|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.02.2024, 11:16 | #421 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Вообще ничего там сложного. Основные вопросы там делают специально обученные люди, там главное принять правильное решение, для выпуска конкурентно-способной продукции с опережением времени по технологиям или по крайней мере, чтобы всегда была возможность технологии внедрить, чтобы был спрос всегда и производство было загружено и приносило прибыль с учётом налогов... Вы так и не ответили на вопрос! Являешься-ли ты фанатом выше перечисленных предприятий и восхищаешься-ли ты грамотностью работы данных руководителей предприятий?! Добавлено через 3 минуты С возможностью как у лого(кнопки, графики, показания, видео)? или только выводит экран как у матрикса скрин дисплейчика по рдп? |
|
29.02.2024, 11:20 | #422 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Ваш вопрос основан на ложных предпосылках, ответить на него принципиально невозможно. Ну примерно как "Довольны ли вы количеством электричества, вырабатываемого холодильником фирмы 'РиК'?". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.02.2024, 11:28 | #423 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
к вашему сожалению, я не смогу. Должность ВВП у меня вызывает сожаление...
Это очень простой вопрос, тем более задан человеку, который сталкивался с этими продуктами! На этот вопрос не сможет ответить школьник или текущий студент, но вот человек который имел дело с этими продуктами скажет точное описание результатов работы данных руководителей! |
29.02.2024, 11:37 | #424 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Вопрос был задан про руководителей, с руководителями лично я никогда не сталкивался. Ну кроме руководителей Segnetics. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.02.2024, 11:45 | #425 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Также у меня была должность, где я мог что-то изменить и принимать решения, если были трудности в процессах работы фирмы... Да и сейчас у меня руководящая должность, только к сожалению решения принимаю не я, могу только украдкой что-то изменить, что и делаю с вент.установками и другими устройствами. что в моих силах... |
|
29.02.2024, 11:47 | #426 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Украдкой руководите возле вентустановок?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.02.2024, 12:48 | #427 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
как это не звучало странно - да... именно так... делаю тепло тем лицам, от которых прячусь...
хотя в своём кабинете/офисе уже третью зиму +11С и дело не двигается в сторону +25С... даже уже радиаторы спёр, трубы притащил для наращивания отопительных приборов и замены некоторых узлов... |
29.02.2024, 13:02 | #428 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Осталось написать как яйца отморозил. Балаган блин.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.02.2024, 13:16 | #429 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
за меня не беспокойся, выживу везде...
Спасибо хоть и не большую но оказанную помощь всем! Если вы будете сами стремится к лучшему и уметь убеждать ваше начальство, что что-то надо менять, вы немного измените настоящее к лучшему! В моей жизни повезло, 90% моих непосредственных руководителей с которыми я находил общий язык и наша совместная работа приводила к повышению качества работы предприятий и фирм... Но были и есть те, которые бредят пенсией, всего боятся и которым мешает религия... |
29.02.2024, 13:18 | #430 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Теперь стала понятна причина создания этой темы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.02.2024, 13:20 | #431 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Не тонет.
Цитата:
Руководителем не был и не буду потому что кучу подчиненных послал бы на ..., в ... или к ... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
06.03.2024, 11:40 | #432 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Кстати, разморожен ещё один теплообменник... забыл вам сказать ещё неделю назад...
|
06.03.2024, 11:53 | #433 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Когда проставляетесь? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.03.2024, 18:12 | #434 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Почему вы всё-время меня в дерьмо мокаете?!
Нет, тут скорее всего с вас стакан надо брать... там не моих рук дело, я там был ещё на стадии монтажа, после не появлялся. Даже не знаю какие там контроллеры, но по фото ящики похожи как с пикселями на офисе. Проблема там очевидна, котельная автоматическая и много тем-ры не даёт, такая-же проблема на данфоссе. Вентиляторы ограничены по нижнему порогу дутья и когда нехват тепла, просто при нижнем пороге срабатывает уже аварийный термостат. А на офисе, где я нижним порогом для вентиляторов сделал 10-20% - до аварийного термостата не доходит, лично пробовал перекрывал краны при -20С и установка крутилась по 5 часов не доходя даже до аварии... с больничного выйду, залужу теплообменник... ноут кстати, едет где-то в обраточку... |
07.03.2024, 17:27 | #435 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Арсений, всё-равно кофе хлыщешь. Скажи, вот у пикселей есть конвертер/модуль с выходом эзернеть, так? По какой шине он цепляется к плате? uart, spi, can, i2c, rs485? У меня где-то платка валяется веб-сервера, если я её прилеплю к пикселю, проканает? Это так, для перспектив...
|
07.03.2024, 17:58 | #436 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Конечно нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.03.2024, 18:30 | #437 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
|
07.03.2024, 18:40 | #438 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Нет смысла разворачивать, т.к. "нет" в "да" не превратится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2024, 16:08 | #439 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Всем доброго!
Пришёл ноут, но всё прошло как обычно. Запускаю, требует ключ битлокера, пока туды-сюды, требует заменить пин пользователя, тухнет экран, запускаю - ноут опять мёртв! минут двадцать радостей было Созвонился с сервисом, дали добро вытащить данные с ссд, заменили полностью материнку, отправил опять... Во вложении последняя прошивка вроде как на приточно-вытяжные, которые почему-то не возвращаются, в нормальный режим работы, Арсений обещал глянуть... Единственное, может отличаться нижний порог вентиляторов 10% и 20%, почему-то разняться они у меня на этих двух установках, возможно на последней приподнимал... Последний раз редактировалось Arsie, 14.03.2024 в 12:51 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
14.03.2024, 12:51 | #440 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Всё нормально входит в ограничение и выходит из него. Другое дело, что вы зачем-то уменьшили зону ускоренного выхода из ограничения до 2 градусов. Наверное поэтому калориферы у вас и рвёт, когда вентиляторы с 10% резко ускоряются до 100%. Ибо настраивать регулятор нужно, а не защиты ослаблять.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2024, 15:07 | #441 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Рвёт калориферы по другим причинам, выше писал... со мной это никак не связано... Конкретная проблема, сейчас, там, где я запустил свои кривые - невыход из дефицита тепла! Какой параметр в 2 градуса? |
|
14.03.2024, 16:11 | #442 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
При 22 канала cтавлю уставку 23 - уходит в ограничение медленно, ставлю 21 - выходит из него медленно. Не вижу проблемы в вашей программе в части работы этой функции. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2024, 16:24 | #443 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Ладно, можно забить на это до следующего декабря точно... Да и то, если ещё этим заниматься буду... |
|
14.03.2024, 16:53 | #444 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=369
https://forum.segnetics.com/showpost...05&postcount=2 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Вчера, 11:41 | #445 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
День добрый!
Я так понимаю, чтобы открыть файлы, что я навоял зимой - надо чтобы версия смл.логикс совпадала? а то у меня на всех ноутах были снесены ОС... Открыл, новую версию переустановил.... Последний раз редактировалось Vlad-bodryi, Вчера в 12:00 |
Вчера, 11:53 | #446 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Совпадала или была выше.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |