Добрый день!
Подскажите, какой порт в режиме отладки по кабелю Ethernet? При ПНР Trim5 столкнулся с проблемой, что программу загружает, а в режим отладки не входит, пишет: "Соединение разорвано". Это связано с нашими корпоративными политиками безопасности, IT-шники закрыли все лишние порты. Пробовал подключиться сторонним ноутом, проблемы нет.
SMLogix версии 3.34.0300.
Flagman3003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 14:02   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Порт режима отладки по Ethernet

Цитата:
Сообщение от Flagman3003 Посмотреть сообщение
Подскажите, какой порт в режиме отладки по кабелю Ethernet?
Озадачил. Не задумывался.

Но видимо один из этих 12159 или 13777. Могу ошибаться но похоже выделенный.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 04.03.2024 в 14:19
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 15:01   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Порт режима отладки по Ethernet

Цитата:
Сообщение от Flagman3003 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите, какой порт в режиме отладки по кабелю Ethernet? При ПНР Trim5 столкнулся с проблемой, что программу загружает, а в режим отладки не входит, пишет: "Соединение разорвано". Это связано с нашими корпоративными политиками безопасности, IT-шники закрыли все лишние порты. Пробовал подключиться сторонним ноутом, проблемы нет.
SMLogix версии 3.34.0300.
Наверное это 502
Ну или смотрите проводной акулой


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 15:30   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Порт режима отладки по Ethernet

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Наверное это 502
Однозначно не он.

Цитата:
Ну или смотрите проводной акулой
Зачем? Обычный netstat -n все расскажет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 16:01   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Порт режима отладки по Ethernet

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Могу ошибаться но похоже выделенный.
Вы правы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024