Помогите пожалуйста раньше не имел с этим дело, а как всегда завтра сдача объекта и ничего не работает ()контроллер SMH2010. Есть два вопроса.
1. Не можем зайти в настройки, требует пароль. Если пароль не известен, что нам делать?
2. Один из датчиков(t помещения) с периодичностью ровно один час (на протяжение суток), уходит в обрыв и показывает 200 градусов. (работает всё нормально, раз в час показывает аварию, обрыв датчика, температура 200 градусов, через определённое время ошибка уходит вентиляция запускается, температура в норме, работает, ровно через час вентиляция отключается, уходит в аварию датчик и так час за часом.
Меняли датчик на заведомо исправный, не помогло.( Если не сложно продублируйте на почту leontevsv111@yandex.ru )
leontevsv111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 09:50   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пароль на настройки и обрыв датчика

Я думаю, у вас ЭТА проблема. Скорее всего, датчик тоже часть этой ситуации. Так называемая "закладка". Ровно раз в час имитируется обрыв датчика. Это нужно, чтобы показать, что система работает - т.е. сдать работу. Но если не заплатили и никто эту функцию не отключил - заказчик не сможет пользоваться выполненной работой.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024