19.07.2022, 16:37 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
ICPCON-M7069
Добрый день может кто подскажет где туплю
Никто не соединял по модбасу сегнетикс с ICPCON-M7069? В лектусе все работает а в контроллере нет хотя ICPCON-M7051D настроил с контроллером работает отлично. прилагаю конфигурацию для лектуса и тест с контроллером и на модуль инструкцию заранее благодарю за помощь |
20.07.2022, 11:17 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
С контроллером совсем нет связи, на slave link ошибки?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.07.2022, 11:48 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
да одни ошибки
может с адресацией что не так но почему тогда в лектусе работает |
20.07.2022, 11:51 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
Самое яркое, что на виду - у лектуса по умолчанию латентность большая и таймаут 3 секунды.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.07.2022, 12:14 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
попробовал таймаут 3000 поставил а период 500
все равно одни ошибки |
20.07.2022, 12:26 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
Период и латентность - разные вещи. Контроллер какой у вас?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.07.2022, 12:30 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
SMH4
|
20.07.2022, 12:43 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
У четвёрки латентность не настроить, к сожалению. Только у Трима можно.
PS. А если посмотреть лог обмена (подключиться к связи), то они одинаковы с лектусом? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.07.2022, 12:58 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
попробую как время будет и еще один преобразователь интерфейсов возьму, а то с одним не смогу лектус посмотреть
|
20.07.2022, 23:14 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
Я имел ввиду сниффером подключиться посмотреть
Арсений или вы другое имели ввиду под логами? |
21.07.2022, 00:44 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
Кстати, а почему собственно?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.07.2022, 11:30 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2022, 12:36 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
Принес 2й преобразователь подсоединил запустил spy485 записал работу лектуса с модулем все отлично.
Переподсоединил на контроллер запускаю все работает, чешу репу отключаю преобразователь от компа перезагружаю контроллер включаю не работает работает связь только с подключенным преобразователем на 485 интерфейс, найду сопртивление 120 ом повешу на модуль на смш4 джампер установлен. пробовал снимать джампер все тоже самое не работает. и фишка когда не работает связь втыкаю преобразователь (который для spy485) связь сразу появляется |
22.07.2022, 13:25 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
Цитата:
Вообще они странные чуваки. У нас нет подтяжек, но мы ставим более дорогие приёмопередатчики, которые работают без подтяжек. Они тоже не сделали подтяжку, но на бабки пожмотились. Причём цена вопроса в полбакса вроде. В преобразователях подтяжка обычно есть по умолчанию, ибо сценарии использования подходящие, вот она и исправляет ситуацию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.07.2022, 13:32 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
это один такой шизанутый другие модули которые пробовал нормально работают
|
22.07.2022, 13:34 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ICPCON-M7069
Значит неисправен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |