По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
А вот бы такой макрос на 15 ступеней. Как раз нужен для осушения с помощью ккб.
Если у вас ТН с плавным управлением, то используйте алгоритм управления водяным охладителем с циркуляционным насосом. Вы получите аналоговый выход управления, а аварию ТН заведите на контроль насоса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 19:06   #62
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если у вас ТН с плавным управлением, то используйте алгоритм управления водяным охладителем с циркуляционным насосом. Вы получите аналоговый выход управления, а аварию ТН заведите на контроль насоса.
Простите, но я же написал, что осушение с помощью ККБ (компрессорно-конденсаторных блоков)
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:42   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Простите, но я же написал, что осушение с помощью ККБ (компрессорно-конденсаторных блоков)
15 блоков или один, но инверторный?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 14:16   #64
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
15 блоков или один, но инверторный?
Если бы были инверторные я так бы и написал. Кстати инверторные блоки не управляются сигналом 0...10 или 2...10, там свой алгоритм. Поэтому Ваши рекомендации работать не будут.
У меня четыре блока по три ступени, причем с управлением по двоичьному коду. Преобразование в двоичный код сам напишу. А вот увеличить количество выходов в макросе мне слабо. Буду очень благодарен за макрос на 15 выходов. Я так понимаю, что уменьшить количество выходов не проблема, так же как в макросе на 5 выходов.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 16:10   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Если бы были инверторные я так бы и написал. Кстати инверторные блоки не управляются сигналом 0...10 или 2...10, там свой алгоритм. Поэтому Ваши рекомендации работать не будут.
У меня четыре блока по три ступени, причем с управлением по двоичьному коду. Преобразование в двоичный код сам напишу. А вот увеличить количество выходов в макросе мне слабо. Буду очень благодарен за макрос на 15 выходов. Я так понимаю, что уменьшить количество выходов не проблема, так же как в макросе на 5 выходов.
Берёте выход % водяного охладителя и преобразовываете в двоичный код в том порядке, как вам нужно. Ступени-то вам зачем?

Макроса на 15 выходов нет.


PS. Есть инверторные и 2..10В и 0..10В, похоже они просто вам не попадались.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 19:33   #66
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Берёте выход % водяного охладителя и преобразовываете в двоичный код в том порядке, как вам нужно. Ступени-то вам зачем?

Макроса на 15 выходов нет.


PS. Есть инверторные и 2..10В и 0..10В, похоже они просто вам не попадались.
Т.е. про макрос на 15 выходов, который якобы был раньше вы обманули мягко говоря, а то, что у вас есть наработки по подсчету и выравниванию наработки это не в счет.
Инверторы, что мы ставим это наружные блоки врф систем, других не ставим.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 20:03   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени фреонового охладителя

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Т.е. про макрос на 15 выходов, который якобы был раньше вы обманули мягко говоря
Вы невнимательно читаете. Я говорил о некоторой "начальной" версии. Эта начальная версия никак не подходит к Конструктору.



Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
, а то, что у вас есть наработки по подсчету и выравниванию наработки это не в счет.
Поясните, пожалуйста, о чём вы сейчас говорите?



Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Инверторы, что мы ставим это наружные блоки врф систем, других не ставим.
VFR-системы у вас идут с комплектной автоматикой. Управление двоичное. Следовательно возможности макроса теплового насоса (чередование ступеней и разморозки) вам не нужны, поэтому его можно заменить на любой другой способ формирования задания. Зачем мы с вами теряем время на обсуждение того, что вам не нужно. Поясните пожалуйста, возможно я что-то не так понимаю?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024