Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.08.2013, 17:26   #1
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Несколько режимов работы вент установки

Добрый день!
Существует вент. установка с пластинчатым рекуператором и рециркуляцией, необходимо доработать готовую программу (созданую в SMConstructor) на SMH2010, таким образом, чтобы пользователь мог переключать режимы работы из меню контроллера, например:
Режим 1) Вытяжной вентилятор выключен, рециркуляция 100%
Режим 2) Вытяжной вентилятор включен, рециркуляция 80%
.........
Режим n) Вытяжной вентилятор включен, рециркуляция 0%

Как реализовать подобные режимы в SMlogix?
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 18:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Добрый день!
Существует вент. установка с пластинчатым рекуператором и рециркуляцией, необходимо доработать готовую программу (созданую в SMConstructor) на SMH2010, таким образом, чтобы пользователь мог переключать режимы работы из меню контроллера, например:
Режим 1) Вытяжной вентилятор выключен, рециркуляция 100%
Режим 2) Вытяжной вентилятор включен, рециркуляция 80%
.........
Режим n) Вытяжной вентилятор включен, рециркуляция 0%

Как реализовать подобные режимы в SMlogix?
Т.е. рециркуляция задаётся только номером режима, в регулировании не участвует?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 18:16   #3
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. рециркуляция задаётся только номером режима, в регулировании не участвует?
Участвует, но это будет отдельныей режим
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 16:08   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Участвует, но это будет отдельныей режим
По шагам:

1) Создаёте нормально ТЗ, учитывающее всякие всякости, типа запуска/останова/аварийные режимы/режимы переключения

2) Реализуете ТЗ в виде одного или нескольких макросов

Я могу оказать вам помощь в анализе вашего ТЗ на грубые ошибки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 12:34   #5
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По шагам:

1) Создаёте нормально ТЗ, учитывающее всякие всякости, типа запуска/останова/аварийные режимы/режимы переключения

2) Реализуете ТЗ в виде одного или нескольких макросов

Я могу оказать вам помощь в анализе вашего ТЗ на грубые ошибки.
Подскажите пожалуйста, где найти информацию о добавлении пунктов в меню контроллера?
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 13:54   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где найти информацию о добавлении пунктов в меню контроллера?
Как обычно - в профильной теме: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=68


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 11:32   #7
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как обычно - в профильной теме: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=68
Программу сделал. Добавил пункт меню для управления задвижкой рециркуляции и сделал чтобы выключался вытяжной вентилятор при 100% открытия задвижки рециркуляции.

Оцените пожалуйста с точки зрения профессионала!
Вложения
Тип файла: rar My.rar (631.4 Кбайт, 56 просмотров)
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 13:28   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Программу сделал. Добавил пункт меню для управления задвижкой рециркуляции и сделал чтобы выключался вытяжной вентилятор при 100% открытия задвижки рециркуляции.

Оцените пожалуйста с точки зрения профессионала!
Я правильно понимаю, что распакую архив, загружу программу в контроллер, нажму кнопку и всё начнёт вертеться и мне лишь останется менять пункт меню туда-сюда и посмотреть как работает?

Или всё будет как обычно: я должен всё увидеть самостоятельно, додуматься до выбранных вами алгоритмических решений, додуматься как собрать стенд для проверки и т.д. и т.п.?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 13:38   #9
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что распакую архив, загружу программу в контроллер, нажму кнопку и всё начнёт вертеться и мне лишь останется менять пункт меню туда-сюда и посмотреть как работает?

Или всё будет как обычно: я должен всё увидеть самостоятельно, додуматься до выбранных вами алгоритмических решений, додуматься как собрать стенд для проверки и т.д. и т.п.?
по сути, меня интересует, Ваше мнение о том как я подключил блоки управления клапаном и вытяжным вентилятором...
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 14:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
по сути, меня интересует, Ваше мнение о том как я подключил блоки управления клапаном и вытяжным вентилятором...
Не глядя в программу, уверен, что вы их подключили связями.

На что именно обратить внимание? Раскройте свою задумку хотя бы на два-три процента...

Я обязываюсь не рассказывать о полученном знании даже близким друзьям и унесу ваше знание с собой в могилу!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 14:57   #11
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не глядя в программу, уверен, что вы их подключили связями.

На что именно обратить внимание? Раскройте свою задумку хотя бы на два-три процента...

Я обязываюсь не рассказывать о полученном знании даже близким друзьям и унесу ваше знание с собой в могилу!
Идея заключается в следующем:
Система вентиляции обслуживает большое помещение, количество людей в котором не постоянно, а может изменятся, грубо говоря от 10 до 100.
Если в помещении мало людей - целесообразно подавать минимум свежего воздуха, чтобы сэкономить на нагреве\охлаждении, для этого реализована функция ручного управления приводом задвижки рециркуляции (при помощи блока MUX(int) реализовал переключатель режимов управления задвижкой - ручной\авто, соединил выход блока со входом U(нагрев)). При работающей вентиляции, когда задвижка рециркуляции 100% открыта (например ночью) в вытяжке нет смысла, поэтому я перевел макрос управляющий вытяжным вентилятором в ручной режим и при помощи блока CMP(int) (отслеживаю положение задвижки рециркуляции) и CTU16 (задержка на включение) подаю сигнал на вход Uручное при достижении задвижки положения менее 95%.

Вопрос: будет ли корректно работать программа и не допустил ли я грубых ошибок реализовав таким образом алгоритм?
taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 15:58   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Идея заключается в следующем:
[...]
Вопрос: будет ли корректно работать программа и не допустил ли я грубых ошибок реализовав таким образом алгоритм?
Идеально было бы разорвать линию "Работа" сигнала команды управления вентилятором вытяжки.

Примерно так: http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3, только в примере принудительный запуск, а вам нужно сделать принудительный останов.

И логично было бы использовать выход %% заслонки, а не прямой выход на железо, но это уже не принципиально.

Формально ваша цепочка условно работоспособна, но требует прогона во всех режимах. По предложенному мною способу дополнительного тестирования не требуется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 17:14   #13
taras
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько режимов работы вент установки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Идеально было бы разорвать линию "Работа" сигнала команды управления вентилятором вытяжки.

Примерно так: http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3, только в примере принудительный запуск, а вам нужно сделать принудительный останов.

И логично было бы использовать выход %% заслонки, а не прямой выход на железо, но это уже не принципиально.

Формально ваша цепочка условно работоспособна, но требует прогона во всех режимах. По предложенному мною способу дополнительного тестирования не требуется.
Спасибо большое за помощь, последую вашему совету
taras вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024