Использование в качестве пульта
Хочу использовать SMH2G как пульт для управления 2-мя приточно-вытяжными установками на пикселях. Подключил карты памяти от контроллеров к SMH... и задумался, как мне проще сделать запуск и останов установок... там два сигнала "пуск" и "стоп"... делать это двумя пунктами меню с типом данных перечисление как-то не айс... есть мысли, как это сделать более грамотно?
|
06.07.2010, 10:46 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Использование в качестве пульта
Варианты:
максимум для 2-3 установок F2 - пуск 1-ой установки F3 - стоп 1-ой установки F4 - пуск 2-ой установки F5 - стоп 2-ой установки или для максимум 10 установок F2 + 1 - пуск 1-ой установки STOP + 1 - стоп 1-ой установки F2 + х - пуск х-ой установки STOP + х - стоп х-ой установки |
06.07.2010, 22:29 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование в качестве пульта
Цитата:
|
|
07.07.2010, 09:30 | #4 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование в качестве пульта
Собираюсь аналогичную задачу решать при помощи дискретных входов контроллера и кнопок. Если взять кнопки с фиксацией - то четыре установки без модуля расширения.
|
07.07.2010, 10:06 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Использование в качестве пульта
Из одной кнопки всегда можно сделать сделать две
Первая схема для кнопки без фиксации, вторая с фиксацией. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2010, 13:28 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Использование в качестве пульта
На экране 2G расположить 9 значков вентустановок.
При нажатии цифры 1 (2...9) на 2G изменяется состояние задания вентустановки №1 (2...9) на противоположное (был стоп стал пуск и наоборот), символ вентустановка №1 начинает моргать, пришло подтверждение запуска, символ включается постоянно. Также при останове. Символ вентустановки меняется на останов, начинает моргать, затем (после полного останова) меняется на - "вентустановка остановлена". В случае аварии в вентустановке соответствующий символ меняется на аварийный. Или вернее сказать надо 3 символа для каждой вентустановки,которые будут включаться или выключаться, моргать в зависимости от состояния. Думаю для заказчика проще некуда. |