Люди добрые, помогите разобраться.
Имеется проект full_pas с которого хотелось бы в свой проект закинуть окно журнала.
Но при копировании в свой проект это окно становится EMPTY. в справке прочитал, но ничего не понятно(((
Если это сделать не возможно, то есть ли какое решение для трима с готовым экраном журнала.
Заранее благодарю!
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot_2020-06-25_10-53-33-06s.jpg (202.6 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot_2020-06-25_10-54-11-06s.jpg (179.1 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot_2020-06-25_10-54-33-06s.jpg (453.3 Кбайт, 19 просмотров)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 12:47   #2
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: EMPTY

Я так понял у вас журнал в Смарте сделан, тогда попробовать в смарте и скопировать в другой проект.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.06.2020, 13:06   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: EMPTY

Зайдите в смарт, выделите элемент, который хотите скопировать, в основном экране смарта, проверьте, что желаемое появилось во вкладке "буфер обмена", закрываете проект, открываете новый, открываете в нем смарт, создаете экран, переходите на вкладку "буфер обмена" и вытаскиваете оттуда скопированные элементы.

Или просто в смарте набиваете новый, используя элемент-экран журнал.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.06.2020, 13:13   #4
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: EMPTY

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зайдите в смарт, выделите элемент, который хотите скопировать, в основном экране смарта, проверьте, что желаемое появилось во вкладке "буфер обмена", закрываете проект, открываете новый, открываете в нем смарт, создаете экран, переходите на вкладку "буфер обмена" и вытаскиваете оттуда скопированные элементы.
спасибо за подсказку)

Цитата:
Или просто в смарте набиваете новый, используя элемент-экран журнал.
так и сделал)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024