Подвис проект после обновления SMlogix
Был вполне живой проект. Попросили внести небольшие улучшения. Сочинил - сохранил. А перед этим я обновил SMlogix до 3.27, чтоб трим5 поюзать. Залил проект в контроллер, и вижу вот такую штуку.
Попробовал поставить 3.25 снова. Не помогает. Проект не открывается. В 3.27 - открывается. В 3.25 и 3.26 - нет. Что делать-то теперь? |
20.03.2016, 13:48 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Бэкапить проект заблаговременно. Особенно при смене версии ПО.
|
20.03.2016, 15:26 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Цитата:
В 3.27 новый формат файлов, мало того и подверсии 3.27 не совсем совместимы. Как вариант - сохранить проект из 3.27 в формате 3.25 (Сохранить как... и выбрать Тип файла SMLogix Projects (Ver.3.25)). Ну и попробовать открыть в 3.25. |
|
20.03.2016, 18:17 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Цитата:
Пострадали только гистограммы, ставшие, отчего-то, горизонтальными, вместо вертикальных. Думаю, Сегнетиксам есть ещё над чем поработать: использовать разные версии ПО для работы с разными проектами, скажем так, не совсем удобно |
|
21.03.2016, 11:17 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Цитата:
Чтобы Сегнетиксы смогли хоть над чем-то поработать, нам нужен ваш проект, версия SMLogix и версия софта в контроллере, которые дадут такой же результат, как на вашей фото. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.03.2016, 12:10 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Заранее сорьки за название проекта. Оно у меня рабочее. А переименовывать не стал. Для чистоты эксперимента.
Версия 10 - та, что зависла под 3.27. Версия 11 - та, что отвисла после действий из предыдущего поста. Версии SMLogixов - в текстовом файлике. Версия прошивки контроллера - в картинке. Вроде б ничего не забыл. Если вдруг надо - это регулятор температуры в двух бочках. Управляет клапанами подачи пара в режиме ШИМ. |
21.03.2016, 12:20 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
3.27.0172 - это неактуальная версия.
Вам нужно скачать новую версию и переустановить ПО в контроллере ("Переустановка Linux") и проверить, повторяется ли ошибка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.03.2016, 13:43 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
|
22.03.2016, 00:23 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Цитата:
Опять господа мудрят с графикой 2Gi. Получил аналогичное только Код:03096/006F0A/2251 при компиляции проекта с трендом, правда трендик пришлось подправить в соответствии с новым форматом. Новый проект включающий один тренд на поляне дает Код:03096/000000/0001 Лоджик 3.27.0215 Файлик из 215-й не открывается в 172-й, её формат не открыть в 127-й. Последний раз редактировалось ATS, 22.03.2016 в 00:42 |
|
22.03.2016, 16:28 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
И никаких комментариев...
|
22.03.2016, 16:33 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
2Gi в 3.27 версии отнюдь не в приоритете. Пока идет доработка под Трим. Как всё что нужно допилят, будет проверка на совместимость с остальными контроллерами.
Спасибо за ваше обращение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2016, 17:25 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
|
22.03.2016, 17:34 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Меняется сам СМАрт. В софте для 2Gi потом появится тот же блок, что и в Триме.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2016, 17:37 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Он уже появился в Лоджике вместо старого...
А в чем отличие 2G? P.S. слезаем с 3.27 до лучших времен. |
22.03.2016, 18:57 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Цитата:
Можно не слезать, просто тренд в смарте не пользовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.03.2016, 19:02 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
|
22.03.2016, 19:06 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix
Это уже другое. Узнаю, что там и почему.