|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.03.2023, 21:00 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
FMR - 1021-10 интересный глюк (решено)
сегодня выскочил интересный глюк у FMR - 1021-10. аналоговые входы 4-20ма. подключен был только один датчик. пару часов все было нормально. затем канал ушел в перегруз - 25ма. смена датчика как и смена канала - картина та же. реальный ток чуть более 5ма. обновление прошивки не помогло. помогло перевод входа из 4-20 в din и обратно в 4-20.. в чем природа и как скоро вылетит пока неизвестно.
Добавлено через 4 минуты кстати чуть не забыл у этого модуля есть еще один прикол - после записи новой конфигурации отваливается. перезагрузка конфигуратора не помогает - только пере подключение юсб. FMRConfigurator 5.4.008 |
05.03.2023, 00:40 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Цитата:
Он явно кратковременно отваливается. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
06.03.2023, 11:19 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Какая последняя цифра у фмр, 0 или 4?
ФМР подключен по системной шине или по modbus? Перегрузка пропадает, если датчик отсоединить или значения "зависают"? Если отключить и включить питание, проблема остается? Добавлено через 34 секунды Т.е. если другой модуль подключить, с ним всё нормально? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.03.2023, 21:07 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
серийный номер посмотрю и пришлю завтра. модуль не старый - из последней поставки буквально пару месяцев. отваливается только он - другие модули после заливки остаются в конфигураторе. отключение питания как и перезагрузка ситуацию не исправляли. модуль на модбасе.
Добавлено через 1 минуту если датчик отсоединить пропадала. при чем если его подцепить на другие каналы то перегрузка появлялась на них |
07.03.2023, 11:45 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Ожидаю информацию. Покажите, пожалуйста, проблему на видео.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.04.2023, 14:46 | #6 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
В продолжении темы. Очень похожий глюк проявился и у меня. С той лишь разницей, что во время ошибки не зависает. Мгновенное обнуление входов и опять в работе. Физически перегрузов не было.
Модуль FMR - 1021-10-4 серийный 0798046. При помощи конфигуратора 5.4.0.008 попытался обновить. Обновление удалось только с 3 попытки. 2 предыдущих не мог перевести в режим программирования. Обновление не помогло. При возникновении ошибки 2 раза сформировалась запись самой ошибки, после ни разу не было записей хотя все аналоговые входа одновременно продолжают отваливаться. Входа также как и у автора темы настроены на 4-20мА. Была попытка обновиться через старую версию конфигуратора 4.1.007, но в этой версии в режим программирования модуль вообще не выходит. |
13.04.2023, 15:05 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Попробуйте обновить модуль этой прошивкой. Лечится?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.04.2023, 15:08 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Завтра попробую. Обязательно отпишусь.
|
14.04.2023, 10:24 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Сегодня загрузил новую прошивку. Стало ещё хуже. Видео во вложении. Отрубаются все аналоговые входы одновременно 1 раз в секунду. Ошибки при этом не высвечиваются. Предыдущая чуть стабильнее работала. Есть ещё момент. Модуль сам не вышел из режима программирования. Остановилась загрузка на 99%. Была надпись "Перезагрузите модуль для продолжения". Жал кнопку Reset в соответствии с инструкцией 100 тыщ раз - не перезагружался. Только снятием питания, но при этом, как понимаю, загрузка до конца не прошла. Каким образом перезагружать модуль? На внутренней шине висит MRL. Он не может обновиться потому что FMR не пускает. Соответствующая надпись появляется. Что делать?
Видео https://cloud.mail.ru/public/YzDv/5cgfsqLDM |
14.04.2023, 11:15 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Можно увидеть схему и напишите что за датчики используете?
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
14.04.2023, 11:26 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Дело в том, что схема полностью рабочая. Аналогичная установка уже работает 1 год без проблем. Только модуль там с индексом 0. Датчики ОВЕН НПТ-3.
|
14.04.2023, 11:32 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Если оставить только один датчик, проблема повторяется?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.04.2023, 11:36 | #13 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
|
14.04.2023, 11:45 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Приложите конфигурацию модуля?
