|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.01.2021, 10:37 | #151 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
PS. Вот пример вашего подхода: https://forum.segnetics.com/showpost...8&postcount=19 - "все козлы, я один в белом тут стою". А проблема решается вбиванием 1/10 текста вашего письма в гугл. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.01.2021, 11:22 | #152 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Цитата:
Например, ZERO написал вам свой кейс, при котором для него этого бага просто не существует. Я тоже не сразу пришел к тому, что карта должна быть вставлена изначально. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
19.01.2021, 13:40 | #153 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Значит видео были уничтожены в процессе вычищения этой темы. Я понимаю, что с моим контроллером вы много копаетесь, но согласитесь, это в плюс в первую очередь вам, как производителю, поскольку я, как клиент вам совершенно бесполезен: купил один контроллер и хочу, чтобы он работал, хотя бы как заявлено и без глюков. И в целом вам (как конторе) меня потерять не жалко, поскольку в приоритете у вас покупатели, которые берут сотнями штук и не задают лишних вопросов. Добавлено через 12 минут Цитата:
только у вас все неожиданно ломается среда разработки после запланированного за год "неожиданного" отключения флеш-плеера, только у вас более или менее контроллер начал стабильно работать через 1,5 года после старта официальных продаж, только у вас см-лоджик рассыпается если отрыт более 2 часов, только у вас до сих пор нет нормальной онлайн отладки, а оффлайновой нет ВООБЩЕ! уж извините, потому и такая реакция. политика вашей организации приводит к такому к вам (как к производителю) отношению. П.С. после прочтения можете данную часть текста удалить, как вы это обычно делаете. |
||
19.01.2021, 14:55 | #154 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Я даже разговаривать с вами не буду на отстранённые темы, т.к. вы меня банально не уважаете, как собеседника. Я уже несколько раз объяснил, что конкретно эта неожиданность неожиданна для всех. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 19.01.2021 в 15:22 |
|
19.01.2021, 16:00 | #155 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Для меня логичным было установить актуальное ПО, убедиться что оно работает корректно(то есть я уже знаю, что такое корректная работа КОНКРЕТНО ДАННОГО КОНТРОЛЛЕР), убедиться, что карты нет(проверяю программно и физически), и вставить ее, убедиться, что она примонтировалась. После этого оставляю ее там "навеки". Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
02.02.2021, 16:17 | #156 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Аккуратно интересуюсь результатами тестирования.
|
02.02.2021, 16:20 | #157 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Помню о вас, на этой неделе запланировал проверку трехпроводного режима.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.02.2021, 17:34 | #158 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
03.02.2021, 17:42 | #159 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Еще заметил, что на вашем скрине в первом посте схема не такая, как сейчас(см.скрин), так что на всякий случай уточню, как вы подключали и откуда такую схему извлекли?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 03.02.2021 в 18:09 |
04.02.2021, 12:01 | #160 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
эту схему я нарисовал самостоятельно. это был процесс изысканий, когда я подключал термосопротивление именно так, а потом в программе вычитАл из сопротивления резистора на одном Ain, сопротивление проводов до него
на другом Ain. но это другая история. Возвращаясь к проблеме напоминаю, что по результатам моих измерений у меня не происходит компенсации длины проводников от клеммной колодки датчика до спая (0,6 оМ) или внутреннее сопротивление проводников в матриксе добавляет именно эту величину. перед отправкой я проверил, что компенсация большой длины кабеля в трехпроводном режиме работает, но по прежнему результат измерений итогового сопротивления в самой программе больше (примерно на те самые 0,6 ом) в итоге это завышение приводит к ощутимой погрешности в получении температуры (завышение на 3-4 градуса). естественно все это справедливо для работы с PT100 П.С. совсем абстрагироваться от температур не получится, поскольку Омы отвязанные от текущей температуры никак не отображают проблему во всей ее красе. хотя вы можете сравнивать сопротивление измеренное приличным мультиметром на колодке матрикса с тем, что отображается в программе. |
04.02.2021, 17:09 | #161 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Проверил трехпроводной режим, что я сделал:
Собрал макет из магазина сопротивлений(настроил на 100 Ом) и спайки трех проводов с резисторами 20 Ом(эмулирую длинные провода). Проверил мультиметром сопротивление магазина на клеммах(100 Ом...+-0,5 Ом), сопротивление на концах проводов(140 Ом+-0,5 Ом). Подключил макет в двухпроводном режиме - увидел примерно 141 Ом Подключил в трехпроводном - увидел примерно 101 Ом. Делаю вывод - компенсация проводов точно учитывается, работает, но явно есть какая-то абсолютная погрешность. Иду в РЭ, вижу информацию по погрешности в 0,5% - получается за указанную погрешность выходит. При это погрешность в 1 ом сохраняется при пт1000 и при пт100, только для пт1000 это 0.1%, а для пт100 - 1%. Вообщем при разборе ситуации выяснилось, что есть абсолютная и относительная погрешность, сейчас это смешалось в кучу, но в следующей редакции РЭ внесут правильную информацию. Согласно абсолютной погрешности, 1 Ом входит в допустимое значение. Это значение можно ввести, например, в коррекцию входа в SBConfigurator. Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
04.02.2021, 22:41 | #162 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Ну вот видите, я тоже все правильно определил. Таким образом все равно получается, что использовать пт100 и тем более ниже уже почти нереально, поскольку определения абсолютной погрешности на объекте да ещё и для каждого датчика становится непосильной задачей.ну и ещё вопрос, я так и не понял, относительно чего высчитывается процент относительной и абсолютной погрешности что является 100%?
