По умолчанию Состояние влажного воздуха

есть ли у кого-нить макрос на два входа Т[°C] и Н[%]
и на четыре выхода
1. влагосодержание d[g/kg],
2. энтальпия h[kJ/kg],
3. темп.влажного Twet[°C],
4. точка росы Tdew[*C]

или набор линейных выражений для вычисления этой байды

уравнения у меня есть, и кроме численных методов ниче в голову не приходит. но засада в том, что риалтайм, фбд и численные методы несовместимы.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 20:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN
есть ли у кого-нить макрос на два входа Т[°C] и Н[%]
и на четыре выхода
1. влагосодержание d[g/kg],
2. энтальпия h[kJ/kg],
3. темп.влажного Twet[°C],
4. точка росы Tdew[*C]

или набор линейных выражений для вычисления этой байды

уравнения у меня есть, и кроме численных методов ниче в голову не приходит. но засада в том, что риалтайм, фбд и численные методы несовместимы.
Откуда макросу взяться, если по вашем же словам задача на ФБД невыполнима?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 20:09   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от Arsie
Откуда макросу взяться, если по вашем же словам задача на ФБД невыполнима?
а спец-фб в составе ложика не появится?

и може я ошибаюсь? както попадался такой набор, для без уравнений, линейный, давно, а може и неправда..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 20:12   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN
а спец-фб в составе ложика не появится?
На реализацию конкретно этой специфической формулы?

Нет конечно, боже упаси.

Нужно просто сделать макрос и всё тут. Мечты сбываются (с)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 20:34   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от Arsie
На реализацию конкретно этой специфической формулы?

Нет конечно, боже упаси.

Нужно просто сделать макрос и всё тут. Мечты сбываются (с)
точку росы нашел


Tp = точка росы,
a = 17.27,
b = 237,7 °C,

Энтальпию тоже
I=1.005t+(2500+1.8t)d/1000[kJ/kg]

d=0.622*Pn/(P-Pn)

парциальное давление Pn = Ps * fi[%]

осталось найти давл.насыщения водяного пара Ps(T) = ?
кто подскажет?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 07:36   #6
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Некоторое время назад стояла подобная задача. С формулами для определения абсолютной влажности заморачиваться не стал. Сделал кусочно-линейную апроксимацию зависимости максимальной абсолютной влажности от температуры по ID-диаграмме и умножал на показания относительной влажности (от датчика) и имел абсолютную влажность с определенной точностью.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 08:20   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от tvf
Некоторое время назад стояла подобная задача. С формулами для определения абсолютной влажности заморачиваться не стал. Сделал кусочно-линейную апроксимацию зависимости максимальной абсолютной влажности от температуры по ID-диаграмме и умножал на показания относительной влажности (от датчика) и имел абсолютную влажность с определенной точностью.
хм, и точно.
Благодарю за подсказку!


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:28   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

наборчик
не проверял, только забил формулки
Вложения
Тип файла: zip Влажный воздух.zip (38.3 Кбайт, 248 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:30   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN
наборчик
не проверял, только забил формулки
Спец-ФБ не понадобился?

Дополните последнюю формулу парой сообщений выше, можно будет проверить макрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:49   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от Arsie
Спец-ФБ не понадобился?

Дополните последнюю формулу парой сообщений выше, можно будет проверить макрос.
остался только Twet не посчитанным. пока думаю что для него понадобится вычислительный блок...

все формулки из http://lord-n.narod.ru/klimat.html#B...Vozduh_OCRdjvu этой книжки

конкретно формула (3.12) давления насыщения водяного пара находится на стр.52

остальные формулки оттуда же


еще из стандарта АВОК ВлВозд
Изображения
Тип файла: png Twet.PNG (56.8 Кбайт, 195 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 16:46   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN
остался только Twet не посчитанным. пока думаю что для него понадобится вычислительный блок...
К вашим услугам в SMLogix есть аж 30 вычислительных блоков...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 10:09   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от Arsie
К вашим услугам в SMLogix есть аж 30 вычислительных блоков...
я имел ввиду асинхронный вычислительный блок для нахождения корня уравнения за один-два тика. реализация по ньютону или дихотомии на фбд может занять много машинного времени - сотни тиков, десятки минут.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 10:22   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN
я имел ввиду асинхронный вычислительный блок для нахождения корня уравнения за один-два тика. реализация по ньютону или дихотомии на фбд может занять много машинного времени - сотни тиков, десятки минут.
Но даже если использовать цикл for(), то машинного времени уйдёт всё равно немало, а основной программе-то работать нужно.

