|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
02.06.2015, 14:54 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Модуль Z-4RTD2 от SENECA
Модуль Z-4RTD2 от SENECA
К каналу 1 подключен резистор 1 кОм, к каналу 2 подключен датчик Pt1000 3850, каналы 3 и 4 свободные. На SMH-2Gi снята перемычка SW1 (с ней нет связи). На КИПСервис на данный момент инструкция на русском языке неправильная (переделывают, после того как потыкал пальцем в ошибки в документации), смотреть на английском на сайте SENECA. Инструкции в бумажном виде, которая идёт вместе с модулем (на русском) не верить, 3 ошибки (может и больше, досконально не проверял). На английском всё нормально. Адрес и скорость выставлял на самом модуле, терминатор не включал. Точность измерения и диапазоны соответствуют документации. Pt1000 α= 0.00385,Pt500 α= 0.00385 и Pt100 α= 0.00385 измеряет достаточно точно, для наших пересчитывать из сопротивления по формулам. Ni100 - α= 0,00617 согласно таблицам ГОСТ 6651. Опрос аварий сделал побольше чем опрос температуры (сопротивления), в противном случае в отладке модуль не всегда отвечает (при этом ошибок по MODBUS нет), значения прыгают 0 - ХХХ. При большем тайминге опроса аварий чем датчиков, всё ровно. Для измерения в real бит 15 AUX_SETTINGS выставить в 1. Если желания измерять в real нет, то можно измерять с точностью до десятой по регистрам CHAINx_TENTHS. Но ! Измерять у меня нормально CHAINx_TENTHS так и не получилось (то 0, то значение t, попеременное), по переменной STATUS_INP начинает приходить бред... Reset модуля производится по фронту 0>1 импульса сброса. На выходе макроса (Reset ok) -> 1 - сброс произведен нормально. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль | Pon4eg | Связь с внешним миром | 17 | 30.10.2018 13:54 |
Как убрать модуль расширения | chaos1727 | SMLogix | 7 | 01.11.2016 14:55 |
Релейный модуль c2014d (решено) | lampigas | Вопросы о SMH2010 | 8 | 27.07.2015 12:18 |
(2012 год) Модуль сопряжения: "щёлкает выходами" | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 31.01.2013 18:29 |
Сохранение программы Pixel-12 на модуль памяти | Upiter | Вопросы о Pixel | 4 | 29.08.2011 20:18 |