SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Добрый день! SMH-2G(i) 0020312, с/н 421848 не реагирует на клавиатуру, работают только клавиши прокрутки вверх-вниз и F1, и можно зайти в системное меню, Enter, Esc не работают, конфигурацию контроллера посмотреть не могу. Клавиатуру заменили с рабочего контроллера, ситуация та же. Исходного проекта нет, через СМлоджик (3.32.0116) не подключается (по эзернет), захожу Опции>Поиск, нажимаю поиск - ничего. Есть какие-либо варианты оживить контроллер?
|
03.03.2021, 14:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.03.2021 в 14:31 |
|
03.03.2021, 14:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
|
03.03.2021, 14:30 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
А других вариантов и нет. Если утопили плату, котроллер не жилец. Если поломался софт - всё равно не жилец.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2021, 15:18 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
А обновление ПО никак не повлияет? Или в случае если контроллер не подключается к ноуту эта операция невозможна?
RESET контроллера также приведет к сносу проекта? |
03.03.2021, 15:23 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Отказов наших контроллеров по линии опроса клавиатуры я наверное ещё не видел в своей жизни. По крайней мере припомнить не могу. Клавиатуры да, протыкают, протирают, раз в 2-3 года вылезает один бракованный экземпляр. Но чтобы линии опроса померли сами собой - не помню таких случаев. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.03.2021, 15:53 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Вопрос что сейчас делать? 1. К чему приведет RESET 2. Как правильно подключить контроллер к ноутбуку 3. Обновление ПО контроллера приведет к сносу проекта или нет? 4. Если не приведет, как обновить ПО контроллера без ноута |
|
03.03.2021, 15:59 | #8 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Все ответы даны: Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
03.03.2021, 17:53 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Подключение по эзернет только напрямую комп-контроллер или контроллер в сетке? Они в одной подсети? |
|
04.03.2021, 15:33 | #10 | ||
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Сегодня пробовал через миниюсб, смлогик пишет проверка порта и всё, ничего не происходит, часа 4 висело, контроллер не видит. Добавлено через 13 минут Цитата:
Я не занимаюсь контроллерами, я не киповец, но общие представления имею. У меня на объекте заказчика организовалась проблема, и я пытаюсь её решить с минимальными затратами, т.е. своими силами, поскольку те, кто монтировал эту систему вентиляции имеет данный проект, но при сдаче не передал его заказчику, а сейчас хочет за его переустановку каких-то баснословных денег. Поэтому я у вас, как у производителя данного оборудования и спрашиваю, что можно сделать для решения данной проблемы, либо дать мне какую-то информацию, что обычно в таких случаях делают, чтобы ушлые ребята мне лапшу на уши не вешали. А вы мне даже ответить на элементарные вопросы не можете, или не хотите ответить. А по поводу прозвонки цепи опроса клавиатуры - не вопрос, объясните (если есть желание), как это сделать и я сделаю. |
||
04.03.2021, 15:53 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Чтобы отформатировать контроллер, искать его не нужно, нужно подключить по юсб и ethernet, процедура форматирования описана в РЭ. Но вам все равно нужно сначала решить вопрос с проектом, иначе он сотрется при форматировании.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.03.2021, 15:59 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Отвечаю уже в четвёртый раз:
Безымянный.png Если вы не понимаете моих ответов, пожалуйста, подчеркните непонятные слова, попробуем их вместе с вами разобрать. С вентиляшкой проще: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2021, 16:14 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Ip контроллера знаете? Ping или браузером любым пробовали подключаться?
Кстати если в сисменю заходите значит и кнопочки 7 и 0 тоже работают. Цитата:
|
|
04.03.2021, 16:29 | #14 | ||
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
2. Работают, не работают Enter и Esc, так что дальше входа в сисменю продвинуться не могу, так бы хоть IP посмотрел 3. Хотелось бы узнать пошагово как подключиться и через какую программу Добавлено через 7 минут Цитата:
|
||
04.03.2021, 16:42 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Вы в принципе умеете соединять два компьютера в локальную сеть между собой?
Не понимаю вашего вопроса, там всего одна версия. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2021, 18:45 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
И все же ответьте P.S. Проверил. В 10-ке при не настроеной сетевухе мой 2Gi тоже никак не находится. |
|
05.03.2021, 10:46 | #17 | ||
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
2. Есть версия 1.60 и есть старые 1.41 и 1.55, я поэтому и спрашиваю, может для 2Gi это принципиально Добавлено через 6 минут Цитата:
Сеть никогда не настраивал, как то не было необходимости. |
||
05.03.2021, 11:34 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Тогда начинаем с самого начала. С фотографии лицевой части вашего контроллера. Для начала попытаемся понять физическое состояние клавиатуры. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.03.2021, 11:51 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Он ищет лучше Лоджика. Должен найти Ваш ноут и Segnetics LLC (контроллер 2Gi). Если получится будем дальше смотреть. И не торопитесь форматировать особенно из 32 версии Лоджика. Там старое ядро. |
|
05.03.2021, 12:37 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Добавлено через 1 минуту В данный момент стоит клавиатура от исправного (такого же) контроллера. |
|
05.03.2021, 13:22 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Он сможет просканировать сеть в неразрешённых маской областях? Винда же по умолчанию рисует адаптеру что-то типа 192.254.*.* и маску 255.255.255.0
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2021, 14:28 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Вечерком специально проверил находит даже если на сетевухе все стоит в автомате. Но открытые порты находит только на реально доступных IP
А вот Лоджик не находит, что странно. |
05.03.2021, 15:27 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Лоджик IGMP даёт и контроллеры отзываются. В соседней подсети и не должен видеть. Так что всё ок.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2021, 11:01 | #24 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
Программу скачал, нашлись только ноут, юсб модем и, по всей видимости, беспроводная мышь. |
|
09.03.2021, 11:16 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Допустим, найдете контроллер, что дальше?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.03.2021, 11:35 | #26 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Не знаю, я поэтому и создал эту тему, чтобы мне подсказали. Я не киповец, с контроллерами работаю только на уровне пользователя, но если мне объяснить, что и как сделать, я это сделаю. Было предложено отформатировать контроллер, но как это сделать - не понятно, на клавиатуру (заведомо исправную с другого такого же контроллера) он не реагирует (можно только зайти в меню и в сисменю и пролистать вверх-вниз), к ноуту он не подключается. Вот и вопрос - что дальше?
|
09.03.2021, 11:40 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
А файл отчетика можно увидеть? в любом формате. Тогда стоит пробежать по всем возможным для локалок начиная с 192.168.0.1-192.168.255.254. Займет времени примерно в 25 раз больше. Ну а вариант с 10.0.0.1-10.255.255.254 это уже очень надолго. Ну пока есть надежда сохранить программу. И не верю что проблема с клавиатурой влияет на сетевую карту. Отформатировать можно с перемычкой, но не советую спешить. Получим пустышку и начисто потеряем программу. Пока он калека, но с мозгами. Последний раз редактировалось ATS, 09.03.2021 в 11:53 |
|
09.03.2021, 11:55 | #28 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
Цитата:
|
|
09.03.2021, 13:12 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
|
09.03.2021, 14:06 | #30 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру
|