|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.01.2015, 09:52 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Pixel и датчик NTC 10 KOm
Здравствуйте.
Может ли Пиксель работать с датчиками NTC 10k ? |
29.01.2015, 11:57 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Здесь смотрели?
И приведите характеристики датчика (0°С, 25°С, 50°С), или полное название датчика с указанием коэффициента В. |
29.01.2015, 16:07 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
NTC 10k, 3950 Om at 25*C
|
29.01.2015, 19:51 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Измерь сопротивление датчика при 0°С и 100°С (тающий снег с водой и кипяток), и выложи сюда.
|
30.01.2015, 10:59 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
В выходные померяю и напишу.
|
31.01.2015, 00:27 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Датчики типа NTC имеют нормирование в точке 25С и это сопротивление идёт в название.
Другими словами, датчик NTC-10k имеет при 25С сопротивление ровно 10000 ом. И никак не 3950 ом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.01.2015, 00:36 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Освежил в памяти, согласен. это не сопротивление при 25*С
|
02.02.2015, 00:56 | #8 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
|
02.02.2015, 03:43 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
В каком температурном диапазоне должен работать ваш датчик? Другими словами: температуру какой рабочей среды он измеряет?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.02.2015, 09:33 | #10 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Измеряет воздух, интересуюсь насчет применимости для измерения Тнар. Тпритока, Тобр. воды. в вентустановке.
|
02.02.2015, 13:37 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Именно с такими характеристиками датчиков не нашел
Приведите ПОЛНОЕ название датчиков (всё что можно найти на самом датчике и его упаковке). Каким омметром измеряли? Положение чувствительного элемента было в 1\3 от дна? 1-2 минуты выдержки времени было? Снег\вода - 70\30 ? Омметр желательно найти самый точный из доступных ( и проверить на точных резисторах). Ждём-с |
02.02.2015, 13:51 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
10 кОм датчики в теории можно подключить к Pixel как на входа Ain0-2 (параллельно датчику резистор 2 кОм), так и на хода Ain3-4 (параллельно датчику резистор 10 кОм).
Единственно, придется переделывать макрос датчика на работу с обратным параболическим интерполированием по опорным точкам, это конечно будет менее точно чем вычисление по методу Стейнхарт-Харта, но для ОВИК хватит точно.. |
02.02.2015, 14:57 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Цитата:
Теперь остановлюсь подробнее на словах "экономить на спичках". Датчики NTC - это полупроводниковые датчики. И, как любой полупроводник, они подвержены всем хитрым явлениям, которые могут присутствовать в полупроводниках. Самое плохое из которых - детекторный эффект. Это когда помеха, наводящаяся на такой датчик, изменяет свою частоту и/или приобретает несимметричный вид, вызывая сдвиг напряжения на датчике. Другими словами, будучи всего в два раза дешевле, такие датчики предъявляют гораздо боле строгие требования к объекту и к ПНР. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.02.2015, 16:43 | #14 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Мультиметр китайский, датчик тоже китайский. так точно я не мерил.
NTC 10k 3950 Om at 25*C. пока больше никакой информации нет. попробую таблицу с характеристиками запросить. |
02.02.2015, 16:45 | #15 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
он не в 2 раза дешевле, он в 10 раз дешевле датчика рт1000 фирмы SHUFT потому и интересуюсь.
|
02.02.2015, 18:18 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
А вы бескорпусный юзаете чтоль? Если чисто сам сенсор, то и PT1000 тоже продаются.
|
02.02.2015, 19:47 | #18 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
|
02.02.2015, 19:59 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Цитата:
А дальше смотрим здесь. Считаем: 0 33663,56 25 10000,00 50 3584,62 100 695,84 Такой примерно. |
|
02.02.2015, 21:01 | #21 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Я не то, что бы ищу характеристики датчика , меня больше интересует будет ли Пиксель работать с датчиком NTC 10k
за информацию по датчику спасибо |
02.02.2015, 22:41 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
При стандартном включении для соответствующей модели и только при температуре выше +10 градусов.
|
03.02.2015, 10:27 | #23 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
|
03.02.2015, 15:22 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Так это здесь было.
Правда вариант на 2К стоит сразу отбросить, а для входа 20к и шунтировать соответственно резистором на 20К (по верхней границе) Но большие грабли обеспечены низкой разрядностью АЦП - однако при температурах ниже нуля будем мерить цену на дрова. Плюс изменение сопротивления самого резистора от температуры даже если его ставить с допуском 1%. При этом получим проблемы в верхней части диапазона. А стоит ли оно того? |
03.02.2015, 17:02 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Как-то так ...
Замечания, предложения, пожелания - всё сваливаем сюда ! |
04.02.2015, 12:38 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Должен признать, что посчитать иногда полезно.
Насчет 2К однако был совсем неправ. Дискретность для него вполне укладывается в 0.5 градуса и лучше в диапазоне от -15 до 150. Для 20К все неплохо от -50 до 90 а вот дальше дискретность растет и при 120 превышает 2 градуса. (независимо от от резистора на 1К) Но вот 1% погрешности резистора двигает все на ~10 градусов причем нелинейно. Макрос не глянул - он похоже в 3.26 |
04.02.2015, 14:09 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Цитата:
А если серьёзно, это как же было подсчитано? Дискретность откуда такая? См. рис. 2 - в худшем случае при -55°С это 6 бит на 1°С, а в диапазоне от -30°С до 155°С - от 25 до 280 бит на 1°С ! (Для 2 кОм и Ain0) Для 24 кОм и Ain3 на верхнем участке диапазона (выше 100 °С) точность тоже падает, но не катастрофически. См. рис. 1 - да, нелинейно, НО ! 10 °С во всём диапазоне и не пахнет (закон Ома ещё никто не отменял). Макрос, да, 3.26.0247. |
|
04.02.2015, 14:33 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Конечно градусов 10 по максимуму.
А дискретность из 10 бит. |
04.02.2015, 16:04 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
|
05.02.2015, 11:30 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm
Изучаем и приходим к тому, что для наших медленно изменяющихся сигналов (датчики температуры, давления и т.д.) растягивание разрешения АЦП ATMEGA2561-16AU с 10 до 15 (что мы и имеем) вполне подходит.
Вследствие этого имеем скакание сигнала с Ain в Pixel ~±5 бит (что требует дальнейшей фильтрации в макросе датчика). В чем не прав? |