Не удается написать программу управления 4 приточками от одного контроллера(Матрикс 303070, mrl1000, mrl2100, mrl2200-2шт). Приточки с водяным теплоносителем. Стоит один общий датчик наружной температуры на 4 установки. Прошу помочь решить данную задачу

Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2022 в 19:17 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Strong вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 18:23   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Что значит "помочь"?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 18:42   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Надо взять программу для одной приточки и размножить её.
Потом привязать входы и выходы контроллера.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 18:54   #4
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

И нужно будет еще заморочиться с визуализацией всего этого дела на экране.
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 19:32   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Strong Посмотреть сообщение
Не удается написать программу управления 4 приточками от одного контроллера
Что значит не удается?
А на одну сделали?

Выше по большому счету уже все разжевали.
Визуализация в Смарте - экран выбора и четыре экрана FBD.

Но если захочется диспетчеризации то это уже ручками.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 08:10   #6
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Я бы, еще на этапе проекта, задал вопрос - "Зачем?" Потому что, если что с контроллером, то минус вся вентиляция. В то же время, если каждая приточка на Pixel, то просто одна неисправная отключается до выяснения/устранения, а все остальные работают. И проблем с программированием при этом нет = программа получается за 2 минуты из Конструктора. И проект шкафа плюс/минус один на все четыре штуки. Проще ПНР, и вводить в работу вентиляцию можно по частям.
ПЛК, мне кажется, это идеология "один контроллер на одну установку". А уж если надо объединить установки в группу, то это должен быть отдельный контроллер, с другими характеристиками. Как раньше говорили - "ЭВМ верхнего уровня". (Я все чаще думаю, что советская терминология в данном вопросе более адекватно отражала реальность.)
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 08:31   #7
Strong
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что значит не удается?
А на одну сделали?

Выше по большому счету уже все разжевали.
Визуализация в Смарте - экран выбора и четыре экрана FBD.

Но если захочется диспетчеризации то это уже ручками.
подскажите, как организовать взаимодействие конструкторских экранов с смартовскими? все настраивается в смарте? есть какие то примеры для изучения?
Strong вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 08:38   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Strong Посмотреть сообщение
подскажите, как организовать взаимодействие конструкторских экранов с смартовскими? все настраивается в смарте? есть какие то примеры для изучения?
https://forum.segnetics.com/showpost...69&postcount=1
например
и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 10:34   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Strong Посмотреть сообщение
подскажите, как организовать взаимодействие конструкторских экранов с смартовскими? все настраивается в смарте? есть какие то примеры для изучения?
Мистер Стронг должен быть стронг хотя бы в поиске по форуму. Иначе придётся переименовываться в мистера Уик

Справитесь свои вопросы забить в поисковик?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 13:07   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Визуализация в Смарте - экран выбора и четыре экрана FBD.
Проще и быстрее сделать без смарта.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 13:21   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Проще и быстрее сделать без смарта.
Ну насчет проще и быстрее совсем не уверен. Блокировки придется делать в любом случае

Да и не утверждаю что задача элементарна. Клаву точно надо выносить. Общие датчики тоже.

Но как топорное решение...




Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
ПЛК, мне кажется, это идеология "один контроллер на одну установку". А уж если надо объединить установки в группу, то это должен быть отдельный контроллер, с другими характеристиками.
А вот этим я точно соглашусь. Но простенький контроллер без дисплея Сегнетикс делать не хочет. Или просто процессорный блок к FMR.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 04.10.2022 в 13:32
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 14:00   #12
Strong
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мистер Стронг должен быть стронг хотя бы в поиске по форуму. Иначе придётся переименовываться в мистера Уик

Справитесь свои вопросы забить в поисковик?
Да вот стараюсь, но пока не особо получается
Strong вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 14:03   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну насчет проще и быстрее совсем не уверен. Блокировки придется делать в любом случае

Да и не утверждаю что задача элементарна. Клаву точно надо выносить. Общие датчики тоже.

