По умолчанию MC 0211

Не знаю в какую тему написать, а новую создавать не хочу. Напишу сюда:
Что за модуль расширения МС0211-01-0?
На сайте его нет. У нас он есть в единственном экземпляре и очень хорошо контачит со всеми контроллерами (в отличие от других модулей).
Хотелось бы приобрести еще такие, но - выпускают ли такие модули в настоящее время?
Sniper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от Sniper Посмотреть сообщение
Не знаю в какую тему написать, а новую создавать не хочу. Напишу сюда:
Что за модуль расширения МС0211-01-0?
На сайте его нет. У нас он есть в единственном экземпляре и очень хорошо контачит со всеми контроллерами (в отличие от других модулей).
Хотелось бы приобрести еще такие, но - выпускают ли такие модули в настоящее время?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_MC/


Модули выпуска до осени 2011 года, модели xx11


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:43   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от Sniper Посмотреть сообщение
Не знаю в какую тему написать, а новую создавать не хочу. Напишу сюда:
Что за модуль расширения МС0211-01-0?
На сайте его нет. У нас он есть в единственном экземпляре и очень хорошо контачит со всеми контроллерами (в отличие от других модулей).
Хотелось бы приобрести еще такие, но - выпускают ли такие модули в настоящее время?
Купить будет сложно.
https://segnetics.com/ru/mc


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 11:07   #4
Sniper
Новичок
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Поправьте меня если не прав:
Поскольку модули МС уже не выпускаются, при выходе их из строя, придется использовать в качестве расширения модули MR (не меняя контроллер)?
Или придется и контроллеры тоже менять?
Sniper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 11:12   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Контроллер менять не надо, а вот назначение входов-выходов, вероятно, изменить придется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 13:51   #6
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Кстати, учитывая что на связку контроллер + МС был спрос, то почему бы и не выпускать эту связку в одном корпусе и за меньшую сумму, чем сумма компонентов по отдельности? Иначе говоря, почему бы не выпустить новую версию SMH2010, а не SMH5, который по слухам будет похож, то ли на Трим, то ли на SMH4, т.е. входов-выходов своих у не будет? Я не очень люблю панельные контроллеры, но иногда они таки бывают в тему, но именно потому что у них и входы-выходы и HMI в одном, что дешевле выходит чем по отдельности. Например есть ведь Конструктор ИТП для SMH4 + MC, можно было бы сделать и для нового панельного контроллера и не нужен стал бы Матрикс в этой роли, раз его все одно нельзя.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 16:16   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Кстати, учитывая что на связку контроллер + МС был спрос, то почему бы и не выпускать эту связку в одном корпусе и за меньшую сумму, чем сумма компонентов по отдельности?
Это всё приведёт исключительно к удорожанию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 11:23   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это всё приведёт исключительно к удорожанию.
Что за странность? Было два корпуса, станет один = уже на этом есть экономия. Оптимизировать что-нибудь еще, блоки питания там. Но это было бы понятно: есть SMH4 без входов-выходов и есть (мог бы быть) SMHх с входами-выходами. Это кстати китайский подход, они так объединяют панельку и контроллер, которые даже программируются у них в разных средах, но в корпусе одном = выходит недорого.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 11:31   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Что за странность? Было два корпуса, станет один = уже на этом есть экономия.
Было два корпуса, в себестоимости которых уже нет расходов на RND, станет один, в себестоимости которого будут эти расходы. Уже на этом есть удорожание.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 21:20   #10
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Может есть в планах разработка нового модуля МС на современной (доступной) элементной базе в том же корпусе (очень удобно получается) и с примерно таким функционалом, что и были модификации модуля МС?

Лично я был бы сильно доволен. Может быть меня поддержат в этом вопросе и другие пользователи вашего оборудования.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 21:37   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Вообще как-то некрасиво четверочке обрезание сделали.
И поддержку MRL не сделали и MC на ноль помножили.
А параметры AIN у него интереснее были чем на FMR

Но похоже король умер...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 00:30   #12
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вообще как-то некрасиво четверочке обрезание сделали.
И поддержку MRL не сделали и MC на ноль помножили.
А параметры AIN у него интереснее были чем на FMR

