Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.12.2022, 20:54 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ресурс реле
Здравствуйте, в РЭ для релейных выходов указан механический ресурс 10М циклов и мне нужно уточнить в реальной вселенной при токе 10 мА 24 VDC реле отработают 10М циклов? Коммутация в среднем 1,3 раза в минуту. В год выходит 500к циклов и получается что реле прослужит 20 лет?
|
14.12.2022, 01:27 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Гугл: "механический ресурс реле это"
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.12.2022, 03:03 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Под данную задачу нужно использовать выходы на основе оптореле.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.12.2022, 09:11 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
|
14.12.2022, 09:36 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
14.12.2022, 10:36 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
14.12.2022, 11:31 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Тогда зачем вводные о механическом ресурсе? Вы же нагрузку какую-то коммутировать собрались?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.12.2022, 11:39 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Цитата:
При минимальной нагрузке вроде ресурс электрических контактов близок к механическому ресурсу реле. |
|
14.12.2022, 18:10 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Это с натяжкой верно только для герконов. Обычным релюхам нужен ток, чтобы чистить окислы с контактов. Для наших реле значение оптимального тока неизвестно. Оптимального - это когда искрение уже чистит контакт, но ещё пока не вызывает электрическую эрозию.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.12.2022, 18:14 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Цитата:
тому же сухому контакту пофик, сколько ом в релюхе при замыкании 10 или 100 |
|
15.12.2022, 12:54 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Ресурс реле
Цитата:
Добавлено через 5 минут Бывает что сопротивление становится таким высоки что уже недостаточно. Часто такое встречается ещё в обычных кнопках (особенно с НЗ контактом) которые предназначены для силовых коммутаций всяких там катушек от пускателей. Часто попадает даже немного пыли и уже нет контакта. |
|