|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.05.2021, 19:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Блокировка счётного входа (решено)
Было бы неплохо добавить функцию остановки счёта счётного входа или хотя бы сброс счетчика не по фронту как сейчас, а по уровню. Это полезно в случае когда этот вход не используется, но импульсы на него продолжают поступать.
|
27.05.2021, 10:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Блокировка счётного входа
Цитата:
Ну или софтово, по типу: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=929 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |