По умолчанию Аналоговый выход 2-10V как реализовать? (решено)

Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как можно перенастроить аналоговый выход контроллера с 0-10 на 2-10 В?
Там где я нашел, редактировать нельзя!
Проект создан в Конструкторе ИТП, SMH2Gi, MC 0401.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (137.6 Кбайт, 170 просмотров)
salnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 13:51   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход 2-10V как реализовать?

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=174


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 13:57   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход 2-10V как реализовать?

http://forum.segnetics.com/showpost....24&postcount=9


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 14:09   #4
salnik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Ответ: Аналоговый выход 2-10V как реализовать?

Спасибо всем откликнувшимся! Побежал пробовать
salnik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024