12.08.2022, 12:37 | #151 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
да
|
12.08.2022, 12:43 | #152 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
А вы какой кнопочкой пользуетесь в лоджике? "Форматировать"? Если сейчас просто подать питание, контроллер загружается в своё непонятное состояние с "Matrix" на экране? Если всё делаете правильно, то контроллер сейчас должен быть кирпичом с пустым экраном.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 12:44 | #153 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
сейчас кирпич
|
12.08.2022, 12:45 | #154 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
А вы какой кнопочкой пользуетесь в лоджике? "Форматировать" или "Обновить"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 12:49 | #155 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
обновить
|
12.08.2022, 12:57 | #156 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
А теперь попробуйте нажать кнопку "Форматировать". Что происходит? Желательно с логами.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 13:03 | #157 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
все то же самое
|
12.08.2022, 13:17 | #158 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Проблема продолжает повторяться, избавьтесь от неё: Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use
На данном этапе разделы у вас уже починились. Ничего необычного, просто говорить "я форматирую" и нажимать "обновить" это... странно? Да, странно, используем это слово __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 13:19 | #159 | |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
но как? у меня нет потребителей 67 порта, кроме SMLogix
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 4 минуты при включении питания поочередно загораются зеленые i и красный светодиоды, но никакого изображения |
|
12.08.2022, 13:33 | #160 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Если порт занимается лоджиком, то почему лоджик ругается, что порт занят?
На всякий случай проверил у себя. Нет, у меня с портом всё в порядке, лоджик ни разу не ругнулся. Поэтому разбирайтесь с компьютером. Без этого мы не поймём, кто на самом деле тут виноват. Добавлено через 1 минуту Просто примите эту информацию и не подвергайте её сомнению. Вы на протяжении всей этой темы пытаетесь делать и обсуждать то, в чём пока что не очень хорошо разбираетесь. Это нормально, все мы когда-то учились. Кто-то на чужих ошибках, вы - на своих. Это нормально. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 13:58 | #161 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
|
12.08.2022, 14:04 | #162 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
|
12.08.2022, 14:16 | #163 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
это после переустановки лоджикса, попытка обновиться на дефолтную прошивку
|
12.08.2022, 14:28 | #164 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Вы опять нажимаете кнопку "Обновить". Заклейте изолентой или закрасьте краской экран в этом месте, чтобы вас эта кнопка не отвлекала.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 14:34 | #165 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
с форматированием также: доходит до середины шага Установка и потом сбрасывается циклично ожидать запрос с надписью файл u-boot-spl-restore.bin
|
12.08.2022, 14:36 | #166 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
свежие логи форматирования
|
12.08.2022, 14:49 | #167 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
В контроллер загружается рут, далее TFTP не может соединиться с контролером, чтобы продолжить процесс: Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use
Далее по причине ошибки происходит перезапуск форматирования, который уже не удаётся и перезапуск происходит по циклу, т.к. порт всё занят и занят. Разбирайтесь, куда улетает порт. Вы же специалист вроде как. SSH, SUDO, fstab правите также легко, как чистите зубы по утрам. Что вам стоит с портом-то разобраться? Причём я не исключаю, что проблема в итоге может оказаться и в лоджике. Но это нужно выяснить и выяснить это нужно вам, т.к. именно на вашем компьютере всё это происходит. У нас техподдержки низового программирования потому и нет, потому что времени уходит просто тьма тьмущая на исправление некоторых необдуманных действий. Я стараюсь помочь вам удалённо, но и вы должны поднапрячься очень некисло. А то разделы править так "я молодец", а как трафик и порты помониторить, так "дядя помоги". Нет. "Назвался груздём, полезай в кузов" (c). Если не можете или не умеете: всегда можно отправить контроллер в ремонт: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 14:49 | #168 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
|
12.08.2022, 14:57 | #169 | ||
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Банальный вопрос, но как вообще устроена эта передача с портами и ftp по usb? Добавлено через 4 минуты ну и что именно форматирует форматирование? в устанавливаемых прошивках: дефолтной и рекавери, что ставится? Почему до сих пор никто низ них не сбросил /etc/fstab? |
||
12.08.2022, 15:01 | #170 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Цитата:
Т.е. с разделами уже всё в порядке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.08.2022, 15:02 | #171 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Ваш /etc/fstab не имеет никакого отношения к обновлению. Ещё неизвестно, что теперь у вас там на разделах после неудачных попыток обновления.
|
12.08.2022, 15:02 | #172 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Цитата:
У меня появилось сомнение, вы вообще в курсе, как переустанавливаются операционные системы? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.08.2022, 15:09 | #173 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
окей, допустим он пересоздал разделы / , /boot , /projects. Раздел /etc находится в корне, так же настройки сетей и всего остального - за сброс сетевых настроек отвечал пункт меню, но сброс fstab там не было. Я трогал только /projects, т.е. первые два раздела остались какими и были, единственный там изменненый файл это /etc/fstab.
Если диск был отформатирован, после этого логично на них установить допустим дефолтную прошивку и должно было бы быть счастье. Однако во первых циклится форматирование. Оно запускает же не просто команды разметки, судя по количеству файлов которые пытаются грузиться - поэтому и пытаюсь понять как разрузить текущий кирпичик |
12.08.2022, 15:11 | #174 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 15:12 | #175 | |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Цитата:
|
|
12.08.2022, 15:12 | #176 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Можно же взять и посмотреть скрипт, который "форматирует форматирование". Или вам это не под силу? Зачем тогда лезть туда в чем не разбираешься и ничего не понимаешь?
|
12.08.2022, 15:13 | #177 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
но это не снимает вопрос: почему форматирование не проходит? это же по сути загрузка uboot, а потом просто ввод команд по разметке диска.
Добавлено через 1 минуту план хорош, а не подскажете где лежит скрипт? |
12.08.2022, 15:15 | #178 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.08.2022, 15:17 | #179 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
|
12.08.2022, 15:19 | #180 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переустановка ОС на segnetics
Скажите, "проснуться" и "выпить водки" это одно и то же действие?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |