Теперь качайте новый билд лоджика и обновляйте deb-пакеты на контроллере из него. Там наконец-то проделали работу по программной защите от этого дела. Протестируйте, пожалуйста, это дело. Вообще должно помочь, но может и нет. У нас на тестовом оборудовании помогает.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 20:09   #122
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Резюме сегодняшнего дня: поставлен отдельный блок питания только для контроллера (провод экранированный). Шлейф от МС отключил (для исключения каких-либо наводок и помех). Залита программа версией лоджика 3.28.0131, установлен deb-пакет с версии 3.28.0154 (сегодня выложенной). Результат тот же самопроизвольные перезагрузки + "аварийная остановка ядра" (и контроллер не загружается((((((((()
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 09:03   #123
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Сегодня с утра в журнале записей аварий были следующие записи:
1. Ошибка Kernel
2. Ошибка распределения памяти проекта
3. Ядро SMLogix аварийно остановлено (появилась через 3 секунды после второй записи).
Проблема в проекте или в образе (ядре)?
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 09:30   #124
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Где у вас проходят моторные кабели по щиту? Моторные кабели экранированные?
Видимо, в вашем случае придётся всё-таки вынести частотники из ящика.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 09:56   #125
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Нет, моторные кабеля не экранированные. Заказчик не дает разрешение на вынос ЧП.
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 11:31   #126
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Можете указать модель частотников?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 11:46   #127
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Три частотника Delta CP2000 VFD037CP43B-21 и два Delta VFD-El VFD007El43A
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 11:51   #128
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
Три частотника Delta CP2000 VFD037CP43B-21 и два Delta VFD-El VFD007El43A
Кстати, попробуйте у них разнести частоты несущей, чтобы их звон был размыт по диапазону, а не концентрировался и взаимоусиливался на одной частоте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 19:41   #129
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

У двух частотников (3,7 кВт) изменил значение несущей с заводского значения 8кГц на 7 и 6 (у самого ближнего к щиту). Так же прошил полностью версией 3.28.0154 (с форматированием) и залил программу. Отключил шлейф от МС. С обеда "полёт" нормальный.
Завтра планирую перенести МС и заэкранировать провода от датчиков.
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 08:19   #130
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
У двух частотников (3,7 кВт) изменил значение несущей с заводского значения 8кГц на 7 и 6 (у самого ближнего к щиту). Так же прошил полностью версией 3.28.0154 (с форматированием) и залил программу. Отключил шлейф от МС. С обеда "полёт" нормальный.
Завтра планирую перенести МС и заэкранировать провода от датчиков.
если нет каких-то особых требований по шуму и т.д. т.е. если тех.помещение или вообще производство - ставьте минимально возможные частоты несущих в ПЧ. а если есть бюджет - то и моторные дроссели на выход


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 10:34   #131
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

До утра все отработало без сбоев. Утром подключил МС, через 5 минут опять "ошибка Kernel" и "ядро SMLogix аварийно остановлено"....причем МС находился уже на открытой двери и к нему не были подключены датчики...
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 11:42   #132
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Подключение МС, проще говоря, увеличивает площадь проводников, на которых мы можем собрать помеху. LordN верную рекомендацию даёт. Если позволительно - снижайте несущую частоту ПЧ до минимума, в слышимый диапазон даже. Опять же, выставите их не одинаковыми, чтобы не было резонансов.

Ну и я всё-таки рекомендую вам пересмотреть прокладку кабелей по щиту.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 11:47   #133
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
До утра все отработало без сбоев. Утром подключил МС, через 5 минут опять "ошибка Kernel" и "ядро SMLogix аварийно остановлено"....причем МС находился уже на открытой двери и к нему не были подключены датчики...
Значит помеха проходит не через МС.

Попробуйте проследить разницу между ночной работой здания и дневной.

Условно говоря, проблема может быть и не в вашем щите. Например, утром в соседнее помещение пришёл Никола Тесла и стал проводить опыты с громом и молниями, как это обычно в фильмах показывают) Шутки шутками, но источник проблемы нужно найти. Тогда станет понятно, как от неё защищаться.

У нас был аналогичный случай, тоже человек мучился. Мучился до тех пор, пока не обнаружил, что за стенкой работает трансформатор на 6 kV.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 15:46   #134
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