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
14.04.2023, 11:58 | #15 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Датчики по показаниям стабильны. Подключение 2хпроводное. Питание от модулю. В этом и дело. Периодически питание отрубается и показания тока падают ниже 4мА. Через некоторое время восстанавливается значения. Хотя Датчики измеренную величину не меняют. От сюда и вывод. При текущей прошивке (999) вообще не поднимается ток выше 4мА.
|
14.04.2023, 12:01 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Вы меня запутали. Вот что на видео я должен был увидеть? И приложите конфигурацию.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.04.2023, 12:08 | #17 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Ниже 4мА не должен ток падать при нормальной работе. На прошлой прошивке в этих же условиях ток поднимался до 4.8 - 5мА. (Замер нормальный) Через минуту падал ниже 4мА скачком все каналы настроенные на 4..20мА. Исправность блока питания 24В проверена сразу же. Дефектные НПТ не выявлены. Проверяли их на столе. Все исправны.
|
14.04.2023, 12:13 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Можно тогда увидеть видео с замерами тока, где значения на мультиметре не будут совпадать со значениями в конфигураторе?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.04.2023, 12:23 | #19 | |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Цитата:
Повторюсь, что на прошлой прошивке модуль вёл себя чуть лучше. На этой вообще не хочет работать. Очень похоже, что https://forum.segnetics.com/showpost...21&postcount=2 |
|
14.04.2023, 12:25 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
"прошлая", "эта". Цифры должны быть, ибо я вам дал 999 версию, она "прошлая" или "эта" или вообще "иная"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.04.2023, 12:34 | #21 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
999 Ваша. Работает хуже. Описываю её работу. Прошлая была взята из конфигуратора.
|
14.04.2023, 12:51 | #22 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Зачем тогда видео показываете?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
14.04.2023, 12:54 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Цитата:
Поэтому хуже на ней работать не должно. Всё остальное в ней идентично в текущей релизной прошивкой. Разве что проблема возникает именно при конфигурировании аппаратной части модуля, а это косвенно говорит о каких-то запредельных помехах, либо о неисправности модуля. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2023, 13:01 | #24 | |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Цитата:
При двухпроводном подключении датчиков по 4..20мА питание датчиков (в моём случае НПТ-3 от ОВЕН) осуществляется от аналоговых входов. При прерывании питания с этих входов и выходной ток с датчика тоже прерывается. Вроде одно и тоже уже несколько раз описал. Видео сделаю на стоковой прошиве с конфигуратора попозже. Там хорошо видно проблему. На прошиве 999 ток не поднимается выше 4мА. Что говорить даже не достигает. Отключения входов (питания датчиков) гораздо чаще чем на стоковой от конфигуратора. Соответственно ток не успевает подняться до нормы. |
|
14.04.2023, 13:02 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Вы часом не бредите? Только от Вашего источника по G2. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
14.04.2023, 13:05 | #26 | |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Принял. Затупил. Питание от внешнего источника. Он в норме. |
|
14.04.2023, 13:09 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Помехи не зависят от типа сигнала. Вообще никак.
Двупроводка токовая нивелирует сопротивление линии, ничего более она не умеет. Ни духов вызывать, ни помех устранять. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.04.2023, 13:12 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
токовый вход меньше ловит помех из-за низкого сопротивления, ну и синфазность тож вносит какую-то лепту.
|
14.04.2023, 13:15 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Напряжение на входах FMR?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.04.2023, 13:37 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Токовый выход более склонен к расколбасу, т.к. это активный выход с ОС. Всё зависит от умений и компетенций изготовителя источника сигнала. Которые по факту, в 90% случаев очень не очень. И на высоких частотах он может иметь весьма большое "активное" сопротивление.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |