|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.07.2021, 14:53 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не включается SMH после отключения питания
Добрый день. Возникает иногда такая проблема. После моргушек по питанию контроллер не включается, т.е. горит индикатор питания, экран черный. Такое впечатление, что он не может выйти из режима SUSPEND. Чтобы заработало, приходится отключать минуты на 2-3. Если на более короткий срок, то картина та же, загорается индикатор питания, сам экран черный и контроллер не загружается.
|
22.07.2021, 15:05 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не включается SMH после отключения питания
Как долго ждали, когда он запустится?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2021, 16:33 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается SMH после отключения питания
Я так понимаю, при "моргании" света контроллер должен уходить в режим SUSPEND и возвращаться из него, если этот процесс занимает <2,5 сек. Если больше, то контроллер перезагружается. У нас же при "моргании" контроллер так и оставался в состоянии индикатор питания включен, экран погашен. Даже через несколько часов. Потом запускался только если отключить ему питание на 2-3 минуты.
|
22.07.2021, 17:13 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не включается SMH после отключения питания
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.07.2021, 08:56 | #5 |
Member
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается SMH после отключения питания
Подскажите, что значит отформатировать. Загрузить актуальную версию ПО?
|
23.07.2021, 11:37 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не включается SMH после отключения питания
Откройте свой проект в лоджике, подключите контроллер по USB, нажмите Ctrl+D, кнопа "Обновить ядро", кнопа "Форматировать", затем загрузите свой проект.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |