Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.04.2020, 20:43   #1
buionok@yandex.ru
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 1
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сбой SMH4 ну или я чтото не так сделал

Есть контроллер SMH4 и несколько модулей MR. Программу писал сам. Алгоритм такой: есть десять расходных бункеров с разными ингридиентами, у каждого по два шнека грубо и точно, по рецепту каждый шнек отсыпает свою дозу в весовой бункер по очереди с первого по десятый, если ингридиент не участвует в рецепте то программа его пропускает и переходит к следуещему и так до десятого. Примерно раз в пол года происходит сбой - ложно срабатывают выхода контроллера, перезапуск путем снятия питания не помогает, только послеполного перезалития программы все начинает работать как нужно и примерно через пол года или даже больше происходит опять такая же хрень.
buionok@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 22:25   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой SMH4 ну или я чтото не так сделал

Мы не приветствуем дублирования тем на почту и форум. Где продолжим?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 23:55   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой SMH4 ну или я чтото не так сделал

Цитата:
Сообщение от buionok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Примерно раз в пол года происходит сбой - ложно срабатывают выхода контроллера, перезапуск путем снятия питания не помогает, только послеполного перезалития программы все начинает работать как нужно и примерно через пол года или даже больше происходит опять такая же хрень.
Обычно так в АСУ бывает, что в программе делают какие-то поправочные значения или счётчики или что-то подобное, что постепенно накапливается и разрушает математическую логику программы.

Примеры таких ошибок легко можно нагуглить: https://habr.com/ru/company/mailru/blog/370153/

Эти ошибки мало зависят от оборудования. Сам факт, что вам приходится загружать программу заново, обнуляя накопительную часть памяти, косвенно говорит в пользу моих слов. Осталось разобраться, дело в вашей программе или в нашей операционной системе. Данный тип ошибок крайне трудоёмок в поиске.

Поэтому первым шагом я предлагаю привести контроллер в современное состояние, форматировав его из свежего лоджика и загрузив вашу программу из него же. Если через полгода проблема не повторится, значит виноваты мы. Если повторится, виноваты вы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024