Добрый день может кто подскажет где туплю
Никто не соединял по модбасу сегнетикс с ICPCON-M7069?
В лектусе все работает а в контроллере нет

хотя ICPCON-M7051D настроил с контроллером работает отлично.

прилагаю конфигурацию для лектуса и тест с контроллером
и на модуль инструкцию

заранее благодарю за помощь
Вложения
Тип файла: psl ICPCON-M7069.psl (133.3 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: pdf m7000_address_mapping (1).pdf (581.5 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: rar ICPCON M7069.rar (1.4 Кбайт, 7 просмотров)
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 11:17   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

С контроллером совсем нет связи, на slave link ошибки?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 11:48   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

да одни ошибки
может с адресацией что не так
но почему тогда в лектусе работает
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 11:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
да одни ошибки
может с адресацией что не так
но почему тогда в лектусе работает
Самое яркое, что на виду - у лектуса по умолчанию латентность большая и таймаут 3 секунды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 12:14   #5
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

попробовал таймаут 3000 поставил а период 500
все равно одни ошибки
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 12:26   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
попробовал таймаут 3000 поставил а период 500
все равно одни ошибки
Период и латентность - разные вещи. Контроллер какой у вас?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 12:30   #7
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

SMH4
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 12:43   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
SMH4
У четвёрки латентность не настроить, к сожалению. Только у Трима можно.

PS. А если посмотреть лог обмена (подключиться к связи), то они одинаковы с лектусом?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 12:58   #9
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

попробую как время будет и еще один преобразователь интерфейсов возьму, а то с одним не смогу лектус посмотреть
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 23:14   #10
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Я имел ввиду сниффером подключиться посмотреть
Арсений или вы другое имели ввиду под логами?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 00:44   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У четвёрки латентность не настроить, к сожалению. Только у Трима можно.
Кстати, а почему собственно?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 11:30   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати, а почему собственно?
Лень человеческая, обычная. Одна штука.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 12:36   #13
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Принес 2й преобразователь подсоединил запустил spy485 записал работу лектуса с модулем все отлично.
Переподсоединил на контроллер запускаю все работает, чешу репу отключаю преобразователь от компа перезагружаю контроллер включаю не работает
работает связь только с подключенным преобразователем на 485 интерфейс, найду сопртивление 120 ом повешу на модуль на смш4 джампер установлен.
пробовал снимать джампер все тоже самое не работает.

и фишка когда не работает связь втыкаю преобразователь (который для spy485) связь сразу появляется
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 13:25   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Принес 2й преобразователь подсоединил запустил spy485 записал работу лектуса с модулем все отлично.
Переподсоединил на контроллер запускаю все работает, чешу репу отключаю преобразователь от компа перезагружаю контроллер включаю не работает
работает связь только с подключенным преобразователем на 485 интерфейс, найду сопртивление 120 ом повешу на модуль на смш4 джампер установлен.
пробовал снимать джампер все тоже самое не работает.

и фишка когда не работает связь втыкаю преобразователь (который для spy485) связь сразу появляется
Гугл или по форуму: "biasing", "485 biasing", "RS485 biasing".


Вообще они странные чуваки. У нас нет подтяжек, но мы ставим более дорогие приёмопередатчики, которые работают без подтяжек. Они тоже не сделали подтяжку, но на бабки пожмотились. Причём цена вопроса в полбакса вроде. В преобразователях подтяжка обычно есть по умолчанию, ибо сценарии использования подходящие, вот она и исправляет ситуацию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 13:32   #15
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

это один такой шизанутый другие модули которые пробовал нормально работают
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 13:34   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ICPCON-M7069

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
это один такой шизанутый другие модули которые пробовал нормально работают
Значит неисправен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024