Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.01.2017, 11:15   #1
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проект для SMH2010

Здравствуйте! Имеется проект, нужно залить этот проект в контроллер. У меня такой вопрос, даже не один.
-стоит ли указывать в конструкторе вытяжку?
-если указываю вытяжку, то она тоже ориентируется на частотный преобразователь, хотя частотник стоит только на притоке.
или заливать только приточку?
Необходим совет!
Изображения
Тип файла: jpg 20170118_093713.jpg (525.7 Кбайт, 150 просмотров)
Тип файла: jpg 20170118_093753.jpg (496.5 Кбайт, 80 просмотров)
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 11:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект для SMH2010

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Имеется проект, нужно залить этот проект в контроллер. У меня такой вопрос, даже не один.
-стоит ли указывать в конструкторе вытяжку?
-если указываю вытяжку, то она тоже ориентируется на частотный преобразователь, хотя частотник стоит только на притоке.
или заливать только приточку?
Необходим совет!
Вытяжку указывайте, аналоговый выход для ПЧ вытяжного вентилятора не назначайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 11:42   #3
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

В конструкторе указывать частотное регулирование?

соответственно и обрыв ремня для ВВ тоже не указываю?

Arsie, а пункт АВАРИЯ ПЧ откуда взять? какой вход?
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 11:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект для SMH2010

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
В конструкторе указывать частотное регулирование?

соответственно и обрыв ремня для ВВ тоже не указываю?

Arsie, а пункт АВАРИЯ ПЧ откуда взять? какой вход?
Частотное.

С обрывом сложнее - этот вход в программе потом ручками заблокировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 12:18   #5
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект для SMH2010

А с Аварией ПЧ как быть?
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 12:25   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект для SMH2010

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
А с Аварией ПЧ как быть?
А что с ней не так? Вы же не конкретизируете свой вопрос, я и не знаю, что вам отвечать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 12:36   #7
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект для SMH2010

В Конструкторе после создания проекта просит назначить входы. так вот откуда взять параметр Авария ПЧ? по термодатчику приточного двигателя? вот что получилось
Изображения
Тип файла: jpg входы.jpg (169.2 Кбайт, 104 просмотров)

Последний раз редактировалось Mr.El, 18.01.2017 в 12:50
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 12:58   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект для SMH2010

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
В Конструкторе после создания проекта просит назначить входы. так вот откуда взять параметр Авария ПЧ? по термодатчику приточного двигателя? вот что получилось
Да, можете навесить туда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024