В общем ситуация такова: перенес МС на дверца шкафа ситуация особо не изменилась. Самопроизвольные перезагрузки продолжаются (даже при открытой дверце шкафа). Как только МС отключаю щит работает нормально. Из-за чего МС может сбоить? (у него задействованы аналоговые входы 1 Pt100, и 6 4-20 мА)
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 12:14   #135
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
В общем ситуация такова: перенес МС на дверца шкафа ситуация особо не изменилась. Самопроизвольные перезагрузки продолжаются (даже при открытой дверце шкафа). Как только МС отключаю щит работает нормально. Из-за чего МС может сбоить? (у него задействованы аналоговые входы 1 Pt100, и 6 4-20 мА)
Если отключить датчики, сбои прекращаются?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 08:33   #136
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Если шлейф от контроллера отключить тогда сбои прекращаются
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 09:53   #137
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
Если шлейф от контроллера отключить тогда сбои прекращаются
Если отключить датчики от МС, сбои прекращаются?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 11:41   #138
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Нет
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 17:58   #139
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Сюда положу, чтоб темы не плодить.
В доке почти точно отрисованный в векторе SMH4 и отдельно блок клавиатуры. Полезно бывает нормально масштабируемое изображение иметь при составлении документации.
Авось кому сгодится
SMH4-Вектор.doc
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 12:25   #140
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Авось кому сгодится
Высветлите картинку и добавьте более контрастные контуры хотя бы на кнопках - далеко не у всех дорогие цветные принтеры!!!!

UPD:
На простых монохромных - получается невнятное черное пятно (смотрите вложение - я отсканировал напечатанное на обычном лазернике).
Вложения
Тип файла: pdf BadOnMonochromePrinter.pdf (216.7 Кбайт, 50 просмотров)

Последний раз редактировалось ailcat, 06.03.2019 в 12:35
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 16:21   #141
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
На простых монохромных...
Делал для себя, делюсь "as is".
Для монохромной печати на http://dl.segnetics.com выложены замечательные файлики в нескольких CAD-овских форматах - берите и творите.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 17:31   #142
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Делал для себя, делюсь "as is"
А здесь выкладывается что-то, изначально сделанное не для себя? Не знал.
Но вы наверняка передаете инструкции не только в печатном виде - и клиенты их из электронного варианта могут попытаться распечатать, получив далеко не ожидаемый результат.
Я уже не раз с этим сталкивался (в основном в роли того самого клиента), поэтому и прошу, подправить, чтоб варианты выглядели хорошо не только у вас.
Но, конечно же, это ваше право - оставить как есть

А тот ужас, которые выложен на файлсервере сегнетикса, приходится очень сильно "упрощать", чтобы включить в документацию.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 17:45   #143
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Но вы наверняка передаете инструкции не только в печатном виде

А тот ужас, которые выложен на файлсервере сегнетикса, приходится очень сильно "упрощать", чтобы включить в документацию.
У меня принтер уже мхом порос, много лет передаю документацию только в электронном виде - за все годы не было ни одной претензии от заказчиков, что распечатывается плохо.

Сделайте хорошо вместо ужаса и поделитесь
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 10:58   #144
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли стабильная работа контроллера smh4 (без сбоев и т.д.) при использовании с ним модулей мр120 в кол-ве 4шт. и выставлении минимального времени цикла - 25мс? Спасибо.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 11:51   #145
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли стабильная работа контроллера smh4 (без сбоев и т.д.) при использовании с ним модулей мр120 в кол-ве 4шт. и выставлении минимального времени цикла - 25мс? Спасибо.
Время цикла программы не зависит от количество модулей. Сбоев нет при любом времени цикла. Что такое "и т.д." я не знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 12:14   #146
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Время цикла программы не зависит от количество модулей. Сбоев нет при любом времени цикла. Что такое "и т.д." я не знаю.
Я выразился наверное нет так, имею ввиду тик системы. Ведь чем больше модулей тем больше время тика.
Просто где то на форуме говорилось что менее 45мс не рекомендуется ставить.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 12:29   #147
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Я выразился наверное нет так, имею ввиду тик системы. Ведь чем больше модулей тем больше время тика.
Просто где то на форуме говорилось что менее 45мс не рекомендуется ставить.
Вам нужно найти эти слова и посмотреть, к какой именно ситуации относилась эта рекомендация.

Иначе получится как если бы пилот формулы 1 на треке вспомнил бы рекомендацию ездить 50 км/ч. Если следовать рекомендациям, не подходящим к ситуации, провал обеспечен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 17:33   #148
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Чем можно защитить лицевую часть контроллера от мех. повреждений и приматов, при этом чтобы дисплей можно было видеть? Может есть уже что-то готовое где нибудь в продаже?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 10:45   #149
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Чем можно защитить лицевую часть контроллера от мех. повреждений и приматов, при этом чтобы дисплей можно было видеть? Может есть уже что-то готовое где нибудь в продаже?
Называется "Защитная плёнка для ...", вместо многоточий любой телефон с нужными размерами экрана.

Или вам нужна защита от топора? Будьте конкретнее, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 11:25   #150
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Чем можно защитить лицевую часть контроллера от мех. повреждений и приматов, при этом чтобы дисплей можно было видеть? Может есть уже что-то готовое где нибудь в продаже?
Да и стекла от планшетов можно подобрать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024