Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Беру программу от конструктора. Есть доп. датчики, напр., температура и влажность ЦТП. |
22.08.2019, 16:45 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Подтянуть связи дополнительных датчиков к свободным входам температур, зайти во внутрь макроса, увидеть описание "бегущая строка", поставить номера выводимых датчиков, при необходимости, заходя в глубь макроса "Датчики", можно их переименовать.
|
22.08.2019, 17:03 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Зашёл в макрос "Основной экран", но почему-то картинка другая. Или идти по другому пути?
Основной экран.png |
22.08.2019, 17:24 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Цитата:
Логика та же самая, но раз у вас возникают такие вопросы, в итп я бы не интегрировал бы так датчики, тут на мой взгляд посложнее организация. Наглядней будет, если покажите проект и скажите, что конкретно надо добавить, можно будет подумать, как удобнее это сделать. |
|
22.08.2019, 17:36 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
А ветка же по теплопунктам, я и пишу по конструктору Heating.
Проект создаёт конструктор. В этой ветке вопрос, как отобразить доп. датчики (кроме темп. и влажности есть и факт открытия дверей, затопления, др. аварии). Контуров несколько: ГВС, отопление, вода для вентиляции, автостоянка (отопление и вода для вентиляции), ХВС (только отображение), есть подпидки. |
22.08.2019, 17:52 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Цитата:
Так приложите проект с вашим набором датчиков и что конкретно требуется добавить? |
|
22.08.2019, 18:10 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Приложить то, что создал конструктор?
Прикладываю. Там ещё расширение MC, 3 модуля Овна AI, один DI (насколько я понял, чтение регистра 51) и один DO. Для начала добавить для отображения температуру (MC.AI1) и влажность (МС.AI2) ЦТП. |
22.08.2019, 18:18 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Цитата:
Формулировка "Для начала" самая пагубная из известных мне. Вам нужно рассказать всё от начала до конца, без вариантов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.08.2019, 19:57 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Я уже описал: два датчика открытия дверей, угроза затопления (насосом откачки не управляем), три аварии: контроль фаз ввода (2), ППУ изоляции.
Кроме того, в трёх контурах давление (прямое и обратное) направляется в блоки управления насосами, т.е. контроллер только включает-выключает, но сами значения давлений хорошо бы отобразить (входы заходят в контроллер). Аварий насосов нет, но есть аварии частотников (один частотник на два насоса). Есть PDS насосов, не увидел в конструкторе, куда их применить. Наверное, для аварии. Контуры: К1 - ГВС (давлениями управляет частотник). К2 - отопление (давлениями управляет частотник) К3 - (ГВС) вода для вентиляции (давлениями управляет частотник). К4 - (отопление) вода для автостоянки (отопление и вентиляция). Управление давлением. В группе 3 насоса (я понял из форума, что 2 работают, третий ждёт, ещё не реализовал эту схему). Есть подпитки: два насоса и клапан для К2, клапан для К3 (у ГВС подпитки нет, придётся вручную добавлять), клапан для автостоянки (К4) ХВС. управления нет, но надо бы отобразить 3 датчика AI (2 давления и температура) и авария ПНС (DI). Видел в конструкторе тип контура "мониторинг", но появляется сообщение, что его на самом деле нет. Похоже, что Контур 5 оформил как ГВС (сейчас уже не помню). Последний раз редактировалось AlexSku, 22.08.2019 в 20:15 |
23.08.2019, 11:02 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Цитата:
|
|
23.08.2019, 11:05 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
Начальство хочет побыстрее сдать. Оно склоняется к рисункам конструктора для SMH4.
|
23.08.2019, 21:24 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как отобразить доп. датчики на экране SMH4?
создавайте контур ГВС без насосов.