небыстро получится проверить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 16:25   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Кстати уточню. Проект вроде пытается открыться, но сразу закрывается.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 16:29   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати уточню. Проект вроде пытается открыться, но сразу закрывается.
Появляется сам лоджик или успеваете увидеть блоки/связи?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 16:39   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Появляется сам лоджик или успеваете увидеть блоки/связи?
Лоджик открывается в любом случае и в нем кратковременно на доли секунды открывается окно проекта.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 16:47   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Придётся виртуалку создавать. Ещё и дистриб где-то взять... Небыстро получится проверить.
На моей машинке сборка другая.
Вложение 9612

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2022 в 15:30
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 19:09   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати уточню. Проект вроде пытается открыться, но сразу закрывается.
Плохая привычка открывать проект кликом по файлу. Если открывать из Лоджика сначала выдает это

Вложение 9614

После подтверждения все как описано выше.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2022 в 15:30
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 13:00   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Попробовал несколько проектов создать, всё открылось.

Можете прикрепить собранный у вас проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 13:29   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете прикрепить собранный у вас проект?
Выше в архивчике есть файлики command.txt
Не думаю что по ним из конструктора можно получить что-то иное.

Арсений подскажет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 13:41   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Выше в архивчике есть файлики command.txt
Не думаю что по ним из конструктора можно получить что-то иное.

Арсений подскажет.
Нужно именно на вашем компе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 14:26   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно именно на вашем компе.
Все снес после проверок. Оно там без надобности.
Будет время проверю на 29-й.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 17:22   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: меню настроек: не обновляются значения уставок на экране при изменении извне (

Всё повторилось. Результат в архиве Вложение 9629
Файлы файлы проектов для 2G и SMH4.
В логе две попытки открыть проект для SMH4. Кликом по файлу и из Лоджика.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2022 в 15:30
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024