![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день! Умер экран у SMH2G. Можно ли каким-то образом копировать проект с контроллера на модуль памяти, не используя системное меню?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 704
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
54 раз(а) в 50 сообщениях
|
![]() Или попробовать поменять дисплеи (гарантии не будет). __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
А техподдержка почему молчит?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 521
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Может потому, что копирование скомпилированного проекта из контролера не предусмотренно?
или это только линкусовских контролеров касается? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Системное меню одинаковое на разных по годам контроллерах? Если я положу их рядом, и буду копировать действия (нажатия кнопок), результат будет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Ок! Завтра попробую. О результате сообщу)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Попробовал с переносом на МП. При попытке загрузить с МП на новый контроллер пишет "Загрузка не возможна! Необходимо ядро версии 3.ХХХ.31319"... Где его взять? И означает ли данная надпись, что проект всё-таки скопировался на МП?
Экран менять страшновато, вдруг новый тоже выйдет из строя?.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
То есть понизить версию не возможно?
Причина выхода из строя экрана не известна. Боюсь, что новый тоже выйдет из строя по этой же причине. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
С экраном всё понятно. Вопрос в другом.
Есть контроллер с проектом, исходника проекта нет. Контроллер рано или поздно всё равно выйдет из строя. Новые контроллеры идут с более поздней версией ПО. Получается, нет смысла переносить проект на МП с целью резервирования? Или всё же можно как то загрузить более раннее ПО в контроллер? В данном случае, 3.ХХХ.31319 |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() В архиве только крайние сборки версий. Возможно у вас что-то промежуточное и тогда вам не повезло. Бэкап сделать вы сделали, а вот загружать его не на что. Я повлиять на это не в силах. Нужно было сохранять исходник. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Поменял экран. Теперь клавиатура не работает))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Плату с клавой тоже можно поменять с нового?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 704
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
54 раз(а) в 50 сообщениях
|
![]() __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Поставил все старые потроха с новым экраном в новый корпус с клавой. Всё заработало. Заглянул посмотреть версию ядра: 4.285.004 !!! Такая же, как на новом контроллере! Скопировал проект на МП. Далее всё разобрал нафиг, собрал новый контроллер обратно, запустил, загрузил с МП. И о чудо! Работает...
Получается, что из за нерабочей клавы попросту проект на загружался на МП, и новый контроллер ругался на пустой МП о несовпадении версий ядра. Странно, что техподдержка этого не знала.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 099
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
У Вас есть иные предположения, почему так произошло?
МП был новый, кроме меня с ним никто не общался. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 099
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Ок. Специально закажу ещё один МП, чтоб проверить ещё раз
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() но ядро для пикселя 3.285.004 в архиве на сайте не нашёл, 279 и 293 версии не подходят |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 099
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() Но 4 это я думаю опечатка, должно быть 3.285.004 Были промежуточные версии Logix 3.25.0030 и 3.25.0064 их нет в архиве. Возможно там было такое ядро. 004 явно указывает на промежуточный вариант. В ваших ядрах везде 008 У меня МП с нерабочего контроллера, обновить ядро не могу. Думал так получится программу восстановить |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 099
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() У меня пиксель 25хх и пишет тоже самое "Загрузка не возможна! Необходимо ядро версии 3.ХХХ.31319" |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено) | Alexauto72 | SMLogix | 35 | 09.02.2021 15:41 |
перенос проекта Masterscada с архивами = тренды и т.д. | LordN | AutoSCADA (вентиляция) | 5 | 27.11.2020 08:17 |
Ошибка создании временного проекта (решено) | homerjey | SMLogix | 2 | 08.09.2019 02:08 |
Перенос настроек SMConfig из проекта в проект | max7222 | SMConnect & SMConfig | 2 | 20.07.2017 11:55 |
Windows 8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта | AlexB | SMLogix | 19 | 01.11.2013 17:29 |