|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.11.2015, 12:01 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
0.15В на аналоговом выходе (решено)
кто как избавляется от 0,15 вольт на аналоговых выходах?
|
20.11.2015, 12:44 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 15
Можете рассказать, зачем это вам понадобилось?
А так-то избавиться от них элементарно, только способ зависит от того, с какой целью это делать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.01.2016, 19:16 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 15
У меня на приточке при 0.15 В не получается опустить Tобр воды ниже 35 градусов в дежурном режиме. Схема обвязки двухходовой клапан -качественное регулирование. При 0В клапан закрывается на 100% и соответственно Tобр опускается ниже.
|
06.01.2016, 19:29 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: 0.15В на аналоговом выходе
Ну если вы так уверены что при 0 В клапан закрывается полностью, просто уберите в программе эти 0,15 В
Кстати, что за клапан? __________________ RTFM |
06.01.2016, 19:52 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 0.15В на аналоговом выходе
Так и сделал. Клапан Sauter VUG050F304+привод Sauter марку сейчас не скажу.
Вопрос для чего так сделано в конструкторе - 0.15В на выходе минимум. |
06.01.2016, 20:37 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 0.15В на аналоговом выходе
Тут в паспорте указано "Можно условно принять, что напряжение от 0 до 10В задаётся диапазоном кодов 15..1015,
это упрощает математические расчёты и не приводит к заметным искажениям выходного сигнала. Фактическое напряжение на выходе будет изменяться в диапазоне от 0.15В до 9.93В, что во многих случаях допустимо." Скорее всего для того что-бы учесть падение напряжения в соединительных проводах. Найдите в макросе где добавляется 15, и уберите это. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
11.01.2016, 09:40 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 15
Цитата:
В принципе, т.к. сейчас "холодная неделя" и если температура подачи у вас зависит от отопительного графика, то проблем в будущем не будет. Если же у вас температура подачи у вас постоянная, то клапан всё равно придётся менять через месяцок на правильный или байпас правильно регулировать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.01.2016, 17:45 | #8 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 0.15В на аналоговом выходе
Насчет завышенного kvs клапана с Вами полностью согласен. Также считаю что проблема проявилась из за этого. Для саморазвития скажите, какие бы могли возникнуть проблемы при постоянной Т подачи.
|
12.01.2016, 12:04 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 0.15В на аналоговом выходе
Клапан станет ещё более "переразмеренным" и всё регулирование сведётся от количественного к старт/стопному режиму что вызовет раскачку системы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |