По умолчанию Как загрузить программу на мастер-порт (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Zelalex Посмотреть сообщение
В новой версии все заработало как надо. Спасибо.
В версии 3.34 тоже выдаёт ошибку "запросы мастера сконфигурированы на текущий рабочий порт" при попытке прошить через СОМ1, на котором сетевая карта.
Через СОМ2 232ой прошить не могу.
Tigran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2022, 10:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от Tigran Посмотреть сообщение
В версии 3.34 тоже выдаёт ошибку "запросы мастера сконфигурированы на текущий рабочий порт" при попытке прошить через СОМ1, на котором сетевая карта.
Через СОМ2 232ой прошить не могу.
Ваша "проблема" решается загрузкой программы через COM2. Других вариантов нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2022 в 11:11
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2022, 02:18   #3
Tigran
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ваша "проблема" решается загрузкой программы через COM2. Других вариантов нет.
Через COM2 пишет "невозможно остановить устройство мастер".
Tigran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2022, 10:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: прошивка в качестве мастера (решено)

Цитата:
Сообщение от Tigran Посмотреть сообщение
Через COM2 пишет "невозможно остановить устройство мастер".
Загляните под крышку в дырочки в верхнем угле. Там горит один светодиод и рядом находятся ещё два - что они делают?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024