|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.12.2021, 04:20 | #91 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
В настройках ПЧ источником задания и управления должен быть выставлен модбас.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.12.2021, 16:54 | #92 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
пс в ячейку 49999 R/W(out) по событию(ну скажем пресс кн ESC) записываю 1148 в ячейку 50009 R/W(out) по событию(ну скажем пресс кн ESC) записываю внешнюю частоту (1 Гц=380) т.е. например 10Гц=3800 В общем все включается, но если режим Auto на ЧП, если Off, то не слушается В общем гдето я чтото не дочитал.... с макросами готовыми порпботать надо Но чтото я там немного не понимаю про младшие биты и прочее Ну вам огромное спасибо что обратили внимание ПС 1)у меня задание сихронирировать частоту 3х FC51 видимо карта памяти будет одна но создано 3 слейва с адресам 1 2 3 (ПЛК=0) групповые запросы включать? 2) в случае потери связи с 1 ЧП тормозить все по сигналу ПЛК реле Dout1 для клем 12 18 __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
|
19.12.2021, 20:20 | #93 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
У меня от этого частотника возникают рвотные позывы, всю душу вымотал, так и не дошел до работы по модбасу с ним.
В свое время составил табличку для настроек (во вложении). Для работы по модбасу нужно параметр 3-15 настроить на 11, если используете Обратную Связь (ПИД), тогда параметр 7-20 нужно также настроить на 11. Разумеется придется настроить 8-01 -- 8-36. Попробуйте карту с групповыми запросами и без, ну и разумеется размерность. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
19.12.2021, 21:17 | #94 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Да нормальные частотники. Вот от вакона и тем более шнайдера 312го больше рвоты.
Зы. Кстати если есть наработки по 312му, если Вас не затруднит, выложите пожалуйста. Я его так и не расковырял, времени не хватило, а потом и не подворачивался. Зыы. А какие частотники предпочитаете? |
19.12.2021, 21:28 | #95 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
А я тут с АВВшными ACS310ми намучался.
С т.з. управления через модбас приятнее всего оказались LS iC5, -iG5A. |
19.12.2021, 21:54 | #96 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Лыжи тож ничего...у абб единственный плюс это писанина на русском, на 500й серии
|
19.12.2021, 22:02 | #97 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Это вы про "интеллектуальную панель управления"?
|
19.12.2021, 22:24 | #98 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
19.12.2021, 22:30 | #99 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Ну как бы да - чуток приятно.
Но большинству это не поможет. А остальным и на английском или даже обычная панелька с цифро-буквенными кодами сойдет. Она и на ACS355 тоже работает. |
19.12.2021, 22:44 | #100 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
20.12.2021, 08:59 | #101 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
312-й работает по профилю Drivecom (CiA402). Запускается после приема/передачи последовательности команд. У каждой серии Шнейдера свои команды. 312 уже обсуждали: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3655 __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
05.01.2022, 21:08 | #102 |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Доброго времени суток, подскажите будьте добры, как добавить в макрос текущие обороты двигателя
|
10.01.2022, 12:04 | #103 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Какого двигателя? Вам нужно чтение текущих оборотов или задание? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.01.2022, 17:37 | #104 | |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Ilya J. Подскажите пожалуйста такую вещь, можно ли сделать выбор из двух ПЧ из меню ( Danfoss VLT FC-51 и ATV-212 ) , соответственно добавив нужные макросы для этих ПЧ, какие могут возникнуть трудности |
|
10.01.2022, 18:27 | #105 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Не могу спрогнозировать, какие именно у вас трудности могут возникнуть, нужно хотя бы начать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.01.2022, 18:41 | #106 |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Документация, проект все это есть, трудности пока нет никакой, хотелось бы добавить в проект возможность выбора ПЧ, потому как пока непонятно какой именно будет в работе, данфосс или шнайдер, если есть примеры такой реализации покажите плиз, ну или как с вами связаться.
|
10.01.2022, 18:57 | #107 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
12.01.2022, 09:17 | #108 |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Подскажите, как реализовать следующее, управляем ПЧ AOUT, старт - стоп по DO а читаем ток и все остальное по modbus
|
12.01.2022, 10:31 | #109 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Иначе поступаем как обычно: открываем документацию на частотник и читаем, как это сделать - переключить управление на DI, а задание на AI. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.01.2022, 10:43 | #110 |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
То-есть ПЧ дает возможность читать по модбас без записи ? Если не трудно накидайте пример
|
12.01.2022, 11:10 | #111 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
14.01.2022, 14:50 | #112 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
День добрый.
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе - в теме было указанно, что этот частотник идентичен Овеновскому ПЧВ 1 (2) , во всяком случае адресация. А Овеновским конфигуратором получится его сконфигурировать?? |
14.01.2022, 19:12 | #113 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
да. только надо включить модбас.
|
Благодарность от: |
14.01.2022, 21:23 | #114 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Спасибо. А то предстоят ПНР на объекте, где насосные шкафы планирую переделать на управление матриксом, там стоят FC-51, но без панелей.
|
14.01.2022, 21:33 | #115 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
хотя бы одна панель но нужна
|
14.01.2022, 21:44 | #116 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
увы, но умникам из ОКС кто то подсказал, что эти частотники можно сконфигурировать по сети, с помощью ноутбука . поэтому панель не понадобится.
Я очень сокрушаюсь, что те же умники не подсказали, что можно сконфигурировать и без ноутбука, просто силой мысли. Тогда на объект поехал бы шаман с бубном, а я пил бы пиво дома... |
14.01.2022, 21:47 | #117 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
|
|
14.01.2022, 21:57 | #118 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Собственно, он уже управляются по сети, стоит в готовых шкафах управления насосом. Но управляются крайне
Вот и решили, оставить силовую часть, а управление передать в одни руки (матрикс) как я понимаю, мне теперь методом тыка придется подбирать параметры порта, чтобы подключится? |
14.01.2022, 22:38 | #119 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
ну а далее реализовывать то, что прописано в тз. я такую схему делал, могу подсказать что-то, если возникнут трудности с реализацией алгоритма. |
|
14.01.2022, 22:41 | #120 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Спасибо, буду на объекте - обращусь через недельку, если что то пойдет не так
|