Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вангую те же самые проблемы, что и в вашем случае, т.е. диагноз: "мозгов нет, просто дебилы", тп в пм-венте вполне вменяемая, был бы в коня корм, как говорится..
чего у голда не отнять так это дуракоустойчивости.
вот, не далее как сегодня, смесительный узел собран через анус, трехходовой поставлен задом на перед на обратку заместо подачи, насос подключен к NO контактам на плате ЦПУ. т.е. напруги на нем никогда не было. т.е. вообще никогда. и так с 12го или 13го года. т.е. уже пять-шесть зим подряд. ну да, не работало толком, ну да, аварии. ну да косяк - но ни один из четырех теплообменников не разморожен.
берем программу конструктора, любой контроллер, ставим аналогичным раком, смотрим на теплообменник и вангуем, разморозит или нет?
В этих же условиях тоже не разморозит.

Похоже, клапаны не закрыты полностью, иначе бы ТО никто и ничего не спасло.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 12.12.2018, 18:09   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В этих же условиях тоже не разморозит.

Похоже, клапаны не закрыты полностью, иначе бы ТО никто и ничего не спасло.
нет, клапаны держат хорошо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 13.12.2018, 10:22   #33
Nik999
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Честно говоря в последнее время оборудование и автоматику монтируют люди вообще без образования... зато дёшево... Но самое интересное - это когда вентустановка без рекуператора начинает работать, зимой, на территории где нибудь от Урала до Аляски... один месяц работы, оплата счёта за тепло, и... отключение до лета...
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вангую те же самые проблемы, что и в вашем случае, т.е. диагноз: "мозгов нет, просто дебилы", тп в пм-венте вполне вменяемая, был бы в коня корм, как говорится..
чего у голда не отнять так это дуракоустойчивости.
вот, не далее как сегодня, смесительный узел собран через анус, трехходовой поставлен задом на перед на обратку заместо подачи, насос подключен к NO контактам на плате ЦПУ. т.е. напруги на нем никогда не было. т.е. вообще никогда. и так с 12го или 13го года. т.е. уже пять-шесть зим подряд. ну да, не работало толком, ну да, аварии. ну да косяк - но ни один из четырех теплообменников не разморожен.
берем программу конструктора, любой контроллер, ставим аналогичным раком, смотрим на теплообменник и вангуем, разморозит или нет?
Nik999 вне форума  
Старый 13.12.2018, 11:18   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет, клапаны держат хорошо.
Ну откуда-то тепло в ТО берётся, или заслонки плотные очень, а помещение венткамеры тёплое.

Всё это лишний раз подтверждает, что неграмотное расключение обвязки спас более-менее грамотный монтаж самой установки)

Не думаю, что Пиксель на месте штатного софта что-то напортил. Даже если ему и контроль заморозок в меню позанижать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 13.12.2018, 11:28   #35
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну откуда-то тепло в ТО берётся, или заслонки плотные очень, а помещение венткамеры тёплое.

Всё это лишний раз подтверждает, что неграмотное расключение обвязки спас более-менее грамотный монтаж самой установки)

Не думаю, что Пиксель на месте штатного софта что-то напортил. Даже если ему и контроль заморозок в меню позанижать.
Скорее всего рекуператор вытягивал. Я лет 10 назад работал в одной вентиляционной конторе, там на вентиляцию офиса стоял голд вообще без калорифера. Тянул на одном рекуператоре.
Max2114 вне форума  
Старый 13.12.2018, 11:32   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Скорее всего рекуператор вытягивал. Я лет 10 назад работал в одной вентиляционной конторе, там на вентиляцию офиса стоял голд вообще без калорифера. Тянул на одном рекуператоре.
Хороший рекуператор многое может сделать, особенно если в помещении достаточно теплоизбытков.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 24.04.2019, 22:18   #37
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Господа инженеры интересная тема.
Встал вопрос по реанимации голда (лето и всем жарко).
Ознакомившись с родным мануалом, я в шоке.