П.с. а меня вы нещадно несколько месяцев гоняли с этой проблемой, заявляя, что я шарлотан и вообще температуру в помещении не могу померить или сопротивление мультиметром. Кстати о том, что я перед отправкой проверил компенсацию на реальном кабкле в 300 метров я сюда тоже писал |
05.02.2021, 11:01 | #163 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Так и здесь. Место расположения датчика влияет гораздо больше на верность показаний, чем его точность. Попали в застойную зону - бах погрешность 3-4 градуса. Попали в струю от трубки нагревателя/охладителя - бах врёт на 3-4 градуса от среднего потока. Поставили в прямой видимости какого-либо инфракрасного излучателя - бах 10 градусов вранья. Поэтому вы, как обычно, излишне резки в оценке важности индикаторных измерителей. Точность чаще всего нужна по единичным датчикам и всего лишь в одной из точек по всему диапазону. Например, для уличного датчика наиболее востребована точность в диапазоне 0-7 градусов. Для канального 20-30. Для датчика газохода абсолютно положить, что он врёт возле нуля на 50 градусов, если в диапазоне 200-300 он показывает точно. И такое есть у каждого датчика. Врать нельзя лишь лабораторным измерителям. Тот же канальный и комнатный датчики наплевать что они показывают. Люди будут ориентироваться на ощущения, а не на числа. Поддувает человеку из неплотного окна, он сделает теплее и ему будет откровенно положить на то, в канале 22 или 24 или 26. Человеку холодно, он делает теплее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.02.2021, 11:02 | #164 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
надо что-то менять в консерватории - либо отношение к работе, либо работу. я себе плохо представляю объекты где от плк за 300евро и от датчиков за 10 требуется ебенячья метрология |
|
06.02.2021, 11:19 | #165 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Ну знаете, тогда зачем нам 3-4 проводные схемы? Датчики температуры класса точности А, комплекты термосопротивлений для учёта тепла?
|
06.02.2021, 21:16 | #166 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
|
06.02.2021, 22:05 | #167 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Я про то, что даже трмки за 3000 умеют нормально работать с пт100 и 50м по трехпроводке с вполне вменяемой точностью (+-1 гр.если не точнее) А тут получаем промах в 4-5 градусов, извините это уже многовато! Или писать в инструкции об ограниченной совместимости, поскольку нормальный человек видит трехповодку и поддержку пт100 м насчитывает на совместимость, например при переходе со старых систем, а по факту получаем шиш с маслом. А ТП будет весело тыкать в РЭ, говоря, какие нехорошие маркетологи.
|
08.02.2021, 11:29 | #168 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
У меня, как и у других участников, достаточно опыта с разносторонним оборудованием, и у других производителей присутствует абсолютная погрешность, поэтому ТП действительно будет тыкать в РЭ. Другие РЭ тоже полезно почитать, убедитесь, что есть указанные погрешности.
На данный момент все вопросы закрыты? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.02.2021, 21:48 | #169 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Вроде бы да, остаётся только важный вопрос - Посчитаете ли изыскания с контроллером гарантийным случаем, или мне будет необходимо оплатить обратную доставку? Кроме этого в эту же посылку нужно будет положить заказ на ИП аванесян (крепеж для 2gi).
|
09.02.2021, 11:36 | #170 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Доставка за наш счет, можно будет вместе с заказом доставить, но вы бы с отделом продаж согласовали это.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |