|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.12.2018, 14:38 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Обрыв ремня вентилятора
Здравствуйте я новичек и это мой первый проект .
Проблема заключается после запуска системы через тридцать секунд выскакивает ошибка обрыв ремня хотя в конструктора пресостат не установлен и контакты нормально разомкнутые. |
26.12.2018, 14:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Обрыв ремня вентилятора
Цитата:
1) Открыть документацию Конструктора 2) Открыть файл с описанием вентилятора 3) Внимательно прочесть эти полстранички. Если лень, то прочесть предложение, написанное курсивом __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.12.2018, 20:37 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Обрыв ремня вентилятора
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3648 __________________ Саня |
|
26.12.2018, 21:12 | #4 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Обрыв ремня вентилятора
Надо в меню настройки, поставить время реакции вентилятора 0 вместо 30 сек по умолчанию.
|