Если кто делал, подскажите там двигатели и рекуператор можно управлять 0-10 в. Или все намного хуже? С датчиками все понятно - на помойку. Документации 0. Так как плата сгорела и цена ее !!!! да и проблемы с заказом (нет никаких данных заказа) тоже буду делать ему лоботомию и переводить на пиксель.
evdoc вне форума  
Старый 25.04.2019, 05:53   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Господа инженеры интересная тема.
Встал вопрос по реанимации голда (лето и всем жарко).
Ознакомившись с родным мануалом, я в шоке.

Если кто делал, подскажите там двигатели и рекуператор можно управлять 0-10 в. Или все намного хуже? С датчиками все понятно - на помойку. Документации 0. Так как плата сгорела и цена ее !!!! да и проблемы с заказом (нет никаких данных заказа) тоже буду делать ему лоботомию и переводить на пиксель.
проще рассчитывать на то, что выбросить придётся все, кроме движков


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 30.04.2019, 14:06   #39
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проще рассчитывать на то, что выбросить придётся все, кроме движков
Неужели там обычные движки? На маркировке даже настроение не пишут.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190430_092647.jpg (490.3 Кбайт, 175 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190430_091929.jpg (504.8 Кбайт, 141 просмотров)
evdoc вне форума  
Старый 04.07.2019, 13:52   #40
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Заработало.

Удалось к частотникам вентиляторов и рекуператора подключиться по Modbus. Можно управлять оборотами и включать/выключать.
только у вентиляторов адреса на притоке и вытяжке одинаковые. Надо два пикселя.
evdoc вне форума  
Старый 29.05.2020, 14:07   #41
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Удалось к частотникам вентиляторов и рекуператора подключиться по Modbus. Можно управлять оборотами и включать/выключать.
Не могли бы вы поделиться картой адресов. Сейчас тоже встал вопрос реанимации свегона. Хотел бы попробовать что-то использовать из установленного оборудования
step вне форума  
Старый 08.09.2020, 19:36   #42
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Не могли бы вы поделиться картой адресов. Сейчас тоже встал вопрос реанимации свегона. Хотел бы попробовать что-то использовать из установленного оборудования
Вот прога для пикселя. Вентилятор и рекуператор
Вложения
Тип файла: psl Управление Свегон Вент + Рекуп.psl (137.8 Кбайт, 171 просмотров)
evdoc вне форума  
2 благодарности(ей) от:
Старый 21.12.2021, 20:44   #43
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В этих же условиях тоже не разморозит.

Похоже, клапаны не закрыты полностью, иначе бы ТО никто и ничего не спасло.
началась зима.
вспомнилось.
год или два тому назад поменял рлу220 на матриксы, в этом году жалобы от клиента - мол четта они падают по заморозкам постоянно.
пришёл, смотрю и вспоминаю - клиент весной просил отключить все насосы, чтобы не было пожара, т.к. по зиме, под НГ, у него один из насосов устроил внеплановый выезд и перегруз от начальства..

я, конечно, их отключил, но со снятием с себя всякой ответственности за возможные последствия.

ну и теперь могу констатировать что конструкторский проект и без насоса может работать. покраймере глубокой осенью пока особых морозов нету.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 04.02.2022, 16:31   #44
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

А какой у них дефолтный modbus адрес? Попробовал из проекта по 54 (Модбас Пулом) не читает. А из их офф карты вообще там не могу найти этот параметр.
Bigcrash вне форума  
Старый 04.02.2022, 17:40   #45
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
А какой у них дефолтный modbus адрес? Попробовал из проекта по 54 (Модбас Пулом) не читает. А из их офф карты вообще там не могу найти этот параметр.
Попробуйте:
54, 72, 76
38400
8
N
1

Адрес у них меняется. Я сканером искал на скорости 38400 на Голде начала 2000х.
windy вне форума  
Старый 04.02.2022, 19:50   #46
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Попробуйте:
54, 72, 76
38400
8
N
1

Адрес у них меняется. Я сканером искал на скорости 38400 на Голде начала 2000х.
Я сканером прогнал - ничего не нашел.
Вскрыл ЧП, достал плату. Как я понял, для работы интерфейса достаточно 24В подать на питание слаботочки, но почему-то RS485 все равно не активен (нет разности потенциалов между А и В, толи пассивный, толи чет не работает). Может быть схема платы есть? вдруг чего не туда цепляю (
Bigcrash вне форума  
Старый 04.02.2022, 20:18   #47
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Может быть схема платы есть?(
Может и есть, у меня точно нет.