Я поискал в интернете, квадратный корень из уравнения по ньютону на атмелке занимает около полусекунды чистого процессорного времени. А у нас и кварц не 16Мгц, а 14.7, да и фоном много чего выполняется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 14:58   #14
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Есть формула Гоффа-Гретча. Считает влажность по сухому и мокрому термометру. в приложении файл Маткад и макрос.
Вложения
Тип файла: rar формула гоффа-гретча.rar (13.5 Кбайт, 173 просмотров)
Тип файла: msl Гоффа-Гретча.msl (23.3 Кбайт, 141 просмотров)
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 18:17   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

http://hurri.kean.edu/~yoh/calculati...ap/satvap.html
эта формула служит для вычисления давления насыщенных паров над водой и льдом. эта величина нужна для определения температур влажного термометра и точки росы, но ею не является.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 23:26   #16
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN
http://hurri.kean.edu/~yoh/calculati...ap/satvap.html
эта формула служит для вычисления давления насыщенных паров над водой и льдом. эта величина нужна для определения температур влажного термометра и точки росы, но ею не является.
Ну так относительная влажность это же отношение парциальных давлений насыщенного водяного пара при двух температурах.. или что-то в этом роде
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 18:54   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но даже если использовать цикл for(), то машинного времени уйдёт всё равно немало, а основной программе-то работать нужно.

Я поискал в интернете, квадратный корень из уравнения по ньютону на атмелке занимает около полусекунды чистого процессорного времени. А у нас и кварц не 16Мгц, а 14.7, да и фоном много чего выполняется.
кажется пришло время вернуться к этому разговору..
арм за пару-тройку тиков уже наверное способен справится с такой задачей?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 01:49   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кажется пришло время вернуться к этому разговору..
арм за пару-тройку тиков уже наверное способен справится с такой задачей?
А что к ней возвращаться... Я давно сделал себе несколько макросов по данному вопросу. Вам даже вроде скидывал пару-тройку лет назад. Или больше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2022, 19:53   #19
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что к ней возвращаться... Я давно сделал себе несколько макросов по данному вопросу. Вам даже вроде скидывал пару-тройку лет назад. Или больше.
Тоже столкнулся с подобной задачей - вычисления параметров воздуха по температуре и относительной влажности.
Может кто поделится макросами?
Благодарю заранее.

P.S. Есть датчик, который все это считает сам, планирую проверить показания датчика и результаты вычисления макросом.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2022, 07:06   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Тоже столкнулся с подобной задачей - вычисления параметров воздуха по температуре и относительной влажности.
Может кто поделится макросами?
Благодарю заранее.

P.S. Есть датчик, который все это считает сам, планирую проверить показания датчика и результаты вычисления макросом.
пользуюсь вот этим
проверял на i-d диаграмме, вроде совпадает
https://disk.yandex.ru/d/JvTgu-TEK5neqg


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.07.2022, 17:08   #21
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пользуюсь вот этим
проверял на i-d диаграмме, вроде совпадает
https://disk.yandex.ru/d/JvTgu-TEK5neqg
Начал проверять макрос. В первом приближении все хорошо.
Есть вопрос про абсолютную влажность. Этот параметр не рассчитывается макросом?

