SL 3.34.252
если пароль установить, то подключиться к контроллеру невозможно и приходится делать сброс на заводские, чтобы вернуть дефолтный.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2023, 09:41   #2
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

А у меня не меняется пароль через этот лоджик.
Жду выхода очередной версии.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 11:40   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Проверил на пустом проекте, и подключается и изменяется пароль. Напишите сценарий для повторения.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 15:14   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверил на пустом проекте, и подключается и изменяется пароль. Напишите сценарий для повторения.
просто пытаюсь изменить пароль.
кнопкой - результат: пароль вроде поменялся, лоджик выдал ок, но при попытке подключения запрашивает пароль и никакой из них не принимает, ни дефолтный, ни прописанный.

при загрузке проекта - загрузка вроде происходит, начинается подключение - и тоже самое, запрашивает пароль, ни тот, ни другой не проходят


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 15:22   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 15:37   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите проект.
https://disk.yandex.ru/d/i4q6Sz_0T1ZPhw


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 15:55   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

По умолчанию пароль segnetics. Загрузил проект и подключился в отладке. Отключился, поменял пароль на segnetics1, записал пароль - записался. Потом подключился в отладке с новым паролем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 16:16   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По умолчанию пароль segnetics. Загрузил проект и подключился в отладке. Отключился, поменял пароль на segnetics1, записал пароль - записался. Потом подключился в отладке с новым паролем.
а попробуйте записать какой-нить сложный пароль, типа такого

3ne$qVoNSE5I


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 16:29   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а попробуйте записать какой-нить сложный пароль, типа такого

3ne$qVoNSE5I
А без $ работает? Походу чудит защита от спецсимволов, чтобы смконфиг не ломался. Т.е. пас устанавливается, но лоджик дальше его уже не принимает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 17:48   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А без $ работает? Походу чудит защита от спецсимволов, чтобы смконфиг не ломался. Т.е. пас устанавливается, но лоджик дальше его уже не принимает.
ну, очень может быть...

а как проверить?
предыдущий, 229й, без проблем съел пароль с кучей спецсимволов.
что-то вот такое

pY?0g5{3@#h1

и смконфиг его тоже съел безпроблем.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 18:11   #11
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а попробуйте записать какой-нить сложный пароль, типа такого

3ne$qVoNSE5I
А если попробовать ввести 3ne? Вдруг спецсимволы не экранируются и $ это переменная
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 18:20   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
А если попробовать ввести 3ne? Вдруг спецсимволы не экранируются и $ это переменная
спасибо, попробую, конечно, но лучше бы все что нельзя сразу вызывало ошибку, до того как


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 09:42   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

проверил.
убрал доллар, добавил подчеркивания - пароль прописался и лоджик подключился.

просьба к сегнетиксу - как-то запретите запрещенные символы в пароле перед тем как, а не после, спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:43   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну, очень может быть...

а как проверить?
предыдущий, 229й, без проблем съел пароль с кучей спецсимволов.
А как раз тогда кто-то пожаловался на проблемы со спецсимволами где-то, их и убрали. Как-то кривовато убрали, похоже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 12:26   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А как раз тогда кто-то пожаловался на проблемы со спецсимволами где-то, их и убрали. Как-то кривовато убрали, похоже.
и еще, по паролю же, если просто копипастой вставить в поле пароля пароль - то кнопка записать не активируется, надо обязательно в поле что-то вставить с клавы. это бы тоже поправить


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 18:48   #16
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пароль на SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проверил.
убрал доллар, добавил подчеркивания - пароль прописался и лоджик подключился.

просьба к сегнетиксу - как-то запретите запрещенные символы в пароле перед тем как, а не после, спасибо!
Просто "кто-то" забыл пароль экранировать кавычками. Если пароль обрамить кавычками, то лоджик поругается, но пароль с долларом установит)) надо только не забыть после записи пароля удалить кавычки
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024