Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (теплопункты)

SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.03.2020, 15:40   #1
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Переключение режима зима/лето

Сделал программу в конструкторе 2.03 сборка 2

В системе указан/подключен датчик уличной температуры.
В меню есть выбор режима, но в нем отсутствует значение "авто"
В то же время следующим пунктом меню есть уставка перехода на летний режим.

Где следует искать попавший режим

Раньше имел дело только с "вентиляционным" конструктором и глубоко лазать не приходилось.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 16:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переключение режима зима/лето

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Сделал программу в конструкторе 2.03 сборка 2

В системе указан/подключен датчик уличной температуры.
В меню есть выбор режима, но в нем отсутствует значение "авто"
В то же время следующим пунктом меню есть уставка перехода на летний режим.

Где следует искать попавший режим

Раньше имел дело только с "вентиляционным" конструктором и глубоко лапзать не приходилось.
Авторежима нет. ИТП обычно меняет сезон указом "сверху" исходя из прогноза погоды, а не по температуре на улице.

Например, если ожидаются заморозки через 5 дней, то даже при +20 отопление будет включено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 16:08   #3
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переключение режима зима/лето

Жаль, готовлю шкаф в коттедж. Частный заказчик не любит тыкать кнопки лишний раз.
Обошел разорвав связь и установив значение 2, авторежим заработал.

Можно попросить в следующих версиях добавить авторежим? Есть не просит
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 20:00   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переключение режима зима/лето

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Жаль, готовлю шкаф в коттедж. Частный заказчик не любит тыкать кнопки лишний раз.
Обошел разорвав связь и установив значение 2, авторежим заработал.

Можно попросить в следующих версиях добавить авторежим? Есть не просит
Используй от конструктора для вентиляции.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе