|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.01.2021, 13:27 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проброс портов для клиента (нет проблемы)
В нашей сети предприятия порт 1194 в NAT уже занят. Можно ли со стороны клиента(контроллер Матрикс) пробросить порт, скажем 1195?
|
19.01.2021, 14:53 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов
Если контроллер является клиентом, то исходящий порт у него рандомный, а не 1194. Должно работать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2021, 15:59 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов
Попробовал следующий вариант подключения: сделал сим от мтс со статичным ip, но контроллер не пингуется, хотя точно знаю что ip верный и работает. Настройки APN верны. Может ли внутренние настройка фаервола блокировать прямое обращение через статичный ip в модеме?
|
01.02.2021, 16:07 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов
Где фаервол?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2021, 17:44 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов
В контроллере
Добавлено через 1 минуту Почему не получается подключиться к контроллеру через статичный IP в модеме? |
01.02.2021, 18:05 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов
Там нет фаервола.
Цитата:
Так и у вас: либо некому отвечать (контроллер не отвечает), либо некому спрашивать (контроллер не видит вопросы). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2021, 18:24 | #7 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов
Разобрался, все работает!
Спасибо! |
02.02.2021, 16:47 | #8 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Арсений, добрый день! Помогите пожалуйста в решении задачки из другой тему:
Есть ли возможность читать сформированный отчёт архива из web интерфейса контроллера, и вторая задача - как сформированный отчёт можно отправить через модем. Честно говоря прошёлся по форуму и ответов не нашёл. Контроллер Матрикс и смотреть по VNC вариант не очень хороший |
02.02.2021, 17:09 | #9 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
02.02.2021, 17:16 | #10 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Задача в следующем - установка на объекте в другом городе. по блоку history пишутся параметры из которых мы формируем отчёт по указанными оператором параметрам. Например нам нужна выборка с10.00 до 12.00. Параметры отчёта мы формируем на страничке. Этот отчёт нам надо сначала посмотреть на web, а потом передать его на удалённый комп. После этого сформированный отчет удалить из контроллера как потерявшего актуальность.
Либо как вариант 1 раз в день формировать отчёт за день и пересылать его на удалённый комп. Из внешней связи только модем и статичный ip |
02.02.2021, 17:20 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Цитата:
Это средствами SMLogix невозможно. А вот зайти удалённо на контроллер и скачать отчёт - без проблем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.02.2021, 17:20 | #12 | |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
И ещё - в чём может быть проблема - на матриксе на основную страницу вывел просмотр отчётов. На каком этапе при попытке посмотреть сформированные отчёты контроллер подвисает. Где искать проблему?
Добавлено через 4 минуты Цитата:
|
|
02.02.2021, 17:31 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Цитата:
К сожалению, в веб-программировании я не силён. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.02.2021, 17:37 | #14 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Подвисает - это перестает обновлять информацию на отладке из лоджика, не реагирует на нажатие кнопок на экране. Они пищат , но ничего не происходит.
Добавлено через 50 секунд Можно посмотреть по vnc, но я бы не хотел ip светить |
02.02.2021, 17:41 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Как выходит из этого состояния?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.02.2021, 17:42 | #16 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Только перезагрузка
Добавлено через 1 минуту Могу в личку ip скинуть |
02.02.2021, 18:11 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
В системное меню заходит? Какая загрузка CPU?
Пока смысла нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2021, 09:20 | #18 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Доброе утро!
В системное меню заходит, но уже не выходит. esc пищит, но не работает. Добавлено через 10 минут Загрузка CPU около 6% была Добавлено через 12 минут Но сейчас все работает. Я попытаюсь ещё раз его подвесить и посмотрю параметры |
03.02.2021, 10:50 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Цитата:
Попробуйте проверить, встаёт ли ядро лоджика. Например, можно вывести какое-то мигание постоянное на светодиод и понаблюдать за ним - есть ли пропуски или неравномерности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.02.2021, 15:13 | #20 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Сегодня все хорошо работает.
Вопрос. Скажите, при прямом обращении по IP модема, связь весьма неспешна, например обновления исторического графика происходят раз в 10-15 секунд. Да и загрузка интерфейса по 2-3 минуты идёт. В чем может быть причина? |
03.02.2021, 15:17 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Во всём. Буквально. Цепочка от контроллера к вам очень длинная на самом деле.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2021, 15:23 | #22 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
В контроллере внутренних ограничений не установлено?
|
03.02.2021, 15:44 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Искусственных? Нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2021, 15:59 | #24 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
В телефоне эта сим летает. А в контроллере еле ползает. Хм....
|
03.02.2021, 16:08 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Вы загружаете из телефона аналогичный контент, что из контроллера и в аналогичном режиме, в котором работает модем?
Или вообще всё не то, начиная с того, что не выгружается из телефона, а загружается на телефон? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2021, 14:56 | #26 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Подключил роутер teleofis lt40. В сеть к нему поставил контроллер. Через роутер web контроллера летает, а если сим в модем вставляю, то тормоза жуткие. Где искать проблему?
|
08.02.2021, 15:08 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
В каком режиме работает телеофис? 3G/4G? Антенну подключили ту же, что и к модему?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2021, 15:10 | #28 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
4g
|
08.02.2021, 15:13 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)
Тогда задайте вопрос вашему оператору, почему на 4G скорость хорошая, а на 3G всё тормозит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |