|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.04.2020, 17:21 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Поиск слейва
Кто-нибудь делал на лоджике такую функцию?
Поделитесь плз идеей, не могу сообразить по какому критерию переходить к следующему адресу/битрейту/формату и по какому сигналу останавливать перебор. Про слейв известно только то, что он возможно есть в сети и есть какой-то набор переменных для него. |
20.04.2020, 17:25 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.04.2020, 18:05 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
спасибо!
максрос меню - параметры + второй экран + регистр SCADA - это и есть тот самый индикатор который если прочитан, то значит все ок? |
20.04.2020, 18:12 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Да, но подойдёт абсолютно любая переменная.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
21.04.2020, 05:42 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Я что-то пропустил...
Арсений, где этот пульт скачать? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
21.04.2020, 09:54 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
кнопка пуск, смконструктор
|
21.04.2020, 10:16 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Спасибо Лев!
У меня как раз какая-то хрень. 4 устройства на модбасе отсутствуют и фмр очень долго реагирует на команды. Стоит прекратить опрос не подключенных устройств, все работает нормально. Теперь нужно организовать автоматический обмен, если устройство появится. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
21.04.2020, 11:29 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Цитата:
снижай частоту опроса тех, что отсутствуют, раз в минуту а и в 10 минут. по флажку. это два. |
|
21.04.2020, 14:24 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Тайм-ауты у вас похоже задраны чрезмерно и/или запросов очень много.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2020, 14:56 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Арсений, там на борту 4 ПЧ ATV212, у них минимальный таймаут 1 сек, а всего получается 5 адресов, включая систему из 3-х ФМР, надеюсь со схемой ты знаком, я высылал на техподдержку.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
21.04.2020, 18:34 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Быть может период, а не тайм-аут?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2020, 20:52 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
22.04.2020, 00:49 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
Это контроль сети со стороны частотника. Выставляйте в 10-15 секунд. Подробности, что это такое, RTFM.
Настройки контроллера никакого отношения к процитированному не имеют. Поставьте период 1000 мсек, тайм-аут 50 мсек. И не любите себе голову) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2020, 08:53 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
что-то я так и не смог на смш4 запустить этот пду2ж и поиск слейва на нём, написал свой, корявый, но вроде даже что-то ищет.
https://photos.app.goo.gl/mVHi1ZgvJXW7vedAA если кому охота поиграться и попилить эту тему дальше, тут лежит рабочая версия https://yadi.sk/d/MPI8ifRqzMQb3Q |
24.04.2020, 12:57 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
А что у вас не получилось? Я проверил, сам пульт на SMH4 работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.04.2020, 13:48 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Поиск слейва
сам перебор как-то странно работал и не было желания вникать. кроме того там не было перебора битрейта и формата, только адрес
|