По готовности выложу результаты сравнения с другим датчиком.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2022, 17:17   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Начал проверять макрос. В первом приближении все хорошо.
Есть вопрос про абсолютную влажность. Этот параметр не рассчитывается макросом?
https://disk.yandex.ru/i/PrRABmI0c30EaQ


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2022, 11:38   #23
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
При всем уважении, но это влагосодержание, я имел ввиду именно абсолютную влажность. Не авторитет конечно, но https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...83%D1%85%D0%B0

Единицы изменения г/м3

В приложенном архиве небольшой отчет об испытании.
Температурный и влажностный диапазон небольшой, но цель была проверить проверить формулы в макросе.
Сравнение делал с датчиком 1201-42b6-6000-000 rftf-modbus-bd2.
Данные для вычисления (температура и отн. влажность) брал с этого датчика.
Выводы:
1. Макрос не вычисляет абсолютную влажность (либо я не разобрался).
2. Есть отличия в энтальпии (думаю, что это не критично)
3. Макрос вполне рабочий, буду использовать.
Вложения
Тип файла: rar 20220730_101353_Влажный_воздух.rar (68.8 Кбайт, 22 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2022, 20:20   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
При всем уважении, но это влагосодержание, я имел ввиду именно абсолютную влажность. Не авторитет конечно, но https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...83%D1%85%D0%B0

Единицы изменения г/м3

В приложенном архиве небольшой отчет об испытании.
Температурный и влажностный диапазон небольшой, но цель была проверить проверить формулы в макросе.
Сравнение делал с датчиком 1201-42b6-6000-000 rftf-modbus-bd2.
Данные для вычисления (температура и отн. влажность) брал с этого датчика.
Выводы:
1. Макрос не вычисляет абсолютную влажность (либо я не разобрался).
2. Есть отличия в энтальпии (думаю, что это не критично)
3. Макрос вполне рабочий, буду использовать.
абсолютная влажность всегда имела безразмерную размерность, точно также как и относительная, а именно - грамм воды на килограмм воздуха. что там пишет википедия - я в душе не понимаю :о)
но если сильно надо - макрос вычисляет и плотность тоже.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2022, 00:26   #25
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Talking Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
абсолютная влажность всегда имела безразмерную размерность, точно также как и относительная, а именно - грамм воды на килограмм воздуха.
Что-то у меня когнитивный диссонанс возник, так безразмерная или гр/кг? или гр/м3...?


P.S. Благодарю вас за макрос, очень помогли, лень было все это ковырять самому. С вашего позволения доработаю его под свои нужды,
а спорить с вами я не имею никакого желания.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2022, 03:54   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Что-то у меня когнитивный диссонанс возник, так безразмерная или гр/кг? или гр/м3...?
Безразмерная ли гр/кг?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2022, 07:35   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Безразмерная ли гр/кг?
масса деленная на массу это какая размерность?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2022, 12:25   #28
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
масса деленная на массу это какая размерность?
Каюсь, грешен, выразил свою мысль крайне коряво, не пинайте больно
Попробую еще раз.

Величина гр/кг - безразмерная, но она в данном случае имеет физический смысл - в одном кг воздуха находится столько-то гр. воды. И этот параметр называется - влагосодержание.

Величина гр/м3 - величина размерная, и в данном случае физический смысл - сколько грамм воды находится в одном м3 воздуха и называется - абсолютная влажность.

Объем и вес воздуха связаны его плотностью. 1 м3 воздуха весит 1,2 кг.

Если не прав можете
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 04:42   #29
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
1 м3 воздуха весит 1,2 кг.
Для стандартных условий. Масса 1м3 воздуха зависит от давления, температуры и влажности.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 08:11   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Состояние влажного воздуха

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Каюсь, грешен, выразил свою мысль крайне коряво, не пинайте больно
Попробую еще раз.

Величина гр/кг - безразмерная, но она в данном случае имеет физический смысл - в одном кг воздуха находится столько-то гр. воды. И этот параметр называется - влагосодержание.

Величина гр/м3 - величина размерная, и в данном случае физический смысл - сколько грамм воды находится в одном м3 воздуха и называется - абсолютная влажность.

Объем и вес воздуха связаны его плотностью. 1 м3 воздуха весит 1,2 кг.

Если не прав можете
[гр/кг]*[кг/м3]=[гр/м3]
плотность для текущих условий макросом вычисляется


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024