Но как топорное решение...
Уже попробовал ушло 2-3 часа. все работает (нет только перехода в журнал по приходу аварий). Имелся раньше опыт, сейчас только одна установка - один контроллер

Но то что нужно на каждую установку иметь свой контроллер это на 100% правильно и надежнее.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 14:23   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Strong Посмотреть сообщение
Да вот стараюсь, но пока не особо получается
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865

https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=20


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 14:39   #15
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Я бы порекомендовал бы взять 4 пикселя - на каждую установку свой.
Возможно, это будет даже экономически более выгодно, чем общая контроллерная база + затраты на рабочее время себя/программиста в Вашем случае.
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 15:17   #16
Strong
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

делаю все по вашей инструкции, но доп.меню не появляется
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (203.4 Кбайт, 55 просмотров)
Strong вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 15:20   #17
Strong
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
Я бы порекомендовал бы взять 4 пикселя - на каждую установку свой.
Возможно, это будет даже экономически более выгодно, чем общая контроллерная база + затраты на рабочее время себя/программиста в Вашем случае.
поверьте, я бы так и поступил, но шкаф уже собран и установлен
Strong вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 15:46   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Strong Посмотреть сообщение
поверьте, я бы так и поступил, но шкаф уже собран и установлен
Люди, покупая автомобиль, тщательно выбирают цвет, размер багажника, количество посадочных мест. Не бывает такое, что "Алло, магазин? У этой штуки есть колёса? Отлично, беру!". А по приезду ему выдают тележку садовую, перевязанную бантиком.

Поэтому нужно вручить шкаф "в руки" тому менеджеру, кто придумал этот великолепный план. Пусть оптимизирует свои затраты далее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 15:56   #19
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Strong Посмотреть сообщение
делаю все по вашей инструкции, но доп.меню не появляется
Извините меня, пожалуйста, за резкость.
Если Вы задаете сейчас именно этот вопрос - лучше бросьте это дело или обратитесь к специалистам. Ну не решите с наскока эту задачу без должного опыта.
ИМХО уже гораздо проще, если нет вариантов, перетряхнуть шкаф на 4 контроллера.
..del..

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 04.10.2022 в 20:28 Причина: личку и заблочить можно)
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 16:03   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому нужно вручить шкаф "в руки" тому менеджеру, кто придумал этот великолепный план.
Ну это не в первый раз придумано и, скорее всего, не в последний. "По входам\выходам же проходит", как заявили мне на одном объекте, где пришлось в пиксели запихивать по две приточки, а в SMH4 по четыре плюс энное кол-во вытяжек


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 16:15   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому нужно вручить шкаф "в руки" тому менеджеру, кто придумал этот великолепный план. Пусть оптимизирует свои затраты далее.
А вот тут уже система ниппель. Туда дуй, оттуда ...

Все согласовано, утверждено, закуплено. И считается что дальше там и делать нечего.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 16:31   #22
Strong
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
Если Вы задаете сейчас именно этот вопрос - лучше бросьте это дело или обратитесь к специалистам.
этот вариант тоже не исключаю, но т.е самому разобраться не помешает!
Strong вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 16:32   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А вот тут уже система ниппель. Туда дуй, оттуда ...

Все согласовано, утверждено, закуплено. И считается что дальше там и делать нечего.
Понимаю, но иначе никак не спрыгнуть с роли подметальщика фекалий за манагерами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 20:09   #24
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

Бомбически. Давно такого не слышал. В 2008 году на обучении в Сименс нам так же объясняли. Считаете количество входов выходов на всех установках, подбираете модули расширения берете контроллер и пишете программу. Среду не помню, но там сразу чуть ли не скада сверху была.

Меня это сильно травмировало Ибо 1 контроллер 1 установка. Остальное от настоящих автоматчиков (лукавого)
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 20:32   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 приточки в одном ПЛК

плк за десятку кб, каждый мр за десятку, софт за 100 кб в год.
заработок на всем те самые 2%
так-то в принципе почему нет.


но я уже давно зарёкся экономить деньги заказчика.
нужна работа - плати.
нет - прощайте, и, пжалста, не звоните никогда.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024