Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.01.2012, 11:51   #1
RobCha
Новичок
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Управление по Lon

Предположим, Pixel, который управляет приточной установкой, по сети Lon подключен к компьютеру, на котором стоит OPC-сервер и SCADA. Оператор меняет значение переменной, которая включает установку, с выкл на вкл. Установка запускается.

1) Что будет, если слетит верхний уровень управления (OPC+SCADA)? Как долго будет сохраняться значение входной переменной, заданное оператором?

2) Возможно ли сохранить значение входной переменой после перегрузки контроллера?
RobCha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 11:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление по Lon

Цитата:
Сообщение от RobCha
Предположим, Pixel, который управляет приточной установкой, по сети Lon подключен к компьютеру, на котором стоит OPC-сервер и SCADA. Оператор меняет значение переменной, которая включает установку, с выкл на вкл. Установка запускается.

1) Что будет, если слетит верхний уровень управления (OPC+SCADA)? Как долго будет сохраняться значение входной переменной, заданное оператором?
Переменные сохраняют своё состояние до тех пор, пока это состояние не будет перезаписано.


Цитата:
Сообщение от RobCha
2) Возможно ли сохранить значение входной переменой после перегрузки контроллера?
Для этого как раз и существуют блоки работы с энергонезависимой памятью.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024