|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.04.2022, 18:02 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
FMR и энкодер (нет решения)
Добрый день. Вопрос: можно ли как-то подружить FMR(1020) и 5-вольтовый энкодер?
|
08.04.2022, 18:12 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR и энкодер
Смотря для какой цели.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.04.2022, 18:19 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR и энкодер
Для самой обнакновенной: считать импульсы
|
08.04.2022, 18:19 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR и энкодер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.04.2022, 19:04 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и энкодер
И какой конкретно энкодер...
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
11.04.2022, 10:28 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR и энкодер
Энкодер древний, Heidenhain ROD429. Направление тоже нужно.
Последний раз редактировалось Arsie, 11.04.2022 в 11:45 |
11.04.2022, 11:24 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR и энкодер
Импульсы считать можно (придётся делать усилитель), но без направления. И лишь 10% от максимальной скорости.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.04.2022, 11:38 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR и энкодер
Спасибо. Будем искать энкодер.
|