По умолчанию Совмещение расписания из конструктора с SMART

Система меню из конструктора для меня представляет на вид страшную вещь, и как использовать от туда один макрос с расписанием к моему меню СМАРТа на это у меня не хватает знаний. ))

p.s: у меня программа с 2-мя приточками и 4 вытяжками. На каждую установку нужно своё расписание. Контроллер SMH2Gi. За основу взят целиком и полностью стандартный конструктор только некоторые блоки размножены х2.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совмещение расписания из конструктора с SMART

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Система меню из конструктора для меня представляет на вид страшную вещь, и как использовать от туда один макрос с расписанием к моему меню СМАРТа на это у меня не хватает знаний. ))

p.s: у меня программа с 2-мя приточками и 4 вытяжками. На каждую установку нужно своё расписание. Контроллер SMH2Gi. За основу взят целиком и полностью стандартный конструктор только некоторые блоки размножены х2.
Делаете в СМАрте пустой экран, далее в FBD-части по сигналу активности экрана генерируете вызов макроса расписания.

Т.к. выходить из расписания можно не всегда, делаем выход по UI-переменной и цепь блокировки выхода при редактировании.

Остальные сигналы к расписанию подводятся как обычно.

Аналогичным образом совмещается абсолютно любое подменю из библиотеки или Конструктора.
Изображения
Тип файла: png fbd.PNG (13.6 Кбайт, 212 просмотров)
Тип файла: jpg SMArt.jpg (72.6 Кбайт, 184 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Project.psl (446.8 Кбайт, 111 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024