Там немного хитрее. Есть фото ПЧ?
Правильно я понимаю, что ПЧ состоит из двух частей. Нижняя крепится на двигатель, верхняя тяжелая, с радиатором и соединяется с нижней тремя "шлейфами"?
windy вне форума  
Старый 07.02.2022, 09:10   #48
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Фото прикладываю
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (156.5 Кбайт, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (86.7 Кбайт, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (288.9 Кбайт, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (97.0 Кбайт, 84 просмотров)
Bigcrash вне форума  
Старый 07.02.2022, 10:39   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Фото прикладываю
Ммм... Зарядные резисторы повыгорали, что ли?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 07.02.2022, 10:59   #50
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ммм... Зарядные резисторы повыгорали, что ли?
Выгорели, и не на одном.
Вангую, что при запуске двигателя была просадка (или в целом проблемы в сети, т.к. объект питается от своей ГПЭ, которая на ладан дышит) напряжение упало, реле отключилось и питание пошло через зарядный резистор. Быстрая смерть. Схемы контроля напряжения на входе и выходе резистора нет.
Bigcrash вне форума  
Старый 07.02.2022, 11:16   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Выгорели, и не на одном.
Вангую, что при запуске двигателя была просадка (или в целом проблемы в сети, т.к. объект питается от своей ГПЭ, которая на ладан дышит) напряжение упало, реле отключилось и питание пошло через зарядный резистор. Быстрая смерть. Схемы контроля напряжения на входе и выходе резистора нет.
Думаю, это была серия перезапусков двигателя. В программах Конструктора перезапуск осуществляется с минутной выдержкой именно чтобы не выгорали всякие туповатые УПП или ПЧ типа свегоновских.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 07.02.2022, 11:50   #52
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Фото прикладываю
Такие модели подробно не ковырял. Это более современные.

Как на объекте с электропитанием?

Судя по повреждению резисторов они до конца выполняли свой долг. Грелись постепенно. Возможно конденсаторы (6 шт. самые большие) приказали долго жить. Для реанимации я бы заменил конденсаторы (они совсем не дешевы к сожалению), ну и то, что явно выгорело. Номиналы смотреть у донора.

Здесь и далее это мои предположения и не являются истиной в последней инстанции, тем более, что информацию Swegon не особенно предоставляет. Основываюсь на опыте восстановления двух ПЧ, но это были другие модели! И никоим образом не призываю делать то, что делал я и кратко опишу ниже.

Что касается модбаса, там не просто подать 24 В по системной шине (назовем так провода, которыми соединяются все датчики, двигатели внутри установки с разъемами RJ12). За связь там отвечает процессор на плате частотника и его тоже надо подключить. В моем случает это было 5В. Но там нужно по дорожкам отслеживать, что откуда и куда идет (без грамотного помощника и лаборатории с приборами разобраться не реально).
Проще всего подключить три фазы (если все поменяли и это не вызывает никаких негативных последствий). Нагрузку (мотор) подключать необязательно. После этого модбас на ПЧ должен завестись и можно будет что-то считать/записать.

