|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.04.2019, 21:57 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Количество слэйвов
Добрый вечер. Нужно собрать сеть RS485 из Pixel-ей серии 25. Один мастер и 64 слэйва. Есть какие то ограничения по количеству? Суммарная длинна магистрали ~600м. Или лучше разбить на группы и подключить через автоматический коммутатор RS485?
|
22.04.2019, 23:53 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Количество слэйвов
требуется как минимум один повторитель
|
23.04.2019, 10:34 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Количество слэйвов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.04.2019, 11:50 | #4 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Количество слэйвов
Спасибо. Меня и интересовала нагрузочные хар-ки segneticsa по максимальному кол-ву на магистрали. А на правильной разводке цепей уже собаку съел. На АЭС вообще извращались собирали всю магистраль замеряли реальное волновое сопротивление и конечный резистор ставили согласно замерам . Мой личный рекорд на сегодня магистраль 1.3км в земле в одной траншее с кабелем 35кВ устойчивой связи на 19200.
Последний раз редактировалось Arsie, 23.04.2019 в 12:41 |