Но похоже король умер...
У каждого свои предпочтения. Мне даром четверочка не нужна, уже в дрожь бросает когда ИТП приходит с "четверочкой".
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 05:30   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
У каждого свои предпочтения. Мне даром четверочка не нужна, уже в дрожь бросает когда ИТП приходит с "четверочкой".
а что с ними не так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 09:22   #14
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Насколько я помню, Конструктор ИТП и работал только для SMH4 и модулей MC. SMH2 - не выпускаются, на Pixel - только урезанный и недоделанный вариант, Trim - нельзя и не выпускается, Matrix - запрещено. Что осталось у Сегнетикса для ИТП? SMH4 + MR-ки, дорогие, как не знаю что? При этом аналоговых входов там нет. По факту Сегнетикс добровольно "зарубил" у себя целое годное направление работы. Да, еще можно SMH4 + FMR с "допиливанием" руками. Последняя лазейка, но учитывая тенденцию...
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 10:05   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Насколько я помню, Конструктор ИТП и работал только для SMH4 и модулей MC. SMH2 - не выпускаются, на Pixel - только урезанный и недоделанный вариант, Trim - нельзя и не выпускается, Matrix - запрещено. Что осталось у Сегнетикса для ИТП? SMH4 + MR-ки, дорогие, как не знаю что? При этом аналоговых входов там нет. По факту Сегнетикс добровольно "зарубил" у себя целое годное направление работы. Да, еще можно SMH4 + FMR с "допиливанием" руками. Последняя лазейка, но учитывая тенденцию...
smh4+fmr+mrl по системной шине.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 11:15   #16
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а что с ними не так?
1. отваливаются кнопки, тач
2. один работал-работал, приходим экран черный, горит один красный светодиод. По РЭ "Непрерывное свечение светодиода LED3 красным цветом
означает переход контроллера в режим обновления программного обеспечения". Что делать с ним? выкинули на....
3. Все они идут с программой из конструктора. Мне этот вариант просто не нравится.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 11:29   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
1. отваливаются кнопки
Это что-то новенькое. Вы точно ничего не напутали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 11:54   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
smh4+fmr+mrl по системной шине.
Слишком золотая связка получится. Особенно для простенького ИТП.

Но речь шла о MC который был неплох И когда-то не очень дорог.
Сейчас четверка только для чего-то большого. И не знаю что там будет с пятеркой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 13:19   #19
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И не знаю что там будет с пятеркой.
У меня не очень оптимистичные ожидания, учитывая что его позиционировали как замену Трим вроде. Сейчас реально не хватает контроллера для небольших систем отопления.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 13:39   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Сейчас реально не хватает контроллера для небольших систем отопления.
А Матрикс чем плох?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 14:08   #21
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А Матрикс чем плох?
С Конструктором удобнее было.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 14:17   #22
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Соберите себе типовой проект на матриксе и клонируйте.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 23:02   #23
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это что-то новенькое. Вы точно ничего не напутали?
Ничего к сожалению не путаю. Даже в сисменю не войти.
Статистика такая.
У меня 10 итп на SMH4
3 постоянно ходят к застройщикау по гарантии
4 стоят отключенные, т.к. программа постоянно останавливается. Внешне очень похожа на конструкторскую.
1 не подаёт признаков жизни.
Вот такая млин статистика.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 10:47   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Ничего к сожалению не путаю. Даже в сисменю не войти.
Это именно отваливаются кнопки или сам контроллер зависает? Если перезапустить "кнопки" начинают работать?

Интересно было бы получить логи с одного из таких контроллеров и версию софта узнать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 18:36   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
4 стоят отключенные, т.к. программа постоянно останавливается. Внешне очень похожа на конструкторскую.
А может кто-то недоплатил?


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Интересно было бы получить логи с одного из таких контроллеров
Я бы на папку projects с интересом взгянул


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 19:24   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А может кто-то недоплатил?
Я вот тоже думаю, вероятность не ноль на эту тему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 00:59   #27
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А может кто-то недоплатил?


Я бы на папку projects с интересом взгянул
Я и не говорил, что они с конструктора. Похожи очень. Поэтому я за отсутствие конструктора итп по матриксам.
На папочки как взглянуть, пароли стоят ведь от горе программистов.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это именно отваливаются кнопки или сам контроллер зависает? Если перезапустить "кнопки" начинают работать?

Интересно было бы получить логи с одного из таких контроллеров и версию софта узнать.
Гарантия!! Не дают поковырять.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 13:15   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC 0211

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Я и не говорил, что они с конструктора. Похожи очень.
Возможно не более чем человек с обезьяной.

Цитата:
Поэтому я за отсутствие конструктора итп по матриксам.
И чем самописные проекты в этом плане будут лучше?

Кстати сами тоже используете конструкторские макросы.


Цитата:
На папочки как взглянуть, пароли стоят ведь от горе программистов.
Спецы в Сегнетиксе и без паролей войдут.

Цитата:
Гарантия!! Не дают поковырять.
Так что же они выключены. Драть надо авторов.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024