В моем случае когда поменял всё явно сгоревшее и ПЧ как будто завелся и по силовой части вел себя адекватно, я радостно поскакал на "ходовые" испытания и тут меня ждало жестокое разочарование. Причем мозги установки никаких ошибок не видели, всё хорошо. Но при включении "отремонтированный" ПЧ не запускал мотор. Через некоторое время работы основные мозги сказали, что расход воздуха слишком маленький, что логично.
Выброшенные из жизни следующие два дня показали, что импульсы по шине модбас какие-то не прямоугольные совсем, причем с какой-то постоянной составляющей (не помню точно, но кажется +1В). У рабочего аналогичного ПЧ картинка прям по классике. Меняли еще детали, смотрели результат, и в итоге все уперлось в процессор MC56F8322VFA. Пришлось его выпаивать и по ногам питания он показал слишком низкое сопротивление. Короче говоря, мы его приговорили. Поменять в теории можно, но где взять прошивку? Потом программатора тоже нет. Если кто-то посоветует считать программу с рабочего процессора... Думал об этом, но никто не гарантирует, что ПО не закрыта от считывания. Такая возможность у процессора есть, и что-то мне подсказывает, что Swegon именно так и сделал. В общем финита ля комедия, занавес.
Ищу донора похожей модели и живым процессором.
windy вне форума  
Старый 07.02.2022, 13:29   #53
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Как на объекте с электропитанием?
Своя газопоршневая электростанция. Объект в Краснодарском крае, так что летом там жарко ))

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Что касается модбаса, там не просто подать 24 В по системной шине (назовем так провода, которыми соединяются все датчики, двигатели внутри установки с разъемами RJ12). За связь там отвечает процессор на плате частотника и его тоже надо подключить. В моем случает это было 5В. Но там нужно по дорожкам отслеживать, что откуда и куда идет (без грамотного помощника и лаборатории с приборами разобраться не реально).
Да вроде как просто 24В (я основную плату не трогал, только ЧП). Там линия четко идет до МАХ3085, и далее через 5В стабилизатор на процессор.
Bigcrash вне форума  
Старый 09.06.2022, 14:09   #54
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Сорри за некропост, но вдруг кому-то пригодится.
За ЧП не скажу, я их выбросил и поставил микродрайвы, то же планировал сделать и с рекуператором, но там шаговый двигатель.
В итоге выяснил что по внутренней сети, которая вся на разъемах RJ, Swegon общаяется на каком-то своем протоколе завёрнутом в modbus.
В итоге, чтобы управлять ротором через контроллер segnetics, я в smlogix по кусочкам формировал нужный запрос.
step вне форума  
Старый 09.06.2022, 14:12   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Сорри за некропост, но вдруг кому-то пригодится.
За ЧП не скажу, я их выбросил и поставил микродрайвы, то же планировал сделать и с рекуператором, но там шаговый двигатель.
В итоге выяснил что по внутренней сети, которая вся на разъемах RJ, Swegon общаяется на каком-то своем протоколе завёрнутом в modbus.
В итоге, чтобы управлять ротором через контроллер segnetics, я в smlogix по кусочкам формировал нужный запрос.
Если приложите пример, вам будет почёт и признание


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Благодарность от:
Старый 09.06.2022, 14:35   #56
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Код конечно кривоватый и ничего не документировано, сейчас сам еле разобрался. А тогда горели сроки, но был азарт победить swegon.
В общем, as is
Смысл всех этих манипуляций в том, что драйвер шагового двигателя понимал команду, только если в него приходил фрейм определенного формата:
чередование - слово адреса(какого-то внутреннего), затем слово значения по этому адресу. Далее следующий адрес - следующее значение. и т.д.
Вложения
Тип файла: zip !swegon gorka last.zip (2.27 Мбайт, 45 просмотров)
step вне форума  
3 благодарности(ей) от:
Старый 09.06.2022, 21:24   #57
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: swegon gold (решено)

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Сорри за некропост, но вдруг кому-то пригодится.
За ЧП не скажу, я их выбросил и поставил микродрайвы, то же планировал сделать и с рекуператором, но там шаговый двигатель.
В итоге выяснил что по внутренней сети, которая вся на разъемах RJ, Swegon общаяется на каком-то своем протоколе завёрнутом в modbus.
В итоге, чтобы управлять ротором через контроллер segnetics, я в smlogix по кусочкам формировал нужный запрос.
У меня дополнительно были клемы для управления 0-10В.
Но реально регулирование работает 5-10В.


__________________
Саня
monstr696 вне форума  
Благодарность от:
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024